Author Topic: Elementi secondari e fattore di struttura  (Read 9277 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Elementi secondari e fattore di struttura
« Reply #15 on: 03 March , 2010, 14:54:34 PM »
Sto riflettendo...
Usando la C7.2.1 per calcolare alpha:

Mb,rd come hai giustamente sottolinato tu derivano dall'inviluppo sismico + statico

ma per

Mc,sd utilizzo solo quelli sismici oppure anche quelli statici? 
« Last Edit: 03 March , 2010, 14:57:52 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re: Elementi secondari e fattore di struttura
« Reply #16 on: 03 March , 2010, 16:08:45 PM »
L'utilizzo della formula C7.2.1 ha il vantaggio che verifichi in ogni caso la sollecitazione derivante dal calcolo nei pilastri.
Nel senso che i vari software che la utilizzano, determinato alfa, se questo fosse minore di 1.0, alla fine verificano con la sollecitazione.
In ogni caso il rispetto dalla 7.4.4 č richiesta solamente per le combinazioni sismiche. Per cui applicando la C7.2.1 gli Mc,sd sono quelli sismici.
Ma per le altre combinazioni comunque le verifiche vanno in ogni caso svolte con le effettive sollecitazioni (senza 7.4.4).

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24