Author Topic: ANALISI PUSH-OVER  (Read 19640 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ANALISI PUSH-OVER
« Reply #15 on: 15 June , 2010, 08:45:41 AM »
Quello a cui fai riferimento è la rotazione alla corda che può essere superata, in ambiente push-over, oer tre stati limite, compreso quello di collasso.
Lo spostamento di interpiano, come avrai modo di vedere nella medesima pagina, è univo.
---------
Per quanto concerne i vari manuali, pubblicazioni, ecc. (compresa quella STS) le ho lette tutte. La migliore a mio parere è quella dell'università di Roma3 in cui c'è anche un esempio svolto con il SAP, sebbene di un solo telaio.

E' nella sezione download? se cosi' non fosse postala, sono curioso di leggerla.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: ANALISI PUSH-OVER
« Reply #16 on: 15 June , 2010, 15:10:13 PM »
Aggiornamento: ho effettuato un calcolo con azione sismica come da NTC ed emerge che il max spostamento di interpiano con tale azione sismica sia di 1,80 cm, in una condizione allo SLV.
In effetti il mio errore concettuale era che consideravo non il max drift di piano, ma lo spostamento di interpiano come definito dalle norme, ossia valutato agli SLD.
Detto ciò mi appresterò ad effettuare analisi push-over vedendo di capire cosa succede in questo ambito di spostamenti.
Vi terro' aggioranti, sebbene già immagino che i nodi non confinati non andranno a verifica...
S.L.F.

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re: ANALISI PUSH-OVER
« Reply #17 on: 15 June , 2010, 19:35:14 PM »
Scusa Salvo,
hai mai fatto una push su una muratura?
E su una mista? Sai quei classici edifici con perimetro un muratura e qualche pilastro seminato negli ambienti interni?

A parte tutti i discorsi fatti sin, ritengo che cimentrasi prima con una muratura sia molto "costruttivo" ( ;)) e poi è anche più "controllabile".

PS: mi sto SCAD-scornando con proprio con una mista  :muro:



Uploaded with ImageShack.us
« Last Edit: 15 June , 2010, 19:42:16 PM by quattropassi »
* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re: ANALISI PUSH-OVER
« Reply #18 on: 16 June , 2010, 09:30:51 AM »
Scusa Salvo,
hai mai fatto una push su una muratura?
E su una mista? Sai quei classici edifici con perimetro un muratura e qualche pilastro seminato negli ambienti interni?

A parte tutti i discorsi fatti sin, ritengo che cimentrasi prima con una muratura sia molto "costruttivo" ( ;)) e poi è anche più "controllabile".

PS: mi sto SCAD-scornando con proprio con una mista  :muro:



Uploaded with ImageShack.us
No, non ho mai fatto una push su una muratura, ed obiettivamente non posso lasciare questa commessa nell'attesa che arrivi una struttura del genere; sebbene arriverà.
Anzi a breve dovrei fare qualcosa del genere proprio su una struttura mista, sebbene ho capito che in un'analisi statica non lineare la struttura mista in realtà va trattata considerando solo un materiale prevalentemente resistente. Tuttavia i tecnici SismiCad mi hanno consigliato qualche artifizio che non ho ben capito, per cui rimando al futuro tale trattazione.
Ad esempio relativamente alla tua commessa ed alla curva che hai postato, noto che il moltiplicatore che hai al punto 13 è inferiore all'unità; incredibilmente il moltiplicatore che risulta a me è addirittura superiore a 3!!!
A parte ciò, visto il tuo cimentarti, concordi con uno spostamento massimo ammissibile non superiore a quello in SLV (massimo) con fattore di struttura unitario?
In fondo la capacità prestativa dell'edificio la stabilisce il progettista, e l'unico criterio che posso condividere, indiscutibile, credo sia questo.
S.L.F.

Offline delaude

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 7
  • Novizio
Re: ANALISI PUSH-OVER
« Reply #19 on: 26 June , 2010, 17:32:55 PM »

probabilmente non ho capito le vs domande, ma se posso essere d'aiuto....



http://host.uniroma3.it/dipartimenti/dis/didattica/Sismica/Dispense/2007/Pushover-dispensa-07-05-13.pdf

i risultati di una pushover dovrebbero essere PGA di prima plasticizzazione, PGA di danno severo, PGA di prima rottura e spost. alla rottura che deve risultare magg. dello spost. richiesto e che non ha niente a che fare con quello dello SLD

A differenza della push over - forze la push over - spostamenti non rileva meccanismi di piano debole.


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24