Author Topic: [MASTERSAP] Verifica del 2° ordine dei pilastri con teta maggione di 0.2  (Read 2813 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Massimo.T

  • Guest

Personalmente penso che quando si verifica la condizione teta>0.2 (ma minore di 0.3) si debba procedere ad una analisi non lineare per geometria con tutte le complicazioni legate a questo tipo di analisi e magari, per superare gran parte dei problemi, potrei cercare di condurre una analisi non lineare su un modello semplificato ed utilizzare il minor numero di step possibile.


Scomoderesti le analisi dinamiche non lineari?

Offline guidoungaroli

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 68
  • Karma: 1
  • Novizio
Mastersap a me non calcola il tetaSLD perché mi dice che non c'é nessuna configurazione attiva. Io mi riferisco solo al tetaSLV.

A presto

Offline afazio

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 663
  • Karma: 273
  • dovizio mi delizio
    • CI si vede al Bar
Guarda che non te lo ordina il dottore di inserire q fin da subito. Esso agisce come un moltiplicatore (fatto salvo i rari casi in cui T<Tb)
Puoi benissimo aggiustare l'ordinata spettrale attraverso il q anche dopo aver analizzato. Ricordiamoci che i q forniti dalle norme sono i massimi consentiti, quindi puoi sempre limitare il tuo q.
Io non confondo dE con dr, comunque concordo sul fatto che al p.to 4) la tua frase è meglio della mia.
No massimo, non si tratta di frase migliore o peggiore bensi di frase corretta o sbagliata. La tua è sbagliata la mia no.
E continui, con la presente risposta, ancora nella confusione (personale eufemismo per evitare di ricordarti ancora una volta l'errore che commetti).
Al di la di quello che ti appare nel tuo display, qui si sta parlando di teta quindi se hai un display balordo vedi di cambiarlo oppure correggilo nel silenzio del suo ticchettio e vieni qui solo dopo aver corretto in teta quel che ti visualizza. A noi non è dato sapere del colore del display e non ci interessa saperlo.

Quote
Dai per scontato che normalmente il theta che è letto dall'utente è quello giusto.. Non lo darei così per scontato.

già, ed è per questo che ogni volta che qualcuno chiede il costo di un sacco di patate tu non dai per scontato che quello sia un sacco di patate perche nel tuo display è visualizzato un mazzo di carote?
« Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere. »
K.P.

Massimo.T

  • Guest
Al di la di quello che ti appare nel tuo display, qui si sta parlando di teta quindi se hai un display balordo vedi di cambiarlo oppure correggilo nel silenzio del suo ticchettio e vieni qui solo dopo aver corretto in teta quel che ti visualizza. A noi non è dato sapere del colore del display e non ci interessa saperlo.
già, ed è per questo che ogni volta che qualcuno chiede il costo di un sacco di patate tu non dai per scontato che quello sia un sacco di patate perche nel tuo display è visualizzato un mazzo di carote?
Hai ragione. Se si parla di patate è inutile spiegare la differenza tra patate e carote.
Ma penso che se lo si fa, male non penso che faccia. Dopotutto l'argomento in sè è stato sviscerato pressochè subito.
Poi, come direbbe qualcuno, dipende anche dal come ognuno intende impiegare lo strumento del forum.
E continui, con la presente risposta, ancora nella confusione (personale eufemismo per evitare di ricordarti ancora una volta l'errore che commetti).
Non capisco a cosa tu ti riferisca.
Se ti riferisci al fatto che un effetto sismico (nell'esempio era un certo momento M in un certo punto della struttura dovuto per il sisma) valutato con un q=1 (e mi riferisco al sisma SLV) possa essere usato per ricavare M per altri q, mi pare banale.
M=Me/q, fatto salvo i casi in cui T<Tb.

Se poi mi volevi dire che la componente statica non è correlata al q, a me sembrava scontato. D'altronde M è un esempio di effetto sismico.
Comunque sia se l'errore che dici che commetto è questo, sappi che l'errore non c'è.

Se invece per errore ti riferisci al fatto che ho chiamato dr d'analisi e dr effettivo quelli che tu chiami dE e dr,... ti faccio notare che per distinguerle potevo impiegare anche i nomi pippo e paperino.
« Last Edit: 12 May , 2012, 15:23:31 PM by Massimo.T »

Offline afazio

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 663
  • Karma: 273
  • dovizio mi delizio
    • CI si vede al Bar
Se invece per errore ti riferisci al fatto che ho chiamato dr d'analisi e dr effettivo quelli che tu chiami dE e dr,... ti faccio notare che per distinguerle potevo impiegare anche i nomi pippo e paperino.

potremmo piacevolmente parlare, con te e i tuoi termini, di come scrivere il manuale delle giovani quagliotte. Non volermene, ma continuo a non capirti.

Ricapitoliamo:
ho condotto una analisi allo SLV, ho ottenuto un dE, l'ho moltiplicato per il q che avevo assunto e mi sono trovato topolino poi l'ho moltiplicato per Paperoga e diviso per il prodotto di Pluto e la sua altezza e quindi mi sono trovato Gambadilegno. Poi è venuto GinKo e mi ha detto "senti diego" zorro viene stasera dopo le 0.2 che facciamo?
ho provato a rispondergli pippicalzelunghe e lui ha fatto un nitrito e bau bau come fosse rintintin.
« Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere. »
K.P.