Buonasera, ecco la mia domanda:
Ho seguito, come calcolatore e direttore dei lavori, la realizzazione di una tettoia metallica composta da: platea in c.a. spessa 30 cm, pilastri in profilati cavi 120x120x4, travi principali in profilati cavi 100x150x5 e travi secondarie, infine, sempre in profilati cavi60x120x4. Ovviamente devo prevedere, per i controlli in cantiere, delle prove sui profilati cavi. il mio dubbio è quali prove richiedere e se, in quelche modo, sono tenuto ad far eseguire delle prove specifiche. Io avevo pensato di richiedere prova di trazione, piegamento e resilienza? o solo piegamento e resilienza.