Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica > .:Geotecnica e Geologia:.

problema falda berlinese micropali

(1/1)

chino76:
Buongiorno,
devo verificare un'opera di sostegno con presenza di falda a 2 m dal p.c. e scavo di circa 5 m.
Il terreno è misto argillo-sabbioso (fi'=20° e c'=17) nei primi 4 m e sotto marno argilloso (fi'=24° e c'=20).

Il mio dubbio è questo: con cortina di micropali tangenti (non secanti e cmq difficilemente completamente tangenti per tutta la lunghezza vista l'esecuzione in opera) DEVO CONSIDERARE LA FALDA o posso pensare che durante lo scavo che ci sia un'uscita anteriore di acqua dagli spazi fra i pali e che in condizione di massimo scavo sia a livello del fondo scavo?
Cambia molto il regime di sollecitazioni e spostamenti.....

Grazie per le risposte

g.iaria:
Visto che il fenomeno è difficilmente controllabile e vista anche la natura dei terreni che ti ritrovi, ti consiglio di considerare nel calcolo la quota di falda a monte diversa dalla quota di fondo scavo a valle. Tra l'altro è molto probabile che il banco di marna argillosa alla base funga da tappo di fondo, impedendo la filtrazione e quindi con pressioni idriche a monte in regime pressochè idrostatico.

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Go to full version