Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Urbanistica, Collaudi, Sicurezza e Casi Pratici:. => .:Certificazioni Energetiche:. => Topic started by: flatiron on 01 December , 2010, 09:14:09 AM

Title: Tempo di ritorno valvole termostatiche
Post by: flatiron on 01 December , 2010, 09:14:09 AM
Buongiorno a tutti,
ho eseguito un calcolo di certificazione energetica per un appartamento di circa 70 mq.
Tra i miglioramenti possibili per l'impianto ho considerato l'applicazione di valvole termostatiche
ai radiatori (per diversi motivi è l'unica cosa che si può fare a livello di impianto, essendo stato lo
stesso rifatto da circa 1 anno). Il problema che riscontro è che le valvole consentono in risparmio
in termini energetici di soli 1.4 kWh/(mq a) il che tenuto conto della detrazione 55% si traduce in
tempo di recupero dell'investimento di circa 13 anni. Mi sembra troppo per un investimento di circa
300 euro. D'altra parte il miglioramento in termini energetici è molto basso, in quanto l'impianto
è nuovo, i radiatori sono su parete interna, l'appartamento è piccolo, etc etc...tutti fattori che
comportano una buona prestazione energetica anche senza valvole.
Vi chiedo se secondo la vostra esperienza è posssibile trovare un tempo di ritorno così alto per
le valvole termostatiche e se a vostro parere è corretto il mio ragionamento oppure ci potrebbe
essere qualche errore di calcolo nella determinazione de 1.4 kWh/(mq a) di risparmio.
(ma ho ricontrollato parecchie volte!)
Grazie...
Title: Re: Tempo di ritorno valvole termostatiche
Post by: Cris on 01 December , 2010, 09:34:15 AM
Se ne parlò un pò qui.... http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=35212&hilit (http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=35212&hilit)

Dovresti trovare una conferma sui calcoli effettuati.  :)