Devo fare un adeguamento sismico di una scuola. Ho inserito alcuni setti, lavorando in CDB e tutto verifica, ho solo un dubbio:
L'armatura interna delle travi è minore rispetto a quella che per normativa dovrebbe stare dentro quella trave. Come posso risolvere, non posso di certo demolire la trave e rifarla nuovamente.
Ah.. devo consegnare solo il progetto di adeguamento o serve pure la verifica dell'esistente?
-
Ricordavo male. Ma rileggendo il paragrafo 8.4.1 sembra che non sia necessaria alcuna verifica pre-intervento.
-
Ricordavo male. Ma rileggendo il paragrafo 8.4.1 sembra che non sia necessaria alcuna verifica pre-intervento.
Perfetto, adesso ho il problema che i pilastri esistenti che non rispettano i minimi di armatura. ... qualche idea? Non è che posso demolire i pilastri.
Anche se metto mille setti che si assorbono tutta l'azione sismica, quel pilastro (anche se quasi scarico), non avrà comunque i minimi di armatura, i quali dipendono (anche) dalla sezione.
-
Se hai cento setti che si assorbono tutte le azioni sismiche, i pilastri a quel punto possono essere considerati elementi secondari, e quindi devono rispettare quanto previsto al capitolo 4, e non il capitolo 7.
Non so se questo comunque risolverebbe la questione.
-
Perfetto. Un'altra domandina... nel calcolo dov'è che il fattore di confidenza entra in gioco
-
Intanto una prima precisazione. Non prendere quello che ti dico per oro colato. Perchè di adeguamenti e di edifici esistenti ne ho calcolati 0 da quando sono in vigore le NTC.
Comunque dei fattori di confidenza (di cui si accenna nel capitolo 8), si parla poi nel relativo capitolo della Circolare.
Si tratta di concetti introdotti con l'Ordinanza. Ed essenzialmente vanno ad influenzare le caratteristiche dei materiali da adoperare poi per le verifiche.
Il paragrafo C8.5.4 riporta alla Appendice C8A
Non l'avevo mai vista questa parte! Divertiti.....
-
il fattore di confidenza influisce sulle resistenze ed in qualche caso sulle azioni a seconda del tipo di analisi. in normativa c'è una tabellina a riguardo che spiega tutto, leggi bene.
le armature minime e tutti gli altri dettagli costruttivi imposti dalle norme valgono solo per le nuove costruzioni. per le esistenti te le tieni così, salvo i nuovi elementi progettati per adeguare le strutture che devono invece seguire le regole per le nuove costruzioni,
-
Alla fine credo di aver capito che il fattore di confidenza non è altro che: dividere la resitenza dei materiali per un numero.
Questo numero può essere: 1, 1.2, 1.35, dipendente dalla conoscenza che abbiamo della struttura