Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: ingmarco on 17 December , 2009, 22:35:07 PM
-
- Ho un piccolo dubbio relativo al calcolo del momento resistente del calcestruzzo in una sezione a doppia armatura soggetta a flessione retta, la formula è:
M=bd2/r'2
Dove:
r’ =kr
K= 0,416 per sezionirettangolari
r=1/(β(1-kξ)αfcd)1/2
con :
β = fattore di riempimento e vale 0,810 per sezioni rettangolari
ξ = x/d
Il valore di r’ nel file pdf che si trova sul sito del professor Ghersi e da oggi grazie a Gilean anche su questo forum (qui (http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=201))viene posto pari a 0,018 supponendo che una modesta armatura compressa si trovinella sezione.
Il mio dubbio è questo:
ma non conviene calcolare r’ con glieffettivi valori di armatura dispostanella sezione piuttosto che ipotizzare un valore?
Grazie a tutti per l'aiuto
EDIT:
Aggiungo anche un altro piccolo dubbio che mi è sorto sulla verifica a taglio.
Nel paragrafo 4.1.2.1.3. delle NT08 viene riportata la formula per calcolare il valore di Vrd da confrontare con Ved, il mio dubbio è relativo al valore di k
le NT08 dicono che k=1+(200/d)1/2<= 2 con d espresso in mm
ora se questo valore risulta superiore a 2 cosa faccio metto 2 comunque ?
lo stesso discorso vale per ρl che deve essere <= 0.02
-
Domanda troppo stupida ?
-
rispondo solo alle ultime domande: i valori di k e ro sono limiti superiori, quindi a mio parere se li superi devi considerare i suoi limiti.
-
[/size]
Il mio dubbio è questo:
ma non conviene calcolare r’ con glieffettivi valori di armatura disposta nella sezione piuttosto che ipotizzare un valore?
in poche parole...si.
-
Grazie mille per le risposte Gilean, in effetti anche io la pensavo cosi, solo che volevo avere la conferma di qualche collega.
Più teste ragionano meglio di una sola :D
Marco