Author Topic: [Software] MasterSap - Spostamenti SLV  (Read 888 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

zax2010

  • Guest
[Software] MasterSap - Spostamenti SLV
« on: 22 December , 2010, 11:05:24 AM »
Segnalo agli utenti del MasterSap che quest'ultimo non determina correttamente gli effettivi spostamenti in regime SLV.

Chi conosce il programma sa che è possibile visualizzare gli "Spostamenti dinamici" e gli "Spostamenti dinamici s.l.u."
La differenza sta che nel secondo caso gli spostamenti vengono amplificati del fattore di struttura q.

Ma in realtà questo risponde solamente in parte al dettato normativo. Infatti al  §7.3.3.3 gli spostamenti andrebbero amplificati di q solamente se T1 (primo modo di vibrare della struttura) è maggiore di Tc, viceversa il fattore di amplificazione va calcolato come da formula 7.3.9

Ho chiesto lumi al servizio assistenza su questo aspetto, con risposta assai deludente: "Abbiamo implementato la semplice moltiplicazione per q, senza ritenere di dover utilizzare la formula di norma".
Che, detto tra noi, non è affatto complessa. L'implementazione avrebbe forse occupato 2-righe-2 di codice.

Offline Legs

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 113
  • Karma: 32
  • Laureato
Re:[Software] MasterSap - Spostamenti SLV
« Reply #1 on: 24 December , 2010, 16:31:06 PM »
Ho chiesto lumi al servizio assistenza su questo aspetto, con risposta assai deludente: "Abbiamo implementato la semplice moltiplicazione per q, senza ritenere di dover utilizzare la formula di norma".
Hai fatto bene a segnalarlo perché onestamente non me ne ero accorto.
Io fino adesso ho usato gli spostamenti SLV per dimensionare i giunti strutturali ma ammetto che anche io ero convinto che fosse sufficiente moltiplicare direttamente per q. Non avevo fatto caso al punto della norma che hai citato.
Grazie.

zax2010

  • Guest
Re:[Software] MasterSap - Spostamenti SLV
« Reply #2 on: 07 January , 2011, 15:32:48 PM »
Altra cosa. Appurata comunque ormai da tempo ormai.

Nelle verifiche dei pilastri agli SLE non viene svolta la verifica a fessurazione.

Solita risposta dell'assistenza: "Non abbiamo ritenuto di implementarla poichè per i pilastri il dimensionamento peggiore SLE si ha alle tensioni, e comunque già agli SLU con il sisma ho risolto tutto."

Sarà anche vero. Ma dai tabulati in ogni caso nessuno è in grado di evincerlo, vista la mancanza di alcun riferimento alla verifica a fessurazione. E se non ho sisma, oppure il vento ha una azione maggiore del sisma? Agli SLE che si fa?

 