Author Topic: edilus - dati analisi sismica  (Read 1850 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ingluto

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 62
  • Karma: 0
  • Novizio
edilus - dati analisi sismica
« on: 22 February , 2011, 16:09:52 PM »
Buonasera a tutti....2 domande spero dalla risposta più o meno immediata:
in edilus nei dati dlla struttura - dati analisi sismica occorre impostare un "coefficiente viscoso equivalente"........a cosa si riferisce? come scelgo il valore da impostare?di default c'è il valore 2
sempre nella sezione relativa ai dati per l'analisi sismica trovo:direzione del sisma rispetto all'asse x........cos'è???? sulla base di cosa dovrei impostare questo valore?
GRAZIE IN ANTICIPO

gastab

  • Guest
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #1 on: 22 February , 2011, 16:36:02 PM »
Riguardo al coefficiente viscoso equivalente prova a dare uno sguardo qui: http://host.uniroma3.it/dipartimenti/dis/didattica/Sismica/Dispense/2007/Pushover-dispensa-07-05-13.pdf

In merito alla seconda domanda io l'ho sempre interpretata così: l'analisi sismica viene condotta per almeno due direzioni tra di loro ortogonali (di default sono gli assi x ed y del piano cartesiano). Nel caso volessi scegliere altre due direzioni (giustificabili magari dalla forma del fabbricato o per condurre un'analisi molto più esaustiva) si può impostare il valore dell'angolo che definisce la direzione rispetto all'asse x, considerando la seconda direzione ortogonale a quella stabilita.

Per esempio, impostando 15°, la verifica sismica verrà effettuata lungo una direzione di 15° gradi rispetto all'asse x  e a 105° rispetto allo stesso (ovvero nella direzione perpendicolare alla prima).

Spero di essere stato chiaro!!!

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #2 on: 22 February , 2011, 18:02:47 PM »
È il coefficiente di smorzamento viscoso, che per strutture civili solitamente è pari al 5%
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

ingwilly

  • Guest
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #3 on: 22 February , 2011, 18:16:56 PM »
È il coefficiente di smorzamento viscoso, che per strutture civili solitamente è pari al 5%
Si ma perchè il 2 di default? Stiamo parlando di Edilus CA perciò dovrebbe comparire 5.



Ma poi siamo sicuri che 2 sia il 2%?

Willy
« Last Edit: 22 February , 2011, 18:18:42 PM by ingwilly »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #4 on: 22 February , 2011, 18:26:35 PM »
Ho sentito l'assistenza tempo fa, hanno messo tale valore a vantaggio di sicurezza, tanto conta solo nelle verifiche sle non nelle slu
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

zax2010

  • Guest
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #5 on: 22 February , 2011, 18:57:43 PM »
Ho sentito l'assistenza tempo fa, hanno messo tale valore a vantaggio di sicurezza, tanto conta solo nelle verifiche sle non nelle slu

Chissà perchè questa spiegazione la trovo abbastanza risibile.
Se voglio un pò di sicurezza in più agli SLD (che già di loro spesso determinano il dimensionamento delle strutture sismo resistenti), voglio essere io a deciderlo, non la ACCA.
Mi mettano il valore di default che viene riportato nella norma. Sarò poi a decidere se alterarlo.
Nell'unico calcolo affrontato con Edilus avevo visto anche io questo valore "strano" che ho prontamente portato a 5.

ingwilly

  • Guest
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #6 on: 22 February , 2011, 19:45:10 PM »
Vorrei evidenziare uno strano comportamento del foglio excel del CSLP per il calcolo degli spettri. In pratica introducendo il valore 2 adottato da ACCA viene fornito un messaggio di errore che, leggendo le poco chiare NTC08, non mi sarei aspettato:



Willy

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #7 on: 22 February , 2011, 20:47:50 PM »
in pratica non calcolano correttamente eta per valori diversi dal 5%?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

ingwilly

  • Guest
Re:edilus - dati analisi sismica
« Reply #8 on: 23 February , 2011, 09:10:43 AM »
Nella norma viene imposto un limite inferiore per eta (>=0.55) e, di conseguenza, un limite superiore a csi che è circa 27%.
Il file CSLP calcola correttamente, per csi superiori a 27%, il valore di eta e lo tronca a 0.55.
Per valori di csi minori del 5% (come nel caso ACCA) il file CSLP fornisce quello strano messaggio di errore. Dico strano perchè nelle NTC non c'è alcun limite inferiore per csi nella formula 3.2.6 che è matematicamente perfettamente compatibile con tali valori.

Willy

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24