Title: Cordolo in c.a. tetto in legno su una vecchia muratura sp. cm 70
Post by: Giovannino60 on 01 November , 2012, 10:56:20 AM
Salve, devo fare un cordolo su un muro in pietra su un vecchio fabbricato dove devo rifare il tetto in legno. Il muro è spesso cm 70 ed inoltre ha anche un fuori piombo rispetto al piano terra, quindi non voglio appesantirlo e pertanto non volevo eseguire un cordolo a tutto spessore ma solo di cm 30 ma le norme tecniche del 2008 impongono che deve coprire tutta la larghezza, è possibile derogare a questa imposizione?
Grazie

7.8.5.1 Costruzioni in muratura ordinaria
Ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo all’intersezione tra solai e pareti.
I cordoli debbono avere altezza minima pari all’altezza del solaio e larghezza almeno pari a quella
del muro;
è consentito un arretramento massimo di 6 cm dal filo esterno. L’armatura corrente non
deve essere inferiore a 8 cm2, le staffe debbono avere diametro non inferiore a 6 mm ed interasse
non superiore a 25 cm. Travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai debbono essere
prolungate nel cordolo per almeno la metà della sua larghezza e comunque per non meno di 12 cm
ed adeguatamente ancorate ad esso.
In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le
pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro
trasversale.
Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente
ammorsato alla muratura.
Title: Re:Cordolo in c.a. tetto in legno su una vecchia muratura sp. cm 70
Post by: gastab on 01 November , 2012, 11:58:27 AM
Secondo me è chiaro: per un muro di 70 cm puoi al massimo realizzare un cordolo di 64 cm...
Title: Re:Cordolo in c.a. tetto in legno su una vecchia muratura sp. cm 70
Post by: pasquale on 01 November , 2012, 15:33:37 PM
quella norma mi pare che si riferisca però solamente alle nuove costruzioni;
ovviamente anche in quelle esistenti il cordolo deve avere uno spessore tale da ancorare bene la muratura, ad esempio per quelle a sacco, costituite da due cortine praticamente indipendenti, occorre ancorare entrambe le cortine
 
Title: Re:Cordolo in c.a. tetto in legno su una vecchia muratura sp. cm 70
Post by: gastab on 01 November , 2012, 16:41:47 PM
Si, la norma si riferisce infatti alle nuove costruzioni in muratura
Title: Re:Cordolo in c.a. tetto in legno su una vecchia muratura sp. cm 70
Post by: TNA on 16 November , 2012, 11:11:26 AM
Se l'intenzione era quella realizzare un cordolo in c.a. si potrebbe invece inserire un cordolo in muratura armata. Cosa ne pensate?
Il fuori piombo è modesto?