Author Topic: Edilus - Massa eccitata <85%  (Read 1109 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mbalza

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 16
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Edilus - Massa eccitata <85%
« on: 20 August , 2009, 19:19:18 PM »
Un saluto a tutti,
ho appena installato la versione di prova 30 gg. di edilus ed ho provato ad inserire una piccola villetta con interrato in c.a., un piano terra e primo piano, solo parziale, con telaio in c.a. e poi anche un piccolo condominio con interrato in c.a. e due piani a telaio (la classica scatola rettangolare che usano per le dimostrazioni che funziona tutto).
In tutte e due i casi l'unico messaggio di errore è stato quello della massa partecipante <85% (però non mi dice a quanto è arrivato. C'è un modo per saperlo?)
Ritengo che i 40 modi di vibrare impostati dovrebbero essere sufficienti!
Potrebbe anche essere un problema legato al fatto che il piano interrato è molto rigido ed ha una massa notevole che non viene movimentata facilmente, quindi mi chiedevo (e chiedo a voi, visto che sull'help non l'ho trovato): esiste, come in altri software, la possibilità di immettere una quota di "zero sismico" al di sotto della quale non considera le masse?

Ah, già che ci sono, ho anche una seconda domanda.
Se con le 4 travi di fondazione sottomuro del perimetro dello "scatolone" arrivo fino alla intersezione degli assi (creando di fatto una fondazione più corta di quanto è realmente) ho sempre delle sigmat non verificate (0,12>0,11) ed anche aumentando la larghezza da 80 a 120 (mica poco!!) arrivo ad uno 0,11<0,11 (un pò ridicolo ma è proprio così, del resto non facendo vedere il terzo decimale...) mentre se prolungo la fondazione di 50 cm oltre alle dimensioni reali (come si vede in tanti modelli anche di altri software) allora basta anche la 80x40.
Voi come vi regolate?
 
Grazie in anticipo
« Last Edit: 30 October , 2010, 14:56:52 PM by Cris »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Massa eccitata <85%
« Reply #1 on: 20 August , 2009, 20:41:37 PM »
Per le masse eccitate, dovrebbe essere problema di rigidezza di piano. Prova a settare la rigidezza dei solai nulla, e in gestione piani setta i corrispondenti piani rigidi (ovviamente assicurati che nel tuo caso tale modellazione sia reale).

Per il problema delle travi di fondazione onestamente la cosa mi e' nuova, puoi spiegarti meglio? magari uppa qua il file in questione.

p.s. ho modificato il titolo del topic inserendo il prefisso Software. E' buona norma, in modo che il motore di ricerca possa indicizzare meglio i contenuti per i colleghi.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 