Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008

http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=159 (http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=159)
Title: Re:Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008
Post by: pupina on 05 February , 2010, 20:36:57 PM
Le limitazioni geometriche delle travi riportate al Par. 7.4.6.1:
"La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, deve essere non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non maggiore di due volte bc, essendo bc la larghezza del pilastro ortogonale all’asse della trave."
secondo voi con un pilastro 30*50 ed una trave a spessore 50*25 potrei posizionare la trave a spessore a filo pilastro?
Title: Re:Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008
Post by: simoneblu on 06 February , 2010, 09:53:57 AM
Le limitazioni geometriche delle travi riportate al Par. 7.4.6.1:
"La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, deve essere non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non maggiore di due volte bc, essendo bc la larghezza del pilastro ortogonale all’asse della trave."
secondo voi con un pilastro 30*50 ed una trave a spessore 50*25 potrei posizionare la trave a spessore a filo pilastro?

Se capisco bene vuoi far coincidere lo spigolo della trave con lo spigolo del pilastro. E' ovvio che nel caso che tu ti colleghi alla faccia da 50 del pilastro non hai problemi. Nell'altro caso invece non rispetti la norma perché anche se la massima larghezza della trave è 50 < (30+25) la norma fa riferimento alla semi-altezza del solaio che andrà aumentata da un lato e/o dall'altro a secordo se la trave "fuoriesce" dal filo pilastro. Quindi nel caso che la trave abbia spigolo coincidente con il pilasto la max larghezza deve essere 30+25/2= 42.5
ciao   
Title: Re:Controllo delle limitazioni geometriche e di armatura prescritte dal DM 2008
Post by: Gilean on 06 February , 2010, 09:56:44 AM
pupina, qui sei off topic, per favore crea un post nella sezione apposita.