« on: 20 May , 2011, 17:44:30 PM »
Sto facendo una Perizia come CTU per un opera strutturale. Da due carotaggio su due pilastri è risultato che Rc=100/180 contro Rc=300kg/cmq previsti da progetto. Stessi risultati si ottengono su tutti i 18 pilastri del piano terra utilizzando lo sclerometro. Domanda: quali altre prove posso effettuare per definire le reali responsabilità fra il fornitore del calcestruzzo o l'impresa esecutrice del getto? A occhio nudo non sembra esserci segregazione del materiale da poter imputare all'impresa esecutrice, a mio parere è la ditta fornitrice del cls ad aver fornito un cls non idoneo. Un'altra cosa importante, dalle bolle di consegna non risulta nessuna aggiunta d'acqua. Che ne pensate voi?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:prove sul calcestruzzo
« Reply #1 on: 20 May , 2011, 18:37:45 PM »
Ne abbiamo già parlato..

qui... http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1950.msg12928 (e c'eri anche tu)

e qui... http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1492.msg9336

e forse da qualche altra parte...

Ci sono documenti allegati da visionare assolutamente....  :)
« Last Edit: 20 May , 2011, 18:40:28 PM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline IngSandro

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: 5
  • Novizio
Re:prove sul calcestruzzo
« Reply #2 on: 23 May , 2011, 12:29:51 PM »
Per rispondere al mio quesito, in modo dettagliato, allego questo articolo. Potrebbe risultare utile.
Spero sia fonte di qualche commento.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:prove sul calcestruzzo
« Reply #3 on: 23 May , 2011, 12:54:30 PM »
Per rispondere al mio quesito, in modo dettagliato, allego questo articolo. Potrebbe risultare utile.
Spero sia fonte di qualche commento.

Alcuni documenti da me richiamati provengono proprio dal sito www.encosrl.it e l'ing. Silvia Collepardi è figlia del grande Prof. Mario Collepardi ordinario di Tecnologia del Calcestruzzo. Visitare il sito è doveroso.

http://www.encosrl.it/enco%20srl%20ITA/profilo/tutti.html   :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline melo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 146
  • Karma: 11
  • Novizio
Re:prove sul calcestruzzo
« Reply #4 on: 26 May , 2011, 19:17:05 PM »
Fino ai cubetti è responsabile il fornitore del calcestruzzo.
Dopo i cubetti l'impresa che lo mette in opera.

Quindi se esistono dei certificati di prova da essi potrai risalire al responsabile. A meno che non siano falsificati ... andando in questio caso a danno dell'impresa che ha messo in opera il cls.
Difatti il fornitore può sempre dire:"i cubetti sono a posto, quindi il mio cls era buono".

... o almeno credo