Author Topic: Edilus - Legno  (Read 2170 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline luigi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 19
  • Karma: 0
Edilus - Legno
« on: 01 November , 2010, 18:17:49 PM »
Con Edilus modello una struttura in calcestruzzo e anche una copertura con materiale generico Legno. Ottengo i file CSV che mi consentono, per ogni asta, di estrapolare le ennuple di sollecitazioni più gravose. Una volta acquisiti tali dati dai file CSV, dovrei verificare le sezioni in legno. Ma con quale software ?. Voi come procedete ? Nella relazione allegate i CSV e le verifiche fatte a mano ?
« Last Edit: 01 November , 2010, 19:18:20 PM by Gilean »

Offline Dylan74

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 59
  • Karma: 6
Re: Edilus e Legno
« Reply #1 on: 01 November , 2010, 18:34:24 PM »
Sì, esatto.
Io personalmente mi ricalcolo tutto a parte, ma va benissimo anche prendersi i valori dai file CSV.

Purtroppo Edilus ancora non contempla l'uso del legno. Non se ne è parlato neanche alla fiera. Eppure implementarlo nel software (al di là del problema dei collegamento dei nodi) sarebbe semplice.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus e Legno
« Reply #2 on: 01 November , 2010, 18:38:23 PM »
Direi che ti serve un software per il legno....

Vedi se trovi qualcosa di utile qui: http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=253 
o qui..... http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=56    :ciau:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline luigi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 19
  • Karma: 0
Re: Edilus e Legno
« Reply #3 on: 01 November , 2010, 18:42:27 PM »
Con quale software verificate le sezioni lignee ?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus e Legno
« Reply #4 on: 01 November , 2010, 19:18:04 PM »
Ciao, ti ricordo di leggere per bene il regolamento prima di effettuare un post

http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1449.0


In questo caso il topic avrebbe dovuto avere il seguente titolo


Edilus - Legno. Per ora correggo io, ma la prossima volta leggiamo il regolamento.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline luigi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 19
  • Karma: 0
Re: Edilus - Legno
« Reply #5 on: 01 November , 2010, 20:48:40 PM »
Il foglio di calcolo suggerito mi pare estremamente dettagliato, non esiste qualcosa di più sintetico ?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus - Legno
« Reply #6 on: 01 November , 2010, 22:58:09 PM »
 :mmm:   Certo che esiste:
Decidi a occhio la sezione e i vincoli, con un buon occhio dovrebbe reggere.
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline guillen

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 40
  • Novizio del forum
    • Luxury Villas
Re: Edilus - Legno
« Reply #7 on: 01 November , 2010, 23:06:27 PM »
:mmm:   Certo che esiste:
Decidi a occhio la sezione e i vincoli, con un buon occhio dovrebbe reggere.

 :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:

Offline luigi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 19
  • Karma: 0
Re: Edilus - Legno
« Reply #8 on: 01 November , 2010, 23:11:24 PM »
Complimenti.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus - Legno
« Reply #9 on: 02 November , 2010, 08:19:41 AM »
Che siamo seri, non te la prendere Luigi, Cris scherzava :), anche se nelle sue parole un fondo di verità c'è. Nei tempi passati in un paese del sud America, dopo un violento terremoto sai cosa rimase all'impiedi? Case in muratura create senza calcoli da abili carpentieri messinesi emigrati. ;)
« Last Edit: 02 November , 2010, 08:22:01 AM by Gilean »
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline PirryDan

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 100
  • Karma: 6
Re: Edilus - Legno
« Reply #10 on: 02 November , 2010, 09:42:33 AM »
Luigi non te la prendere Cris scherzava (o forse no??) :) :)
Il foglio di calcolo che ti ha suggerito Cris penso sia ormai il minimo che si possa chiedere per la progettazione.....per qualcosa di ancora più sintetico mi viene solo in mente "sigma = M/W"

Offline guillen

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 40
  • Novizio del forum
    • Luxury Villas
Re: Edilus - Legno
« Reply #11 on: 02 November , 2010, 11:07:52 AM »
Scusa luigi, non volevo offenderti, ma la battuta era divertente.

Ti chiedo cosa intendi per "più sintetico"?

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Edilus - Legno
« Reply #12 on: 02 November , 2010, 11:55:09 AM »
Più Sintetico?..Mah io lo trovo un foglio excel molto valido basta perdere 5 minuti in piu per vedere come funziona. Dai luigi un bel sorriso è quello che ci vuole per iniziare bene, specie in queste giornate bigie :)
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Massimo.T

  • Guest
Re: Edilus - Legno
« Reply #13 on: 02 November , 2010, 12:03:31 PM »
ban per cris :)

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Edilus - Legno
« Reply #14 on: 02 November , 2010, 12:37:40 PM »
Chiudiamo l'ot e torniamo in topic dai :)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus - Legno
« Reply #15 on: 02 November , 2010, 14:18:31 PM »
Ok... torniamo IN!    @Luigi

Esistono diversi applicativi semplici e gratuiti, reperibili... devi solo vedere qual'è che fa "al caso tuo":
Oltre a quelli già citati prima...  :)
http://www.simonecaffe.it/index.php?id=4&u=1&content=legno
http://www.ingegneri.info/software/LL-Gozo-785.html
http://www.ingegneri.info/software/DIN1052-Beam-2-1-643.html
http://www.ingegneri.info/software/Verifica-travi-426.html
http://www.ingegneri.info/software/Legno-KHA-297.html

Inoltre su questo sito, puoi vedere se ti aggrada qualche soluzione.... http://www.ingbox.it/

Guarda... c'è anche qualche soluzione per i collegamenti con il c.a.:
http://www.ingbox.it/Soluzionenodotraveinlegnocordoloca/tabid/56/Default.aspx
Infine, se vuoi fare il calcolo on line, è possibile... http://www.progettostrutture.it/calcoli.asp  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline bender

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 87
  • Karma: 6
Re: Edilus - Legno
« Reply #16 on: 02 November , 2010, 15:12:52 PM »
Prova anche Verlam Joint. Mi sembra molto valido tanto che ho richiesto pure un preventivo

Offline luigi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 19
  • Karma: 0
Re: Edilus - Legno
« Reply #17 on: 02 November , 2010, 17:45:06 PM »
Ok, mi pare che così vada meglio. Credo sia una procedura accettabile modellare l'intera struttura compreso il tetto in materiale generico legno e poi farsi le verifiche a mano. Rimane il problema della verifica di deformabilità.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus - Legno
« Reply #18 on: 02 November , 2010, 18:17:13 PM »
Ok, mi pare che così vada meglio....
Meno male....  :shocked:

......Rimane il problema della verifica di deformabilità.
Se mi permetti vorrei timidamente far presente il fatto che alcuni di quei fogli di calcolo gestiscono le verifiche SLE (anche deformabilità). Ad esempio questo http://www.ingegneri.info/software/LL-Gozo-785.html  :gratta:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline PirryDan

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 100
  • Karma: 6
Re: Edilus - Legno
« Reply #19 on: 02 November , 2010, 18:35:35 PM »
.....Rimane il problema della verifica di deformabilità.

Anche il primo foglio di calcolo postato dal buon cris mi sembra si occupasse di verifiche SLE...quindi vedi che qualcosa di più sintetico di così è difficile da trovare

Offline luigi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 19
  • Karma: 0
Re: Edilus - Legno
« Reply #20 on: 02 November , 2010, 19:28:15 PM »
Non voglio spostare la discussione su altri argomenti ma quando al paragrafo 10.2 delle norme si parla di Affidabilità dei codici utilizzati, Validazione dei codici, Giudizio motivato di accettazione dei risultati Voi quali indicazioni fornite nela documentazione da inviare al Genio Civile ? E in particolare chi lavora con Edilus cosa allega in merito ?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus - Legno
« Reply #21 on: 02 November , 2010, 20:14:16 PM »
Non voglio spostare la discussione su altri argomenti ma quando al paragrafo 10.2 delle norme si parla di Affidabilità dei codici utilizzati, Validazione dei codici, Giudizio motivato di accettazione dei risultati Voi quali indicazioni fornite nela documentazione da inviare al Genio Civile ? E in particolare chi lavora con Edilus cosa allega in merito ?
Gia che ci siamo....

Soluzione 1 (per i GC "facili"): Il testo della documentazione di affidabilità insito nel software (file pdf dove sta il ? nel main menù)

Soluzione 2 (per i GC "difficili"): http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=162 (da rivedere perchè l'ho fatta qualche tempo fa quando c'era la versione 10)  :oook:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

ingwilly

  • Guest
Re: Edilus - Legno
« Reply #22 on: 02 November , 2010, 20:49:45 PM »
Allora il mio GC è difficilissimo perchè chiedono verifiche e controlli (anche sismici) sulla struttura di progetto e non su una struttura campione.
Tutto quello che hanno implementato in Edilus20 non mi è servito molto. Il foglio CSV con le combinazioni invece mi è stato utile.

Ragionare sull'analisi dinamica è quasi impossibile perchè mancano tantissime informazioni (almeno io non le ho trovate):
Taglianti di piano ai vari piani con relativa ripartizione tra pareti e pilastri
Baricentri delle masse ai vari piani e relative eccentricità (anche grafiche)
Deformate modali ordinate per periodo e non per direzione (i modi torsionali dove li prendo?) e coerenti con la finestra masse e modi di vibrazione in cui sono riportate le informazioni numeriche.
Stampa e visualizzazione numeriche degli spettri utilizzati.
Le sollecitazioni globali nelle pareti piano per piano ed alla base sarebbero molto utili perchè andarsele a cercare tra le varie tensioni nodali non è umanamente possibile.

Willy

PS
x Luigi
Io il foglio CSV lo utilizzo facendo ordinare da Excel le righe in modo che di volta in volta compaiano le sollecitazioni massime e/o minime tra le centinaia riportate poi le coloro e cancello le altre; in tutto si arriva ad una decina di combinazioni significative.
« Last Edit: 02 November , 2010, 20:52:41 PM by ingwilly »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24