Cari amici, questo è il mio problema:

Palazzina bifamiliare perfettamente rettangolare su due piani + piano interrato.

Il piano interrato è provvisto di pareti perimetrali controterra e pilastri e travi all'interno che mi permettono di definirlo un BFS senza troppi problemi.

In questo interrato è previsto un parcheggio e mi hanno chiesto di "provare" a mettere un pilastro dell'abitazione in falso per garantire un adeguato spazio di manovra al piano interrato

PERTANTO
- Ho impostato il sisma verticale (visto che ho elementi in falso)
- Ho impostato il piano di zero sismico più alto della fondazione ma NON a piano terra per non escludere le travi  su cui poggia il pilastro in falso (altrimenti non riesco in alcun modo a eccitare la massa sismica da normativa)

TUTTAVIA
- a sisma Z gli spostamenti del pilastro in falso sono NULLI
- non riesco a raggiungere la percentuale di masse richiesta

Come posso modellare correttamente il mio problema?
« Last Edit: 03 February , 2012, 18:08:51 PM by Rambo3ITA »
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

gastab

  • Guest
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #1 on: 03 February , 2012, 17:42:00 PM »
Per quanto riguarda il primo punto la cosa è molto strana, bisognerebbe chiarire un po'... per quanto riguarda invece il secondo punto prova un po' ad aumentare il numero dei modi di vibrare (se non ricordo male arrivano fino a 60)...

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #2 on: 03 February , 2012, 18:03:56 PM »
I modi di vibrare ne ho impostati pochi, è vero. non raggiungo nemmeno gli X e gli Y ma già dal sesto modo ho masse partecipanti inferiori al 5%.. quindi si, non ho abbastanza modi, ma non aggiungerebbero molto..

Ho due tipologie di pilastri in falso, come si vede dall'immagine. Quello propriamente detto (sopra l'ingresso del garage) e un altro che è su una trave ad L

In ogni caso la massa partecipante sulla direzione Z del sisma è intorno al 2% e in modalità "random" alcune parti della struttura mostrano spostamenti verticali nell'ordine di 0,3 cm ma MAI capitano in corrispondenza degli elementi in falso.. per cui penso non siano significativi..
« Last Edit: 03 February , 2012, 18:10:40 PM by Rambo3ITA »
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #3 on: 03 February , 2012, 18:07:14 PM »
....
come si vede dall'immagine.
....

Quale?
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #4 on: 03 February , 2012, 18:08:14 PM »
Appena caricata in coda al primo post.. non va a buon fine l'"add image to post" (piccolo off-topic)
« Last Edit: 03 February , 2012, 18:10:08 PM by Rambo3ITA »
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #5 on: 03 February , 2012, 21:27:37 PM »
Ho visto la struttura nell'immagine.
Secondo me non può funzionare bene come concezione quella struttura con una pilastrata appoggiata su un graticcio di due travi.
Si dovrebbe in qualche modo addomesticare pure quel pilastro che finisce nella trave a L.
Poi vedo che nei due timpani del lato corto i pilastri si fermano al piano interrato? Perché?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #6 on: 03 February , 2012, 21:43:39 PM »
La parte bassa non ha pilastri che proseguono fino alla capriata. Anzi, la struttura dovrebbe essere scoperta, ma per scrupolo ho messo tetti ovunque.
Il pilastro serve per interrompere il pavimento.. O meglio.. Oltre le pareti c'è il terreno. Tutta quella parte è da tombare nel terreno. L'ho prevista per fare in modo che le "ali" non cedano in maniera diversa dal fabbricato. Se hai idee migliori sarei felice di valutarle con te.

Questione del pilastro su trave ad L rovescia. I due pilastri centrali, superiore e inferiore sono sfalsati solo di 35 cm. I pilastri laterali sono "grandi" almeno quanto tutta la trave ad L.
Anche qui, chiedo umilmente vostri suggerimenti.

Pilastro principale del lato lungo in falso sopra il garage.
Perché non va bene il graticcio? Pensavo che inserendo anche le travi trasversali riducessi l'instabilità flessionale della trave favorendo la stabilita del pilastro.
Cosa pensi sia meglio fare?

Infine, Come posso trattare il problema del sisma verticale e delle basse masse partecipanti?

Considerare la fondazione un BFS e Portare lo "zero sismico" al di sopra del piano interrato potrebbe essere un assunto corretto?
Avrei problemi, in tale situazione, per i pilastri in falso?

Come tratto il problema del sisma verticale? Anche in termini di verifica locale..?

Sono domande stupide, lo ammetto.. Ma non ho l'esperienza per giudicare cosa si fa in realtà, cosa è giusto fare, e come si fa materialmente..
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #7 on: 03 February , 2012, 23:04:40 PM »
Anch'io concordo con salvatore.
Credo che il pilastro in falso (in generale da evitare) sia possibile con luci delle travi di dimensioni modeste. Nel tuo caso non mi sembra così.
Quindi spero che tu possa avvicinare i pilastri che sorreggono la trave (quella verde) che fa da base al pilastro incriminato. Spero inoltre che tu non abbia usato (per quella trave che porta il  pilastro) l'oggetto trave parete perchè è un oggetto che io non userei per una cosa così particolare (vai a vedere sul manuale come la calcola).

Per quanto attiene allo zero sismico, se non lo elevi al di sopra dei nodi del piano terra non ti servirà ad eliminare le masse che solidarizzano con il terreno.
Quindi, prima provi con l'aumento dei modi di vibrare (fino a 60 come dice gastab), poi casomai (in caso di insuccesso) eliminerai le masse del bfts ponendo lo zero al di sopra (10-20 cm) dei nodi del piano terra. Tuttavia devo dirti che se opererai questa scelta, il modello non sarà realistico in relazione al fatto che la parte di telaio che non fa parte del bfts (i due timpani fino a terra) perderà il conto delle masse (a proposito, come fai a gettare travi winkler e pilastri sottoterra?). Se è per il motivo che hai suesposto, io consiglierei di valutare di mettere la fondazione dove realmente dovrebbe essere e cioè al piano terra.

E' strana anche la cosa notata da salvatore dei pilastri che non vanno oltre l'interrato sui timpani. La trave in lamellare del timpano dovrai farla bifalda perchè la luce mi sembra considerevole (magari sbaglio).

Non ho ben capito la faccenda della trave ad L (non si vede bene). Se la L è una mensola tozza puoi pure farla ma se la trave è tutta ad L ed il pilastro poggia su una ala della L credo proprio che non si possa fare.

Ultima cosa, i pilastri corti sotto il colmo del tetto non credo che verranno verificati. O li elimini o ne elimini le verifiche con la gestione delle eccezioni.
Per eliminarli naturalmente dovrai rivedere la tipologia delle travi di copertura, che dovranno essere tutte a spessore (di solaio) e quella di colmo a v rovesciata. :)
« Last Edit: 03 February , 2012, 23:16:01 PM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #8 on: 03 February , 2012, 23:24:41 PM »
Si posso avvicinare i due pilastri che sostengono ila trave verde su cui poggia il pilastro in falso. Sono dell'autorimessa e mi basta farci passare comoda una macchina.

I modi ho provato ad aumentarli già dal settimo modo i contributi di massa sono minori del 5 percento, e sono lontano dalle percentuali di normativa. C'è da dire che devo ancora dare una dimensione ragionevole ai pilastri, nonché una direzione.. Per ora, a parte quelli che sostengono le travi /strutture in falso li ho lasciati ancora 30x30 (di ricalco CAD).

Lo spostamento dello zero, e quindi del BFTS, (questo é uno dei dubbi più grossi..) mi fa perdere di veridicità i meccanismi che si creano sulla trave e sul pilastro in falso? Lascio per strada qualcosa..?
E a quel punto, per il pilastro in falso quando verifico con il sisma Z verticale, "butto" materialmente via le strutture che non appartengono al telaio tridimensionale in cui c'è il pilastro in falso e poi rifaccio girare questo modello parziale? É così che si fa?

Ho fatto carte false per cercare di far proseguire i muri di fondazione fino alle ali.. Ma dopo sembra ci siano da pagare troppi oneri.

Non potendo quindi fondare i corpi più bassi in superficie per considerazioni di cedimenti differenziali tra corpo centrale e laterali (probabilmente avrò tutti pali e quindi nemmeno trave rovescia ma solo cordoli) ho pensato di fondare tutto allo stesso livello. Si scava (pagando) tutto, si costruisce quello che vedi, si fanno i drenaggi intorno e si ricopre.. Non é bello e il cervello grida vendetta..

Il timpano ha una luce di circa 10 metri, si son tanti, ma devo trovare un modo per farla così come la vedete.. Anzi.. Quella più esterna con catena, quella intermedia invece senza! L'architetto l'ha fatto un'altra volta e lo strutturista c'era riuscito a farla senza catena.. Boh...

Cosa intendi per bifalda?

E riguardo la trave ad L rovescia?

Intanto grazie a tutti
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #9 on: 04 February , 2012, 00:00:27 AM »
.....
I modi ho provato ad aumentarli già dal settimo modo i contributi di massa sono minori del 5 percento, e sono lontano dalle percentuali di normativa.
.....

Qui mi sembra che non ci siamo.
Per aumentare i modi di vibrazione devi andare in gestione progetto, dati della struttura, dati analisi sismica, sisma e struttura, numero modi di vibrazione.
La troverai che puoi arrivare fino a 60 (più aumenti e più sarà lungo il calcolo). Tu continui a fermarti al settimo non so per quale motivo.



Inoltre, dopo il calcolo, devi andare in gestione progetto, masse e modi di vibrazione e lì troverai una tabella che rappresenterà la percentuale totale di masse eccitate dal sisma in direzione x, y, e, per te, anche z (io non metto pilastri in falso). Lì dovrai trovare numeri superiori ad 85 e finchè non ci arrivi devi aumentare i modi di vibrare (oltre il settimo).



....
Cosa intendi per bifalda?
....

La trave bifalda è una trave in legno lamellare per luci un pò più grandi del normale fatta in questo modo:
All'estradosso è inclinata come le falde del tetto che devi realizzare, mentre all'intradosso è curvilinea (ad arco). Questo perchè in questo modo, in campata ha uno spessore maggiore.


« Last Edit: 04 February , 2012, 00:04:44 AM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #10 on: 04 February , 2012, 00:06:07 AM »
Ho fatto proprio come dici ho aumentato i modi dalle opzioni dell'analisi sismica, ho fatto girare il calcolo e dalla tabella che appare alla terza voce nel menù di dx proprio di masse e modi di vibrare constato che dal 7 modo in poi i contributi di massa apportati da ogni modo successivo sono minimi.

Ah, per la capriata ho capito. Sono stato a vederne una da un produttore in zona, le chiama travi boomerang.. Ma sono sicuro che l'architetto morirà   Rantolando se gliela propongo..
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

zax2010

  • Guest
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #11 on: 04 February , 2012, 09:09:56 AM »
Rambo3ITA, ormai a quanto pare hai capito che se non 'studi' un modello parziale non potrai uscire dal 'buco' in cui sei caduto.

Cris non ha ancora capito cosa intendevi dire circa il discorso dal 7° modo in poi. Ma anche tu saresti teoricamente in errore.

Semplicemente tu riscontri che in direzione Z al 7° modo hai una percentuale di massa eccitata inferiore al 5% (e come §7.3.3.1 del DM vorresti considerare solamente i modi che eccitano più del 5%), immaginando erroneamente però, che da quel punto in poi otterrai sempre masse eccitate ancora più basse.
In realtà questo non è vero. Potrebbe accadere che il 59° modo, miracolosamente, riesca ad eccitare più masse del 7°.

D'altra parte ragioniamo un attimo. La dinamica sarà anche una opinione, ma se il confronto è da fare tra massa totale dell'edificio e massa eccitata dal singolo modo, è chiaro che un 'meccanismo singolare' come quello che tu inserisci nella tua struttura, non potrà mai farcela ad eccitare più di una piccola percentuale di massa.
Nel senso che tu hai solamente un pilastro in falso, su una struttura molto più grande. Ora, per quanto questo pilastro voglia fare il ballerino, al più 'scuoterà' la trave da cui spicca, o ben che vada il telaio di cui fa parte. Amen.
Cercare, nel modello globale, di ricavare una massa eccitata superiore all'85% è pura poesia. E per due motivi.
Aumento mostruoso del numero dei modi di vibrare (con relativo tempo di elaborazione). Ed in più nessun 'miglioramento' circa le sollecitazioni che andrai a trovare sulla trave e sulle strutture coinvolte dal pilastro in falso. Perchè ammesso che all'85% arrivi, lo farai avendo eccitato masse che con il pilastro in falso non c'entrano nulla.

Quindi la soluzione è quella che ti ha prospettato Baro in chat. Modello locale.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #12 on: 04 February , 2012, 12:16:57 PM »
Il timpano ha una luce di circa 10 metri, si son tanti, ma devo trovare un modo per farla così come la vedete.. Anzi.. Quella più esterna con catena, quella intermedia invece senza! L'architetto l'ha fatto un'altra volta e lo strutturista c'era riuscito a farla senza catena.. Boh...
Se mi metto a scrivere va a finire che faccio un romanzo e tedio a tutti.
1) Per me la struttura andrebbe tutta ripensata. Non è una questione di calcolo, ma di impostazione, che va fatta con l'architettonico davanti.
2) Non credo la soluzione stia nel trovare "qualche modello parziale", né, tanto meno, portando i modi a 20 o a 100 o a 200.
3) Pensare di utilizzare pali è cosa molto, molto pesante, economicamente. Fino a 5 o 6 solette (e anche oltre se il terreno è buono) si possono fare ottime fondazioni senza pali, risparmiando più di quanto costa la struttura di elevazione.
4) Richiamando la citazione che riporto sopra, beh...., avrà falsato tutti i numeri di output o, ancora più facile e sbrigativo da farsi se è un criminale intelligente, ha depositato la relazione delle verifiche di un'altra cosa.
5) Quello che sto per dire appresso io non lo farei mai per un edificio standard tipo quello. Per il pilastro che termina su quelle due travi prova a mettere due beam diagonali, come nelle capriate,  che lo acchiappino alla base dove muore e terminino nei nodi a destra e a sinistra delle teste dei due pilastri accanto. Se ci sono delle finestre o porte non si potrà fare.
6) Prova a fare girare il calcolo di quanto hai impostato senza carichi sismici e vedi se ti escono verifiche ed esecutivi accettabili. Secondo me no, anche senza carichi sismici. Ti serve a capire se l'impostazione ha solo qualche difetto o ha molti difetti.
7) L'impostazione strutturale (la concezione strutturale ed il predimensionamento degli elementi, anche ad occhio con un po' di esperienza) va fatta sincronicamente allo sviluppo del progetto architettonico, ma ci sono troppi progettisti di architettonico totalmente asini: disegnano.
8.) Se posti una pianta con i pilastri numerati forse si potrà dire qualcosa di più. Ma, mi ripeto, per me vale quanto ho detto al punto 1).
« Last Edit: 04 February , 2012, 14:15:03 PM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

zax2010

  • Guest
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #13 on: 04 February , 2012, 15:04:57 PM »
Povero Rambo3!

Sei partito da una richiesta ben precisa, come fare a considerare il sisma verticale su un pilastro in falso, e manca poco che ti stiano dicendo di andare a pascolare le pecore.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: EDILUS - Pilastri in falso su BFS e analisi sismica
« Reply #14 on: 04 February , 2012, 16:30:09 PM »
zax, penso sia chiaro che non ho alcuna intenzione di offendere il giovanissimo collega.
I forum sono bella cosa democratica, dove prendere, dare e dire, ma con rispetto.
Alla sua età sicuramente io ho sbattuto la testa più di lui, e la sto sbattendo ancora per vedere di capire NTC 2008.
Ma qua la questione riguarda l'impostazione e la Dinamica.
Quando ero bambino io vedevo che chi doveva fare la struttura comandava la progettazione architettonica, oggi invece l'arch. di turno non progetta, disegna e ti sbatte le cose e glieli devi fare risultare come dice lui. :muro:

edit.
Se comando io l'architettonico e mi accorgo che qualcosa non va, pensa magari al lotto un po più largo o, peggio più stretto dopo la demolizione,  mi sobbarco a spese mie il lavoro di riverificare, ma se l'architettonico lo comanda un altro è sempre un casino...
« Last Edit: 04 February , 2012, 19:56:25 PM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24