Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Urbanistica, Collaudi, Sicurezza e Casi Pratici:. => .:Certificazioni Energetiche:. => Topic started by: TNA on 26 July , 2014, 17:40:31 PM

Title: ponte termico pilastro+finestra+intersezione muraria
Post by: TNA on 26 July , 2014, 17:40:31 PM
Ho una porzione di parete compresa tra una finestra e una successiva lunga 2.10 m in cui ricadono un setto in c.a. 85x20 cm e l'innesto di una parete interna spessa 10 cm.
A questo punto per la valutazione della trasmittanza media mi domando come devo valutare i ponti termici quando sono cosė vicini l'uno all'altro. Qual'č la lunghezza di influenza  dei ponti termici?
Pensando anche di analizzare con termus PT il caso in questione, le superfici adiabatiche dove le posiziono?
Saluti.
Title: Re:ponte termico pilastro+finestra+intersezione muraria
Post by: pasquale on 28 July , 2014, 09:54:38 AM
puoi usare il metodo del "k lineare", si tratta di un metodo francese, questi k sono tabellati, ad esempio si trovano nel manuale Colombo, ma ricordo anche nel dm (o circolare) successivo alla legge 373 del 1976, che riporta un esempio di calcolo delle dispersioni di un edificio ed utilizza questo metodo
Title: Re:ponte termico pilastro+finestra+intersezione muraria
Post by: TNA on 29 July , 2014, 09:55:26 AM
Grazie Pasquale ma credo di avere risolto leggendo meglio la uni 10211.
Saluti.