Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Geotecnica e Geologia:. => Topic started by: Drucker on 05 January , 2013, 10:56:57 AM

Title: Spinta Sismica Programma MURO GELFI
Post by: Drucker on 05 January , 2013, 10:56:57 AM
Salve sto utilizzando il programma di Gelfi, Muro/Spalla, ed ho riscontrato un problema nel valore di output di Ss (spinta sismica) a cui non riesco a darmi una risposta. Vado subito al nocciolo...

Il calcolo della spinta sismica nel software di Gelfi viene effettuato (considerando l'estensione della teoria di Coulomb nel caso di sisma con Monobe&Okabe) come:

Ss = Sts - St

dove:

Sts  = 0.5*h^2*gamma_t*(1+kv)*Kmo     (spinta statica + sismica, Monobe&Okabe)
St    = 0.5*h^2*gamma_t*Ka                 (spinta statica)

(http://s1.postimage.org/wtd3pvd4b/Immagine2.jpg) (http://postimage.org/image/wtd3pvd4b/)

(http://s2.postimage.org/gqu7s56h1/Immagine.jpg) (http://postimage.org/image/gqu7s56h1/)

Quando si immette un 'carico uniforme' cosa viene ad essere modificato nel calcolo di Ss ?? :x
Se la St e la Sq (spinta dovuto al carico) non subiscono cambi...ne deduco che il programma cambi la Sts, ma non capisco il motivo visto che fa riferimento solo al cuneo di terreno e la Sq č calcolata a parte...

Sq = q*h*Ka = q*h*tan(45° - fi/2)^2

Dal manuale si capisce che le due spinte Sq ed St+Ss sono conteggiate separatamente:

(http://s13.postimage.org/hp5xz5jsj/Immagine3.jpg) (http://postimage.org/image/hp5xz5jsj/)

Qualcuno puņ aiutarmi ??

Spero di essere stato chiaro nell'esporre il problema, dai miei calcoli viene fuori:

Sts = 179.937
St   = 147.287

quindi Ss = 179.937 - 147.287 = 32.65

....mentre il programma mostra un valore di 35.37 !!!
Title: Re:Spinta Sismica Programma MURO GELFI
Post by: amarantegnene on 04 March , 2013, 23:41:20 PM
anche io avevo io tuo problema non inserivo nel calcolo della spinta statica + sismica il kv nel calcolo delle spinte dati dai carichi accidentali. ti allego la risoluzione dell'esempio riportato sul programma gelfi.
Title: Re:Spinta Sismica Programma MURO GELFI
Post by: Drucker on 21 April , 2013, 12:11:10 PM
anche io avevo io tuo problema non inserivo nel calcolo della spinta statica + sismica il kv nel calcolo delle spinte dati dai carichi accidentali. ti allego la risoluzione dell'esempio riportato sul programma gelfi.

Ciao, scusa se rispondo dopo cosi tanto tempo ma non mi collego da parecchio. Si hai pienamente ragione, poi avevo risolto anch'io cosi. Grazie ;).