Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Geotecnica e Geologia:. => Topic started by: IngSandro on 12 July , 2011, 13:20:38 PM
-
Mi trovo in questa situazione (allego file per rendere meglio l'idea): devo realizzare un muro di sostegno a protezione di una piscina esistente, mi chiedevo quanto posso avvicinarmi alla platea della piscina senza necessariamente realizzare una palificata.
-
non sono granchè come caratteritiche geotecniche specie in condizioni non drenate
sei vicino alla piscina e sicuramente in fase di scavo ( a campioni) qualche lesione l'avrai anzi mi sorprende che non vi siano già
comunque il muro lo alzerei
-
Posto delle foto per rendere l'idea. Anche io sono dell'opinione che le caratteristiche sono scarse per garantire la stabilità, ho paura che siano poco veritiere (vedi foto).
L'idea che mi sono fatto è che probabilmente duranti le varie fasi di scavo si sia raggiunto il substrato con caratteristiche:
Substrato
- peso di volume g=2.00 – 2.10 g/cm3
- coesione non drenata cu=1.5 – 3.0 kg/cm2
- coesione drenata c’=0.0 – 0.20 kg/cm2
- angolo di attrito interno F=23° - 25°
- modulo di deformazione non drenato Ed=110 – 250 kg/cm2
- coefficiente di Poisson n=0.35
(http://s4.postimage.org/mklwczhg/WP_000023.jpg) (http://postimage.org/image/mklwczhg/)
(http://s4.postimage.org/mkz4nrfo/WP_000026.jpg) (http://www.postimage.org/)
(http://s4.postimage.org/ml7echwk/WP_000029.jpg) (http://www.postimage.org/)
-
.. un altro punto a favore è che gli strati sono a reggipoggio.
-
Per come la vedo io il problema si pone se hai la necessità di avvicinarti con il muro e quindi devi scavare ancora PRIMA dell'eventuale sostegno. In quel caso non vedo altre soluzioni che la paratia.
Viceversa se devi solo realizzare il muro per la stabilità e per la sicurezza dei bambini abitanti della casa allora sarà sufficiente calcolarlo con gli adeguati carichi a monte e tirarlo su e poi effettuare il rimpimento.
Spero di aver capito... :)
-
il problema è che deve tagliare la scarpata con le fondazioni della piscina che già sono in condizioni dubbie e si reggono solo perchè è una platea, l'unica soluzione che vedo visto che i terreni sono insaturi è quella di scavi a campione e getto contro terra, si può anche rischiare ma non lo consiglio
-
Considerate che il versante è in quella situazione da ben 2 anni. Michele ha ben capito il mio problema e mi hai dato un'ottima idea, con tutti i contro del caso.
-
cosa sono gli "scavi a campione"? cantieri sfalsati?
-
intendo di larghezza limitata da fare anche 1 si due no etc o come meglio si crede importante è non avere troppo fronte aperto e poter intervenire immediatamente con relativa poca spesa e impegno in caso di problemi