Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Help Software Strutturale:. => Topic started by: Engineer1 on 11 April , 2013, 18:38:53 PM
-
Ciao
Sto facendo l'analisi di un capannone monopiano, con delle travi del tipo REP ( L=12m) per cui devo ricavare le sollecitazioni da fornire al prefabbricatore. Nel fare l'analisi mi accorgo che qualitativamente i momenti sulla trave di colmo hanno un andamento che non mi convince poichè le fibre tese dovrebbero essere dalla parte inferiore invece me li trovo sopra. Inoltre poichè trattasi di tetto spingente alla quota di estradosso dei pilastri metto PIANO INTERMEDIO e non SISMICO, come recita il manuale, ma il programma prima di fare il calcolo mi dice che mancano i piani sismici. Come mi comporto? c'è qualcuno che ha modellato travi simili ? E' solo sufficiente aumentare il modulo elastico del materiale cls per modellarle?
(http://s16.postimg.org/5vgmdjo29/IMMAGINE.jpg) (http://postimg.org/image/5vgmdjo29/)
(http://s23.postimg.org/rjsrinhk7/MOMENTO_CONDIZ_N_1.jpg) (http://postimg.org/image/rjsrinhk7/)
-
quale trave di colmo?
-
Hai ragione , mi sono espresso male. Mi riferivo alle travi inclinate. Per la trave di colmo che collega appunto le travi inclinate si stava valutando di ometterla, ma quello è l'ultimo dei problemi.
-
scusami ma continuo a non capire. Presumo che quello che posti sia il diagramma dei momenti per carichi statici, che mi sembra, relativamente alle travi inclinate, quello di una trave incastrata incastrata. Dove sta il problema?
-
Il problema sta nel fatto che mi aspetto di avere le fibre tese in prossimita' del colmo dalla parte di 'sotto' e non sopra come viene indicato dal diagramma dei momenti del CDS.
Ho fatto un confronto con Sap2000 per avere un riscontro ed infatti i risultati non tornano con i momenti del Santarella
(http://s9.postimg.org/7ip7vno6z/Diagramma_momenti_Sap2000.jpg) (http://postimg.org/image/7ip7vno6z/)
(http://s3.postimg.org/p60l513kf/MOMENTO_CDS.jpg) (http://postimg.org/image/p60l513kf/)
-
ops il primo diagramma si riferisce alla deformata del CDS
mentre ecco il riscontro con il SAP 200
(http://s23.postimg.org/685dyddc7/Telaio_inclinato.jpg) (http://postimg.org/image/685dyddc7/)
-
io vedo al colmo in sap un vincolo cerniera, mentre in cds un incastro.
edit, cazzata il momento al colmo c'e' anche se basso.
Sei sicuro che l'entita' dei carichi, ed i vincoli siano i medesimi in sap e cds?
-
Inoltre poichè trattasi di tetto spingente alla quota di estradosso dei pilastri metto PIANO INTERMEDIO e non SISMICO, come recita il manuale, ma il programma prima di fare il calcolo mi dice che mancano i piani sismici. Come mi comporto?
Ti posso aiutare solo su questo: devi lanciare l'analisi nodale (statica o dinamica).
-
Grazie, anche se in parte avevo risolto con l'intervento dei colleghi. Adesso volevo fare un riscontro con sap 2000 per avere la conferma che faccio le cose +/- bene . Sai che tipo di analisi bisogna impostare ?
grazie per il tuo intervento
-
Purtroppo non ho mai usato il SAP 2000 quindi non saprei aiutarti su che analisi impostare, o meglio come vada impostata tra i parametri del programma.