da come la so io, la fascia piena la si dimensiona a Taglio o a Momento, nel primo caso quando il Taglio agente è superiore al taglio resistente di una sezione non armata a taglio (in questo caso la porzione di solaio comprendente il travetto), nel secondo caso quando il momento negativo agente è superiore al momento di servizio resistente "fornito dalle tabelle dei solai" che è in funzione anche dell'armatura lenta presente sempre "nelle tabelle dei solai". L'edilus come cacchio fa a sapere che solaio sto usando, il celersap dell'RDB o di altri produttori.... boh...
Era meglio quando si faceva "taglio/150" come dicevano le schede tecniche dell'RDB, dove c'era anche scritto tra i 5 e i 10 cm, secondo me ci prendevano più dell'edilus, mi viene il dubbio che chi l'ha programmato non abbia mai scelto un solaio dal vero