Author Topic: cds e setti contro terra  (Read 1209 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pazkuale

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: 0
  • Novizio
cds e setti contro terra
« on: 14 September , 2011, 08:56:51 AM »
Buongiorno,
ho una semplice struttura di 2 piani più copertura con al piano seminterrato dei setti contro terra.
Pilastri 30x50.
Non capisco come mai ho problemi di verifica su alcuni pilastri che non vengono verificati a taglio.
Probabilmente tutto sarà conseguenza dei setti in c.a. al piano terra anche se dovrebbero avere la sola funzione di contenimento.
Chi mi può dare una mano?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: cds e setti contro terra
« Reply #1 on: 14 September , 2011, 09:35:28 AM »
Puoi postare uno screenshot del modello indicando i pilastri in questione?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline pazkuale

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: cds e setti contro terra
« Reply #2 on: 14 September , 2011, 10:12:13 AM »
Ho visto anche che per teta glòi effetti del secondo ordine non sono trascurabile e forse ciò mi provoca tutti questi casini.






Offline pazkuale

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: cds e setti contro terra
« Reply #3 on: 14 September , 2011, 19:00:06 PM »
Grazie ma ho risolto, c'era un errore nel settaggio dei ferri per i pilastri che era impostato ad una distanza troppo elevata 3,5 cm

zax2010

  • Guest
Re: cds e setti contro terra
« Reply #4 on: 15 September , 2011, 11:46:36 AM »
E no, caro Pazkuale! Non vale!

Prima ci spieghi male il tuo problema, ci dai false indicazioni (setti al piano scantinato, con pilastri non verificati a taglio da tutt'altra parte), poi intorbidi le acque con discorsi su effetti del secondo ordine, che con le verifiche a taglio non dovrebbero avere nulla a che fare......ed in fine te ne esci:

Grazie ma ho risolto, c'era un errore nel settaggio dei ferri per i pilastri che era impostato ad una distanza troppo elevata 3,5 cm

Premesso adesso che di CDS non so, e non voglio sapere, nulla, mi chiedo cosa significhi effettivamente la tua spiegazione. "Settaggio dei ferri" - quali ferri?, "distanza troppo elevata 3.5 cm" - che distanza? da chi, da cosa? Interferro di barre longitudinali, copriferro, massimo passo staffe?

Insomma se non chiarisci tutti questi dettagli, cerca di non passare più da queste parti, perchè non ti facciamo entrare, neh! :cool:

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: cds e setti contro terra
« Reply #5 on: 15 September , 2011, 16:11:44 PM »
pazquale la prossima volta se vuoi inserisci anche l'input zappato della struttura, potremo aiutarti meglio :)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 