Author Topic: Verifica fuori piano muratura  (Read 22568 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mg

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 167
  • Karma: 24
  • Novizio
Verifica fuori piano muratura
« on: 05 December , 2011, 16:21:56 PM »
Ciao a tutti. Ho realizzato un foglio di calcolo per la verifica fuori piano della muratura.

Premetto che il foglio è appena stato scritto e quindi richiede assolutamente un'analisi critica e non è possiblie fidarsi dei risultati!

Il foglio è abbastanza articolato. Provo a riassumere quanto eseguito.

Si esaminano due diverse condizioni di carico: vento e sisma. L'effetto del sisma viene valutato riferendosi a quanto prescritto dalle NTC per elementi secondari e impianti nel caso la struttura sia parte di un edificio e tramite una analisi ad E.F. nel caso di mensola isolata (si veda quanto riportato in questa discussione http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=2375.0).

Si considerano diverse condizioni di vincolo: appoggio-appoggio, incastro-incastro, appoggio-incastro, mensola.

Si ipotizzano diverse situazioni: sezione interamente reagente, sezione parzializzata con comportamento plastico come previsto da NTC, formazione del meccanismo ad arco.
Evidenzio che affinchè sia possibile un momento resistente nei primi due casi deve essere presente una azione assiale, mentre nel terzo caso è sufficiente che esista un elemento che crea confinamento come la resistenza offerta da un cordolo. Il carico di confinamento è un input.

Si considera sia il caso di muratura non armata, sia il caso di muratura armata. In questa ultima situazione si esegue il calcolo del domino di resistenza e del momento resistente associato ad una determinata N.

Si esegue la verifica a taglio e momento in n sezioni della muratura e, per ogni sezione, si valuta il minimo fattore di sicurezza.

Si specifica la posizione in cui si presenta il minimo fattore di sicurezza, se la condizione più restrittiva è dovuta a momento (M) o a taglio (V), per muratura armata inoltre si chiarisce se la rottura è lato muratura (M) o acciaio (A).

Nel successivo messaggio inserirò il link per scaricarlo.

ciao
MArco

Massimo.T

  • Guest
Re: Verifica fuori piano muratura
« Reply #1 on: 05 December , 2011, 16:39:40 PM »
complimenti per le tue opere.

ti propongo una chiave di lettura "alternativa" per la richiesta di verifica fuori piano (e quant'altro)

4.5.6.2 Verifiche agli stati limite ultimi
Gli stati limite ultimi da verificare sono:
- presso flessione per carichi laterali (resistenza e stabilità fuori dal piano),
- presso flessione nel piano del muro,
- taglio per azioni nel piano del muro,
- carichi concentrati.
- flessione e taglio di travi di accoppiamento
Le verifiche vanno condotte con riferimento a normative di comprovata validità.
Per la verifica a presso flessione per carichi laterali, nel caso di adozione dell’ipotesi di articolazione completa delle estremità della parete (v. § 4.5.5), è consentito far riferimento al metodo semplificato di seguito riportato.


omesso il metodo..

7.8.2.2 Verifiche di sicurezza
7.8.2.2.1 Pressoflessione nel piano
7.8.2.2.2 Taglio
7.8.2.2.3 Pressoflessione fuori piano
Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della parete è calcolato assumendo un diagramma delle compressioni rettangolare, un valore della resistenza pari a 0,85 fd e trascurando la resistenza a trazione della muratura.
7.8.2.2.4 Travi in muratura


omesse le varie formule.


M'appare quindi evidente che i due paragrafi in neretto si completino a vicenda adottando reciprocamente l'altro paragrafo come norma di comprovata validità.
« Last Edit: 05 December , 2011, 16:59:30 PM by Massimo.T »

Offline mg

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 167
  • Karma: 24
  • Novizio
Re: Verifica fuori piano muratura
« Reply #2 on: 05 December , 2011, 17:12:11 PM »
Una delle verifiche che effettuo si riferisce proprio a "Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della parete è calcolato assumendo un diagramma delle compressioni rettangolare, un valore della resistenza pari a 0,85 fd e trascurando la resistenza a trazione della muratura".

Il problema di questa verifica è che "poco poco" risulta verificato.

Per questo motivo ho analizzato anche la il meccanismo ad arco anche se questo schema resistente non è espressemanente previsto dalle NTC. Ritengo comunque che, nel caso sia presente un reale confinamento, questa analisi ben rappresenti il comportamento reale della struttura e di certo è utile per avere un temrine di paragone.

Qui trovate il file http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=413.

In openoffice, di default, per motivi di sicurezza, non è possibile aprire macro. Per ovviare si deve selezionare: strumenti - opzioni - openoffice.org - sicurezza - sicurezza delle macro e impostare il valore a medio.

« Last Edit: 05 December , 2011, 17:15:50 PM by mg »

Offline Alex_Drake

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 50
  • Karma: 20
  • Ingegnere
Re: Verifica fuori piano muratura
« Reply #3 on: 05 December , 2011, 20:59:38 PM »
In tema di verifiche a pressoflessione fuori piano non ho capito l'alternativa quale sarebbe: lo 0,85 che viene  nominato al 7.8.2.2.3 non è altro che quello al denominatore all'interno della formula del 7.8.2.2.1 (che deriva dall'ipotesi di distribuzione stress-block)
La formula di verifica è quindi la stessa "girando" le dimensioni della sezione.
ing. Alessandro Dragone

Offline mg

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 167
  • Karma: 24
  • Novizio
Re: Verifica fuori piano muratura
« Reply #4 on: 07 December , 2011, 21:54:03 PM »
Ho aggiornato il file. Consiglio di eliminare versioni precedenti alla 1.2.2.

Ora sono più soddisfatto del lavoro.

Ciao a tutti!
Marco

Offline johnnyontheweb

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Verifica fuori piano muratura
« Reply #5 on: 25 January , 2016, 20:33:24 PM »
Io ho aperto il file ODS in OpenOffice 4 ma non trovo nessuna formula, solo testo ovunque.
Se poi eseguo la macro non succede niente. Cosa sbaglio?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24