Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Idraulica:. => Topic started by: lollazzo on 23 October , 2012, 11:31:27 AM

Title: Collegamento Pozzo- Serbatoio
Post by: lollazzo on 23 October , 2012, 11:31:27 AM
Devo dimensionare la condotta che collega un pozzo ed un serbatoio.
I dati che possiedo sono i seguenti:
-materiale da utilizzare
-portata
-lunghezza condotta
-il pozzo è ad una quota di riferimento minore del serbatoio

avevo pensato di procedere così:

Zserbatoio-Zpozzo=JL

ma secondo me non è corretto.

Qualcuno mi sa indicare (anche a grandi linee) come procedere?
Title: Re:Collegamento Pozzo- Serbatoio
Post by: pasquale on 24 October , 2012, 23:55:44 PM
a me pare invece corretto, c'è una pompa che deve fornire all'acqua l'energia necessaria a superare il dislivello geometrico + le perdite di carico nella condotta;
non dimenticare che la verifica va fatta a tubi vecchi
 
Title: Re:Collegamento Pozzo- Serbatoio
Post by: lollazzo on 25 October , 2012, 11:20:03 AM
Nel caso in volessi determinare la pompa sommersa da utilizzare, la prevalenza sarà data dalla differenza geodetica del pozzo e del serbatoio?