salve, per la realizzazione di una tettoia in acciaio si presenta la situazione nel disegno
(http://img89.imageshack.us/img89/9928/55805134.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/89/55805134.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
in pratica si vorrebbe fare una tettoia con luce intorno ai 10 m, a copertura di un carroponte esistente, che si trova adiacente ad un capannone con pilastri in opera e travi prefabbricate.
sul lato vicino, al capannone, si è fatto un piccolo scavo ed è emersa la travi di fondazione del carroponte (una trave 70 x 80) e dall'altro quella che si pensa sia la trave di collegamento tra i plinti del capannone.
sul lato opposto che l'altra trave di fondazione del carroponte e il muro di recinzione con uno spazio netto di circa 60 cm.
come si potrebbe procedere secondo voi in questa situazione, visto lo spazio limitato?
-
Probabilmente è un problema mio ma sia dal disegno che dalla descrizione non si capisce molto bene la situazione
-
Probabilmente è un problema mio ma sia dal disegno che dalla descrizione non si capisce molto bene la situazione
ti ringrazio della risposta, provo a spiegarmi meglio.
sul lato sinistro del disegno c'è il capannone prefabbricato esistente, realizzato con pilastri in opera, travi prefabbricate, fondazioni con plinti e travi di collegamento (la trave di collegamento è indicata anche nel disegno)
proseguendo verso destra, si arriva all'esterno del capannone, dove attualmente c'è il carroponte, che si trova quindi all'aperto, il carroponte poggia su due binari fissati a due travi rovesce di sezione 70 x 80.
ora si vuole realizzare una tettoia (indicata schematicamente nel disegno) con altezza di circa 7 m per coprire il carroponte e lavorare al coperto.
il problema che mi ponevo riguarda le fondazioni, sul lato sinistro tra la trave del carroponte (indicata nel disegno) e la trave di collegamento tra i plinti del capannone (indicata nel disegno) è di circa 70 cm. Quindi la fondazione dovrebbe realizzarsi in questo poco spazio. Lo stesso problema si avrebbe sul lato sinistro del disegno, dove c'è il muro di confine.
-
la fondazione e' ammissibile secondo me, 70 cm sono sufficienti per ua trave di fondazione..ovviamente dipende dai carichi della tettoia, dal materiale con cui essa e' costituita, dal solaio di copertura, e dal terreno di fondazione...devi darci piu' dati maxino.
-
ti ringrazio,
la tettoia è in acciaio, aperta sui lati e con copertura in pannelli.
-
rimangono altre incertezze. Luci da entrambi i lati? tipo di fondazione che vuoi adottare? planimetria della zona? e' su pendio?
-
Se è aperta su tutti i lati occhio al vento in depressione molto gravose per il dimensionamento delle fondazioni ( immagino plinti giusto?