Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: flatiron on 18 April , 2010, 12:38:05 PM

Title: diagonale ponteggio
Post by: flatiron on 18 April , 2010, 12:38:05 PM
ciao a tutti,
anche se riscontro poco interesse per l'argomento ponteggio, provo a postare in quanto ne sto calcolando
uno e ho qualche dubbio. Per il ponteggio in questione è previsto uno sbalzo (si realizza uno sbalzo in tubi e giunti
a partire da una colonna di telai prefabbricati). Ora devo verificare la diagonale che regge lo sbalzo, e per schematizzare
ho applicato un carico concentrato all'estremita. Tale carico genera uno sforzo normale e uno tagliante l'asse della diagonale.
Però con la verifica dell'asta a presso-flessione la diagonale non verifica (a causa del momento troppo elevato). Ho notato che
per passare la verifca dovrei abbassare troppo il momento, allontanandomi troppo da una corretta schematizzazione del carico reale.
Fatta questa premessa, si può considerare cmq il ponteggio come un sistema di travi reticolari, quindi potrei verificare la diagonale solo
a compressione (in tal caso inserendo un elemento tirante concorrente nel nodo). Secondo voi è corretto verificare la diagonale solo
a compressione
? Questo modo di verificare l'elemento sembra essere applicato anche sul libretto ponteggio nei calcolo di verifica
delle diagonali della piazzola di carico. Grazie e buona domenica
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: melo on 18 April , 2010, 13:03:53 PM
Il ponteggio è una struttura reticolare, soprattutto se montata a tubi e giunti come hai fatto tu!!!
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: Cris on 19 April , 2010, 11:39:14 AM
Raddoppia la diagonale... vedrai che regge!
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: Ing. Edoardo on 19 April , 2010, 13:01:36 PM
Se si parla di travi reticolari, quindi di diagonali, si DEVE verificare il diagonale a compressione
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: zax2010 on 19 April , 2010, 13:12:38 PM
E se la diagonale e sollecitata da sola trazione? Si DEVE verificare la diagonale a compressione comunque?
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: Ing. Edoardo on 19 April , 2010, 14:00:31 PM
E' una domanda provocatoria o non lo sai davvero?  :mmm:
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: zax2010 on 19 April , 2010, 14:09:22 PM
Si scherzava....
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: Ing. Edoardo on 19 April , 2010, 14:14:08 PM
OH meno male pensavo che per un attimo a scrivere fosse il tuo il tuo Avatar :)
Comunque ing.landini se hai probelmi sul calcolo delle reticolari, in qualsiasi prontuario ci sono illustrati tutti i metodi possibili ed immaginabili. Siccome personalmente sono una bella rottura di ciufoli, ti auguro buon lavoro :)
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: flatiron on 20 April , 2010, 18:26:58 PM
grazie...
le travature reticolare le calcolo senza troppi problemi (e ci mancherebbe altro..); mi era solo venuto il dubbio in quanto sul libretto del ponteggio
si esegue la verifica del montante a presso-flessione e non a compressione semplice, mentre per le diagonali si verifica solo a compressione.
Ritengo di averne capito (o quasi) il motivo quindi mi pare tutto risolto...
qualcuno di voi calcola ponteggi o cercate di evitare?
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: Cris on 20 April , 2010, 18:35:27 PM
qualcuno di voi calcola ponteggi o cercate di evitare?

Perchè cercare di evitare quando il calcolo è una cosa esatta mentre il montaggio non lo è mai?
L'importante è non essere contemporaneamente progettista strutturale del ponteggio e CSE!! :asd:
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: Ing. Edoardo on 21 April , 2010, 13:54:46 PM
Mi è capitato solo un paio di volte,  ma non è tra le cose che preferisco, quindi rispondendo alla tua domanda personalmente preferisco evitare :)

sul libretto del ponteggio
si esegue la verifica del montante a presso-flessione e non a compressione semplice, mentre per le diagonali si verifica solo a compressione.
Ritengo di averne capito (o quasi) il motivo quindi mi pare tutto risolto...
qualcuno di voi calcola ponteggi o cercate di evitare?


quale sarebbe il motivo?
Title: Re: diagonale ponteggio
Post by: flatiron on 22 April , 2010, 09:48:58 AM
@ ing. edoardo:
xchè nel mio caso il monante era quello del telaio prefabbricato, il quale è
sollecitato dal momento trasmesso dal traverso; e comunque ho notato che anche
nel ponteggio tubi e giunti, per la verifica del montante, si tiene sempre conto
(nelle A.M. allegate) di una eccentricità di circa 5 cm, che comporta un momento sull'asta.
Non mi è molto chiara la natura di tale eccentricità, ma suppongo sia dovuta alla tipologia
di attacco con il giunto, o semplicemente ad una scelta convenzionale a favore di sicurezza;
in proposito, se qualcuno ha qualche delucidazione aggiuntiva,
sarei grato...
ciao