Author Topic: Basamento gru  (Read 32229 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline PirryDan

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 100
  • Karma: 6
Re: Basamento gru
« Reply #15 on: 12 November , 2010, 17:01:10 PM »
............ma progettare alle T.A?

Gil come mai il fatto di poter dire che il basamento della gru è un opera provvisionale e quindi poter progettare secondo le TA non ti convince??per me è una strada percorribile, però ripeto che non avendo nessuna esperienza al riguardo sono solo mie supposizioni e pensieri, ogni informazione in più è sempre utile

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Re: Basamento gru
« Reply #16 on: 12 November , 2010, 17:04:06 PM »
Ho interpellato l'ing. dell'azienda produttrice della gru il quale mi ha chiarito che nelle tabelle che loro propongono, i carichi sugli appoggi sono determinati secondo le norme FEM e tenendo conto di tutti gli effetti, statici, inerziali per rotazione e vento con velocità di 20m/sec in servizio e 42m/sec fuori servizio e tralaltro con coefficienti moltiplicativi dei carichi dettati dalle precedenti norme..

Quindi il consiglio che mi ha dato è quello di prendere i valori di reazione sui quattro appoggi nella condizione peggiore (tabellati nella loro scheda) ed effettuare le verifiche geotecniche e strutturali del caso.

Ho pensato io: per le verifiche geotecniche prendo quei carichi da loro suggeriti come reazioni massime agli appoggi e li considero Permanenti in modo che per le verifiche GEO utilizzo l'approccio 1 combinazione due per la quale gammag=1.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Basamento gru
« Reply #17 on: 12 November , 2010, 17:08:17 PM »
Faccio una piccola nota nel caso di gru incastrata al piede: se il contrappeso è in quota in termini di parzializzazione del plinto mi è spesso risultata più gravosa la condizione a carico 0, perchè il carico di esercizio anche se incrementa N va a diminuire M al piede.
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Basamento gru
« Reply #18 on: 12 November , 2010, 17:45:42 PM »
Gil come mai il fatto di poter dire che il basamento della gru è un opera provvisionale e quindi poter progettare secondo le TA non ti convince??per me è una strada percorribile, però ripeto che non avendo nessuna esperienza al riguardo sono solo mie supposizioni e pensieri, ogni informazione in più è sempre utile

i paragrafi NTC 2.7  e Circ. C2.7 consentono l'uso delle T.A. solo in Zona 4 anche per opere provvisorie (tipo 1 V<10 anni)
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline matt

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 308
  • Karma: 6
Re: Basamento gru
« Reply #19 on: 12 November , 2010, 17:56:51 PM »
Faccio una piccola nota nel caso di gru incastrata al piede: se il contrappeso è in quota in termini di parzializzazione del plinto mi è spesso risultata più gravosa la condizione a carico 0, perchè il carico di esercizio anche se incrementa N va a diminuire M al piede.

Quindi Max ti sei ricreato tu le combinazioni di carico e quindi lo scarico in fondazione della gru?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Basamento gru
« Reply #20 on: 12 November , 2010, 18:16:01 PM »
No la ditta mi ha dato una tabella i carichi in esercizio e fuori esercizio.
Notavo per esempio nel tuo caso che il limite vento in condizionii di esercizio è più basso che fuori esercizio. Questo segue la logica che quando aumenta troppo il vento la gru viene ferma e scaricata.
Tuttavia se in questo momento si orienta a bandiera (con il contrappeso sottovento), l'azione ribaltante del vento va sommarsi con quella del contrappeso.
Una situazione che dovrebbe emergere dalla lettura delle tabelle. Nel mio caso la condizione fuori esercizio risultava più gravosa, credo per questa ragione.
La gru era della Liebherr, ora non ricordo il modello però.
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Basamento gru
« Reply #21 on: 12 November , 2010, 18:53:17 PM »
Dovesse essere un calcolo da depositare ovviamente no, ma visto che si tratta di calcoare qualcosa che "non deve sprofondare negli abissi della terra" :) e per la durata di qualche mese, allora il calcolo alle T.A. è lecito. Fino a Giugno 2009 era possibile utilizzare ancora le T.A in tanti casi per cui la ritengo una soluzione accettabile, ma ripeto solo per opere di cui tu non devi presnetare nula, ma solo tenertela nella baracca di cantiere. in ogni caso se progetti alle T.A. come si deve non crolla nulla
« Last Edit: 12 November , 2010, 18:56:47 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Basamento gru
« Reply #22 on: 12 November , 2010, 21:47:21 PM »
i paragrafi NTC 2.7  e Circ. C2.7 consentono l'uso delle T.A. solo in Zona 4 anche per opere provvisorie (tipo 1 V<10 anni)

Esatto, legalmente le t.a. Per zone diverse dalla 4 sono ormai defunte
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 