Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Help Software Strutturale:. => Topic started by: maxino on 07 January , 2013, 19:22:29 PM
-
Nel Cds per la verifica dello spostamento di una trave in acciaio, il programma consente di inserire il rapporto lunghezza/spostamento limite, che corrisponde, ad esempio, al valore 1/200 l stabilito dalla normativa. Ora se ho una trave intera il calcolo dello spostamento limite viene corretto, ma se per qualche motivo (presenza di aste secondarie) la trave viene spezzata, lo spostamento limite, sui cui il programma esegue la verifica viene eseguito sui singoli pezzettini di trave, e non sull'intera lunghezza della trave, per cui la verifica spesso non torna.
Mi sapreste dare qualche consiglio su questa cosa?
grazie
-
Se vuoi un calcolo corretto devi evitare di spezzettare la trave, leggi queste risposte: http://www.pisante.com/assistenza/index.php?mode=faq&idfaq=203&cat= (http://www.pisante.com/assistenza/index.php?mode=faq&idfaq=203&cat=) e http://www.pisante.com/assistenza/index.php?mode=faq&idfaq=258&cat= (http://www.pisante.com/assistenza/index.php?mode=faq&idfaq=258&cat=)
Ciao.
-
Calatrave mi ha preceduto. Effettivamente e' una grossa pecca il non riunire le aste (in termini di deformazione), quando un'asta ne interseca un'altra, ai fini delle verifiche SLE. Spero possano dare una sistemata.