Re: VERIFICHE GEOTECNICHE PLATEA
« Reply #15 on: 26 September , 2010, 20:33:33 PM »
Ecco i dati con CARL (senza carico):

Terzaghi Hansen Meyerhoff Vesic
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: VERIFICHE GEOTECNICHE PLATEA
« Reply #16 on: 26 September , 2010, 21:35:23 PM »
E come hai calcolato hansen senza carico?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: VERIFICHE GEOTECNICHE PLATEA
« Reply #17 on: 26 September , 2010, 23:08:48 PM »
Il carico a rottura, escludendo terzaghi, dipende anche dal carico applicato, dalla sua inclinazione e dalla sua eccentricità...il carico ammissibile è solo il carico ultimo diviso il coefficiente di sicurezza relativo alla condizione scelta. Ad ogni modo se hai sui 19 kg/ CMQ le cose mi tornano pure con CARL della aztec (terzaghi)

Tieni anche conto che nel tuo caso hai una fondazione non nastriforme, quindi ad essere precisi dovresti aggiungere i coefficienti dimensionali i, che variano la portanza per il cosiddetto effetto piastra.
Ho postato dei valori puramente indicativi, mettendomi in un caso del tutto generale ove sia possibile applicare Terzaghi.
Mi fa piacere comunque sapere che i valori adesso convergano verso quelli che avevo calcolato io.
Circa il carico, la mia risposta si riferiva all'entità dello stesso e non alla sua inclinazione, eccentricità o piano di posa non orizzontale.
Per quanto concerne l'effetto piastra son d'accordo, ma solo se ragioniamo in termini di tensioni indotte non di capacità portante, il cui valore va calcolato considerando larghezza minore (base B) e lunghezza complessiva della platea; mentre nel caso di fondazione nastriforme essa si può facilmente considerare di lunghezza indefinita.
Ciao