Post by: Gilean on 29 November , 2010, 16:36:40 PM
Leggo nelle NTC 2008 al 7.4.6.2.2

"le barre non fissate devono trovarsi a
meno di 15 cm e 20 cm da una barra fissata, rispettivamente per CD”A” e CD”B”."

Questo significa proprio che se si effettua un calcolo in CDA, le barre dei pilastri non possono trovarsi a più di 15 cm le une dalle altre? (questo perchè almeno una barra su due deve essere legata). cioe' vorrebbe dire aumentare di proposito le armature longitudinali per sottostare a questa regola, e di conseguenza (aumentando i momenti resistenti) significherebbe aumentare le sollecitazioni taglianti nel pilastro...insomma un sovradimensionamento globale?
Title: Re: Barre non legate nei pilastri e distanza tra barre fissate
Post by: ferrarialberto on 29 November , 2010, 20:51:16 PM
No, sbagli. Significa quello che è scritto. le barre NON FISSATE (non legate come le chiami tu) non possono stare ad una distanza superiore bla bla. Quindi un pilastro 40x40 in CDA si può fare con 8 bacchette (4 agli angoli e 4 al centro dei lati) ed una staffa sola.
Poi c'è l'altra condizione per la quale almeno il 50% delle barre (1 su 2) devono essere "legate" (trattenute negli angoli delle staffe o con spilli).

Ciao.