Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Geotecnica e Geologia:. => Topic started by: alessandroing81 on 04 July , 2013, 18:13:10 PM

Title: MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: alessandroing81 on 04 July , 2013, 18:13:10 PM
Buonasera!
Vorrei chiedere un consiglio su come realizzare un MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO (vedi immagine)
Al di là delle verifiche sulla porzione in cls, come poter dimensionare:

1) la distanza tra pilastri
2) lo spessore dei blocchi centrali in cls, che in parte sono ammorsati ai pilastri e al cordolo
(http://s17.postimg.org/cjspcbql7/Muro_intelaiato.jpg) (http://postimg.org/image/cjspcbql7/)
Title: MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: Ing. Edoardo on 04 July , 2013, 21:15:03 PM
Muro di contenimento in blocchi?? Alto quanto?? Mi lascia onestamente perplesso
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: TNA on 04 July , 2013, 22:32:25 PM
Ho visto che questo topic è la prosecuzione di un altro precedente.
Mi sfugge l'utilità del telaio in c.a.  :mmm:
Saluti.
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: mruoppolo on 08 July , 2013, 16:05:36 PM
Buonasera!
Vorrei chiedere un consiglio su come realizzare un MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO (vedi immagine)
Al di là delle verifiche sulla porzione in cls, come poter dimensionare:

1) la distanza tra pilastri
2) lo spessore dei blocchi centrali in cls, che in parte sono ammorsati ai pilastri e al cordolo
(http://s17.postimg.org/cjspcbql7/Muro_intelaiato.jpg) (http://postimg.org/image/cjspcbql7/)

come ho già scritto su un altro forum si tratta di una soluzione caprina, sarebbe andata bene negli anni 50 ma non nel mondo di oggi, a meno che te non abbia intenzione di applicare una sorta di precompressione

il telaio non fa nulla se non ancora aumentare la disomogeneità dell'opera di sostegno

queste soluzioni empiriche si usavano anticamente nel centro sud, ma da quelle parti funzionano più per il terreno che conteneva alte percentuali di pozzolana che per la reale natura dell'opera
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: Salvatore Bennardo on 08 July , 2013, 16:38:13 PM
Io non la vedo "caprina".

E' una soluzione.

Credi che il telaio non faccia proprio niente?
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: Legs on 09 July , 2013, 09:41:30 AM
Vorrei chiedere un consiglio su come realizzare un MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO (vedi immagine)
Al di là delle verifiche sulla porzione in cls, come poter dimensionare:
1) la distanza tra pilastri
2) lo spessore dei blocchi centrali in cls, che in parte sono ammorsati ai pilastri e al cordolo
Non capisco perché vuoi usare i blocchi. Non è certo per evitare il costo delle casserature se poi vai comunque a realizzare travi e pilastri.
Non varrebbe la pena utilizzare dei blocchi in cemento cavi, riempirli di cemento e barre in acciaio verticali intervallati da qualche correa armata, tipo ogni 2-3m in altezza? (L'ideale sarebbe realizzare le corree agli interpiani e addirittura realizzarne una a metà altezza dell'interpiano visto il compito che deve assolvere il muro).
Eventualmente dai un'occhiata alle soluzioni della vibrapac che fanno proprio una cosa del genere anche se lo fanno principalmente per sopportare il vento ed evitare le possibili instabilità. Onestamente non si sognano di portare la spinta delle terre. Il vantaggio di questa soluzione è che hanno dei pezzi speciali per realizzare le corree e di conseguenza non è necessario disporre alcuna cassaforma.
Se non ricordo male quelli di vibrapac arrivano a 4-5m di intervallo tra i pilastri e gli stessi numeri per le corree in altezza.
Comunque, a occhio, visto il tipo di compito che vuoi affidare al muro sarebbe preferibile usare interassi minori come quelli che ho indicato all'inizio della mia risposta. Ridurrei gli interassi tra i pilastrini almeno a 3m se non addirittura 2m (tanto getti dentro ai blocchi, quindi non hai costi di casseforme).
Comunque non ti resta che provare fissare una maglia e vedere se i campi di muratura sono in grado di portare la spinta che gli compete.
Se si allora potresti anche provare a aumentare gli interassi mentre al contrario dovrai diminuirli. Insomma con un po' di pazienza e qualche calcolo dovresti arrivare a una soluzione. Cerca comunque di non superare le snellezze indicate in normativa, sono un utile riferimento.

P.S.
Usa dei blocchi almeno da 25cm.
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: alessandroing81 on 09 July , 2013, 20:06:21 PM
Intanto vi ringrazio per le risposte!
In realtà per motivi tecnici (cioè difficoltà di gettare in quella posizione) e altri dettati da enti, sono costretto a realizzarlo in blocchi.
In ogni caso l'interasse dei pilastri non è quello indicato nello schema, ma poco più di 2m.
Anch'io preferirei vivamente il cls armato...
Grazie ancora
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: mruoppolo on 16 July , 2013, 19:19:40 PM
Io non la vedo "caprina".

E' una soluzione.


del cazzo (tanto mi censurano)

Quote
Credi che il telaio non faccia proprio niente?

nulla, aumenta solo la disomogneità, perché ogni 2 mt avrai un pezzo di muro che non collabora con quello precedente, senza contare che nella mezzeria tra un pilastro ed un altro non hai nulla quindi ti ritrovi o un muro sottodimensionato oppure un muro progettato a gravità e quindi non vrebbe senso infilarci il telaio

insomam come la giri è una stupidaggine e se firmi è stupidaggine doppia

anche se la struttura fosse esterna al muro avrebbe poco senso
Title: Re:MURO DI CONTENIMENTO INTELAIATO
Post by: Salvatore Bennardo on 16 July , 2013, 19:30:53 PM
Non vedo alcun motivo di "censura".