Author Topic: Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!  (Read 18334 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Fla-flo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 109
  • Karma: 22
  • Novizio
    • Libero
Ciao,

vista l'ora tarda (e soprattutto per stemperare gli animi), mi permetto di porre un paio di domande che mi hanno sempre lasciato qualche dubbio. Le posto di seguito, sperando che risultino sufficientemente chiare e soprattutto che stuzzichino la curiosità di molti...

1) se theta > 0,1 (effetti del II ordine apprezzabili), la Circolare mi informa che posso ignorare la limitazione geometrica di 1/10 (della maggiore tra le distanze tra il punto in cui si annulla il momento flettente e le estremità del pilastro) a patto di condurre un’analisi non lineare (non linearità meccaniche + geometriche). Come si tiene debitamente conto delle non linearità meccaniche secondo le NTC2008 e relativa Circolare?

2) Nel caso di strutture prefabbricate con maturazione accelerata a vapore (formula 11.2.5 non applicabile), come posso calcolare il modulo elastico?

3) Nel caso di impalcati non schematizzabili come rigidi, quale punto/i rappresentativo/i assumere per indicare gli spostamenti orizzontali massimi in condizioni sismiche?

3-bis) Come è meglio calcolare gli effetti torcenti per eccentricità di piano nel caso di implacati schematizzabili come non rigidi?

4) Nel calcolo dei due valori theta-x e theta-y per ciascun piano (x e y direzioni del tagliante sismico), posso utilizzare tranquillamente i valori di forze e spostamenti letti dai risultati di un’analisi sismica CQC?

5) Seguendo le NTC2008, come comportarsi per tenere debitamente conto gli effetti del II ordine se, ad esempio, in un piano ottengo theta-x < 0,2 e contemporaneamente 0,2 < theta-y < 0,3?

Un saluto a tutti.

 :) Fla-flo  :)
« Last Edit: 04 June , 2014, 01:30:48 AM by Fla-flo »
Nello Spazio c'è spazio per tutti.

Offline enterprise

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 47
  • Karma: 13
  • Neo - Laureato
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #1 on: 04 June , 2014, 10:01:43 AM »
Aggiungo anche la seguente:

- come è possibile che le NTC 2008 consentano di assumere un fattore di struttura pari a 3 per strutture monopiano con schema pendolare (incastri alla base e cerniere in sommità)?

La possibilità scaturisce dalla nota di piè pagina del 7.4.3.1, in cui si dice che le strutture monopiano in cui i pilastri siano collegati in sommità nelle due direzioni, non sono a pendolo inverso, (ma sono, quindi, intelaiate, perciò si parte da q=3).

Nalla bozza delle NTC 2012 l'errore (perché io lo considero tale) è stato corretto sottolineando che in sommità i pialstri devono essere INCASTRATI con le travi; altrimenti sono a pendolo inverso (q=1,5 in CDB).
E inoltre, come logica conseguenza, è stato corretto il fattore di struttura per le strutture prefabbricate a pilastri isostatici (q=1,5 in CDB).

In sostanza: nella bozza delle nuove norme, se in cima alla struttura monopiano ci sono le cerniere il massimo del fattore di struttura è 1,5!

Offline Fla-flo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 109
  • Karma: 22
  • Novizio
    • Libero
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #2 on: 04 June , 2014, 10:53:22 AM »
@enterprise

Da EC8 - cl. 5.1.2, ricordo:

per edifici a un solo livello con pilastri collegati solo in testa, ma che presentano valori delle forze assiali di progetto N normalizzate non maggiori o uguali a 0,3, non sono da considerare "a pendolo rovescio".

Quindi, diversamente (se n < 0,3), ricadrebbero nella categoria di strutture a telaio (ovviamente, in assenza di pareti di taglio).

Chiedo comunque conferma, se a qualcuno risulta diversamente.
Ciao.



« Last Edit: 04 June , 2014, 10:55:00 AM by Fla-flo »
Nello Spazio c'è spazio per tutti.

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #3 on: 04 June , 2014, 19:44:20 PM »
Intanto faccio i complimenti a Sigmund per  i numerosi spunti di riflessione dei suoi topic.
Detto questo, in attesa di ulteriori contributi da parte di altri, provo a dare risposta alla prima domanda.

Come si tiene debitamente conto delle non linearità meccaniche secondo le NTC2008 e relativa Circolare?
Il modo migliore é quello che indicano NTC'08 ed EC2. Le norme italiane la chiamano nel punto 4.1.2.1.7.3 "Analisi non lineare", l'Eurocodice lo chiama nel 5.8.6 "Metodo generale".
La sostanza é la stessa: il modo più semplice per definire il comportamento non lineare meccanico è quello di assegnare ad ogni concio beam l'effettivo legame momento-curvatura, calcolato analiticamente sulla base delle armature disposte, ed ovviamente questo legame é marcatamente non lineare.
Le non linearità geometriche (che, attenzione, non si limitano ai soli effetti P-Delta) sono invece tenute in conto dal ricalcolo iterativo della matrice di rigidezza sulla configurazione deformata della struttura corrispondente ad ogni step di carico.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Renato T.

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 38
  • Karma: 20
  • Novizio
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #4 on: 04 June , 2014, 21:00:20 PM »
Sempre restando nell'ambito della prima domanda faccio presente che il theta va valutato solo nell'ambito di un calcolo lineare (nel cui paragrafo di normativa è infatti inserito) ed allo scopo di saggiare le sole non linearità geometriche. Di conseguenza il limite invalicabile del calcolo lineare è definito per theta=0.3 a patto di considerare le SOLE non linearità geometriche a partire fa theta>0.1. Un modo elegante di risolvere in ambito lineare e senza iterazioni il problema degli effetti geometrici del secondo ordine è quello non iterativo suggerito da Wilson ed anche da  Fardis consistente nel sommare alle matrici di rigidezza dei pilastri le competenti matrici geometriche (considerando fisso il valore dello sforzo normale in queste ultime - l'appossimazione è cmq buona).
Per un calcolo sismico non lineare lato materiali e lato effetti geometrici non resta che l'analisi pushover o il calcolo dinamico non lineare.
 

Offline Fla-flo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 109
  • Karma: 22
  • Novizio
    • Libero
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #5 on: 05 June , 2014, 02:18:51 AM »
Ringrazio g.iaria e Renato T. per le conferme sulla prima domanda.

Mi viene da pensare che se un modello 3D avesse un solo impalcato i cui theta ricadessero all'interno del range 0,2-0,3, un lancio di un'analisi statica non lineare (anche con un numero indispensabile di "Load increments"), con sola non linearità geometrica porterebbe via molto tempo per un modello 3D (modellato con elementi "Beam" e "Plate"). Se poi includessi anche la matrice di rigidezza geometrica nella soluzione i tempi, credo molto probabilmente, si potrebbero allungare ancora.
A tal proposito vi chiedo se, entro quali approssimazioni/errori, possa essere ragionevolmente accettabile l'eventuale approssimazione di eseguire questa analisi per telai piani, indipendentemente quindi da requisiti di regolarità. Chiedo questo perché mi è capitato che qualche membro della Commissione, non riuscendo mai a capire i tabulati delle continue pushover, abbia chiesto per queste analisi più complesse risultati di modelli anche piani purché ragionevolmente comprensibili e realmente discutibili nel caso ce ne fosse stata necessità.

Infine, riallacciandomi a quanto detto da Renato T. in merito ai metodi Wilson-Fardis, chiedo se è possibile utilizzarlo in qualche modo su eventuali software FEM, magari combinando linearmente due risultati di diversi solutori.


Vado ora leggermente off-topic.
Domando se qualcuno si è mai trovato ad eseguire un'analisi "snap through buckling". Qualche anno fa mi avevano chiesto di verificare all'instabilità una copertura metallica molto "tirata", costituita da travi reticolari piane (briglia superiore, inferiore , montanti e diagonali) che si intersecavano perpendicolarmente tra loro e con comportamento deformativo sotto carico analogo a quello di una piastra (tanto per intenderci). Ho lanciato un'analisi lineare di buckling per capire inizialmente l'entità del moltiplicatore critico. Successvamente, per ciascun elemento "Beam" ho definito delle curve momento-curvatura in funzione delle sollecitazioni assiali massime sulla struttura. Lanciando l'analisi statica non lineare (per geometria e materiali), con gli incrementi di carico infittiti attorno al valore critico di buckling, ho avuto il classico "scatto in avanti" con instabilità flessotorsionale di una delle travi reticolari. Il problema è che man mano che procedeva la soluzione, il software che utilizzavo non mi permetteva di aggiornare i vari diagrammi momento-curvatura in funzione della sollecitazione assiale che variava da un incremento all'altro. Sono arrivato a un punto dove la più piccola modifica dei diagrammi momento-curvatura (solo per quegli elementi metallici che svergolavano all'improvviso) mi faceva variare in maniera sensibile il risultato, lasciandomi nel dubbio di quale fosse il più probabile moltiplicatore critico:

Purtroppo, dovrò ritrovare il file su cui hi lavorato ma preferirei non indicare qui il nome del software utilizzato. Se qualcuno avesse affrontato questo tipo di problema sarei interessatissimo a ulteriori dettagli.
Grazie.

 :) Fla-flo  :)

« Last Edit: 05 June , 2014, 10:57:37 AM by Fla-flo »
Nello Spazio c'è spazio per tutti.

Offline Renato T.

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 38
  • Karma: 20
  • Novizio
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #6 on: 05 June , 2014, 08:20:23 AM »

Infine, riallacciandomi a quanto detto da Renato T. in merito ai metodi Wilson-Fardis, chiedo se è possibile utilizzarlo in qualche modo su eventuali software FEM, magari combinando linearmente due risultati di diversi solutori.

 :) Fla-flo  :)

Mi sembra che tale tipo di soluzione sia implementata proprio nel sap2000 nell'ambito dell'analisi modale.
Per la sua semplicità la utilizzo anche nel mio solutore ('fai da te') di telai 3D.
Sempre nell'ambito del calcolo sismico modale Fardis avverte di amplificare la matrice geometrica dei pilastri per il fattore di struttura.
     

Offline Fla-flo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 109
  • Karma: 22
  • Novizio
    • Libero
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #7 on: 05 June , 2014, 11:05:26 AM »
Osservazione off-topic:

Lanciando l'analisi statica non lineare (per geometria e materiali), con gli incrementi di carico infittiti attorno al valore critico di buckling, ho avuto il classico "scatto in avanti" con instabilità flessotorsionale di una delle travi reticolari. Il problema è che man mano che procedeva la soluzione, il software che utilizzavo non mi permetteva di aggiornare i vari diagrammi momento-curvatura in funzione della sollecitazione assiale che variava da un incremento all'altro. Sono arrivato a un punto dove la più piccola modifica dei diagrammi momento-curvatura (solo per quegli elementi metallici che svergolavano all'improvviso) mi faceva variare in maniera sensibile il risultato, lasciandomi nel dubbio di quale fosse il più probabile moltiplicatore critico

Ho provato a caricare l'animazione in gif ma non riesco a contenere la dimensione per l'upload, lascio solo la schermata della deformazione dopo lo "scatto in avanti". Nel punto di cambio repentino di assetto (instabilità flessotorsionale della briglia superiore) la soluzione presenta due step vicini con soluzione non convergente (su 39 step totali). Il solutore impiegato è quello statico non lineare (con non linearità geometriche e per materiale). I diagrammi momento-curvatura inseriti per ogni tipologia di profilato e per conci (a seconda della tensione assiale) sono stati "scalati" (in %, in funzione dell'entità dell'azione assiale media valutata da una prima verifica delle massime sollecitazioni ad incipiente instabilità di ciascun elemento vincolato a cerniera e considerato isolato).



Chiedo se in questo tipo di analisi di instabilità di buckling non lineari ci si debba aspettare una non convergenza (oppure una difficoltà di convergenza) proprio nel punto in cui la deformata salta da una posizione all'altra, ma con carico di intensità praticamente costante (2 step molto ravvicinati). Evidentemente dalle animazioni, proseguendo avanti nell'analisi (step con soluzione convergente) i carichi applicati si adattano all'aumento degli spostamenti sempre soddisfacendo l'equilibrio.

Ringrazio chi vorrà darmi qualche indicazione, consiglio o semplice impressione.
« Last Edit: 05 June , 2014, 12:01:15 PM by Fla-flo »
Nello Spazio c'è spazio per tutti.

Offline Fla-flo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 109
  • Karma: 22
  • Novizio
    • Libero
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #8 on: 05 June , 2014, 11:39:51 AM »
Ritorno sul tema del Topic. Grazie, g.iaria, grazie Renato T.

Sempre nell'ambito del calcolo sismico modale Fardis avverte di amplificare la matrice geometrica dei pilastri per il fattore di struttura. 

@Renato T.
Per caso, visto che si parlava del calcolo dei theta, la necessità di moltiplicare per "q" la matrice geometrica è legato in qualche modo al calcolo degli spostamenti, mediante un'analisi statica con solo non linearità geometriche, con modulo elastico (ridotto per fessurazione, sisma) diviso per il coefficiente di struttura "q"? In modo da poter confrontare i risultati con un'eventuale analisi in campo elastico?

Quando concentri l'attenzione sui pilastri, ti riferisci in particolare a strutture prefabbricate? O anche a strutture a telaio in c.a. ordinario in generale? E' per caso legato al fatto che la penalizzazione tramite fattore a dividere con "q" deve interessare solo componenti di spostamento traslatorie parallele ai taglianti sismici orizzontali? Nel caso si ragionasse in assenza di sisma verticale?
Un saluto.
« Last Edit: 05 June , 2014, 12:46:44 PM by Fla-flo »
Nello Spazio c'è spazio per tutti.

Offline Renato T.

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 38
  • Karma: 20
  • Novizio
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #9 on: 05 June , 2014, 12:30:57 PM »
Ritorno sul tema del Topic. Grazie, g.iaria, grazie Renato T.

@Renato T.
Per caso, visto che si parlava del calcolo dei theta, la necessità di moltiplicare per "q" la matrice geometrica è legato in qualche modo al calcolo degli spostamenti, mediante un'analisi statica con solo non linearità geometriche, con modulo elastico (ridotto per fessurazione, sisma) diviso per il coefficiente di struttura "q"? In modo da poter confrontare i risultati con un'eventuale analisi in campo elastico?

Quando concentri l'attenzione sui pilastri, ti riferisci in particolare a strutture prefabbricate? O anche a strutture a telaio in c.a. ordinario in generale?
Un saluto.


Sì mi riferisco ad analisi sismica statica o modale (sempre in campo elastico) di strutture a telaio in c.a.o.


Offline Fla-flo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 109
  • Karma: 22
  • Novizio
    • Libero
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #10 on: 05 June , 2014, 12:47:13 PM »
@Renato T.

PS. Se ho intuito (qualitativamente) come funziona il calcolo sismico modale di Fardis, allora (come idea, nell'ipotesi di assenza di sisma verticale) in un'analisi statica lineare (considerando per semplicità la prima forma modale):

1) amplifico i taglianti sismici dei corrispettivi 1/(1- theta)
2) per i soli elementi "Beam" delle travi moltiplico entrambi i momenti d'inerzia (relativi a sezione integra) per il valore 0,5 (fessurazione per sisma) e infine li divido per il fattore "q"
3) per i rimanenti elementi "Beam" dei pilastri, potrei dimezzare i momenti d'inerzia (scelta, opzionale) evitando così (rif. punto 2) di dover moltiplicare per "q" la matrice geometrica dei pilastri.

(Speriamo)!
« Last Edit: 05 June , 2014, 14:20:26 PM by Fla-flo »
Nello Spazio c'è spazio per tutti.

Offline Renato T.

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 38
  • Karma: 20
  • Novizio
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #11 on: 05 June , 2014, 15:32:26 PM »
@Renato T.

PS. Se ho intuito (qualitativamente) come funziona il calcolo sismico modale di Fardis, allora (come idea, nell'ipotesi di assenza di sisma verticale) in un'analisi statica lineare (considerando per semplicità la prima forma modale):

1) amplifico i taglianti sismici dei corrispettivi 1/(1- theta)
2) per i soli elementi "Beam" delle travi moltiplico entrambi i momenti d'inerzia (relativi a sezione integra) per il valore 0,5 (fessurazione per sisma) e infine li divido per il fattore "q"
3) per i rimanenti elementi "Beam" dei pilastri, potrei dimezzare i momenti d'inerzia (scelta, opzionale) evitando così (rif. punto 2) di dover moltiplicare per "q" la matrice geometrica dei pilastri.

(Speriamo)!

L'amplificazione dei taglianti con 1/(1-theta), possibile fino a  theta=0.2, è alternativa all'impiego delle matrici geometriche.
Se invece si utilizzano le matrici geometriche (12x12) per i pilastri esse vanno pre-moltiplicate per q e sommate a quelle di rigidezza (12x12), pilastro per pilastro.
La riduzione per fessurazione delle rigidezze flessionali e taglianti di tutti gli elementi strutturali va eseguita preventivamente proprio per costruire le matrici di rigidezza e geometriche .
 

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #12 on: 05 June , 2014, 16:08:26 PM »
Renato, vorrei chiederti se puoi spiegare meglio questa tua frase:
Sempre restando nell'ambito della prima domanda faccio presente che il theta va valutato solo nell'ambito di un calcolo lineare (nel cui paragrafo di normativa è infatti inserito) ed allo scopo di saggiare le sole non linearità geometriche. Di conseguenza il limite invalicabile del calcolo lineare è definito per theta=0.3 a patto di considerare le SOLE non linearità geometriche a partire fa theta>0.1. Un modo elegante di risolvere in ambito lineare e senza iterazioni il problema degli effetti geometrici del secondo ordine è quello non iterativo suggerito da Wilson ed anche da  Fardis consistente nel sommare alle matrici di rigidezza dei pilastri le competenti matrici geometriche (considerando fisso il valore dello sforzo normale in queste ultime - l'appossimazione è cmq buona).
Per un calcolo sismico non lineare lato materiali e lato effetti geometrici non resta che l'analisi pushover o il calcolo dinamico non lineare.
Te lo chiedo perché la Circolare mi sembra dica una cosa diversa al riguardo:

C7.4.6.1.2 Pilastri
Con riferimento al 2° capoverso del § 7.4.6.1.2 delle NTC, dove si pone una limitazione geometrica alle dimensioni della sezione dei pilastri nel caso di rilevanti effetti del 2° ordine (tetha>0,1), si precisa che tale limitazione non si applica quando detti effetti vengano compiutamente valutati attraverso un’analisi non lineare che tenga conto delle non-linearità sia meccaniche che geometriche. Resta la limitazione sul valore massimo degli effetti del 2° ordine data al § 7.3.1 delle NTC (tetha <=0,3).

Quindi io interpreto che se 0.1 <= tetha <= 0.3 e non non si vuole rispettare la limitazione geometrica del 2° capoverso del § 7.4.6.1.2 delle NTC’08, allora si devono valutare gli effetti del 2° ordine con un’analisi non lineare che tiene in conto non solo delle non linearità geometriche, ma anche di quelle meccaniche.
Quindi il metodo suggerito da Fardis non credo sia ammesso dalle norme italiane.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Renato T.

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 38
  • Karma: 20
  • Novizio
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #13 on: 05 June , 2014, 17:09:42 PM »
Renato, vorrei chiederti se puoi spiegare meglio questa tua frase:Te lo chiedo perché la Circolare mi sembra dica una cosa diversa al riguardo:

C7.4.6.1.2 Pilastri
Con riferimento al 2° capoverso del § 7.4.6.1.2 delle NTC, dove si pone una limitazione geometrica alle dimensioni della sezione dei pilastri nel caso di rilevanti effetti del 2° ordine (tetha>0,1), si precisa che tale limitazione non si applica quando detti effetti vengano compiutamente valutati attraverso un’analisi non lineare che tenga conto delle non-linearità sia meccaniche che geometriche. Resta la limitazione sul valore massimo degli effetti del 2° ordine data al § 7.3.1 delle NTC (tetha <=0,3).

Quindi io interpreto che se 0.1 <= tetha <= 0.3 e non non si vuole rispettare la limitazione geometrica del 2° capoverso del § 7.4.6.1.2 delle NTC’08, allora si devono valutare gli effetti del 2° ordine con un’analisi non lineare che tiene in conto non solo delle non linearità geometriche, ma anche di quelle meccaniche.
Quindi il metodo suggerito da Fardis non credo sia ammesso dalle norme italiane.

Ma se le dimensioni della sezione rispettano il 2° capoverso del § 7.4.6.1.2 ritengo che sia applicabile il disposto del § 7.3.1 senza considerare la non linearità meccanica (del resto la precisazione della circolare viene strettamente collegata alle dimensioni trasversali dei pilastri). In pratica il problema sorge con i pilastri alti dei capannoni prefabbricati.
 

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Calcolo strutture prefabbricate - 6 domande che cercano risposta!
« Reply #14 on: 05 June , 2014, 17:57:16 PM »
Ma se le dimensioni della sezione rispettano il 2° capoverso del § 7.4.6.1.2 ritengo che sia applicabile il disposto del § 7.3.1 senza considerare la non linearità meccanica (del resto la precisazione della circolare viene strettamente collegata alle dimensioni trasversali dei pilastri). In pratica il problema sorge con i pilastri alti dei capannoni prefabbricati.
Secondo me anche se gli effetti del 2° ordine sono rilevanti (0.1< tetha <= 0.3) e se le dimensioni della sezione rispettano il 2° capoverso del § 7.4.6.1.2, non c'è obbligo di analisi non lineare, né geometrica, né meccanica.
Almeno fino a tetha = 0.2 é il cap. 7.3.1 che dice che é possibile continuare ad utilizzare un'analisi lineare incrementando le sollecitazioni del fattore 1/(1-tetha).
Mi viene anche da pensare che se per un capannone prefabbricato, nonostante il rispetto del 2° capoverso del § 7.4.6.1.2, gli effetti del secondo ordine sono rilevanti, allora direi che la concezione strutturale va rivista drasticamente, orientandosi verso uno schema controventato con diagonali o con pareti.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

 