Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: Gilean on 12 October , 2011, 10:11:31 AM

Title: Frecce ammissibili per solai e travi
Post by: Gilean on 12 October , 2011, 10:11:31 AM
Che voi sappiate, la normativa da indicazioni riguardo le frecce ammissibili, in funzione della destinazione d'uso, per solai e travi in codizioni frequenti, rare e quasi permanenti?
Title: Re: Frecce ammissibili per solai e travi
Post by: zax2010 on 12 October , 2011, 10:16:49 AM
Circolare C4.1.2.2.2

Comunque la combinazione è sempre la QP.
Title: Re: Frecce ammissibili per solai e travi
Post by: g.iaria on 12 October , 2011, 11:29:00 AM
Nel caso di solai di edifici residenziali tamponati e tramezzati 1/500 della luce con comb. quasi permanente.
Nel caso di impalcati a sostegno di parcheggi oppure impalcati all'ultimo piano scendo a 1/250.
Title: Re: Frecce ammissibili per solai e travi
Post by: Gilean on 12 October , 2011, 14:56:50 PM
Grazie mille. Per le travi seguite le stesse frecce? Parlo in considerazione delle altezze esigue derivanti dall'applicazione della gr
Title: Re: Frecce ammissibili per solai e travi
Post by: g.iaria on 12 October , 2011, 20:21:31 PM
Grazie mille. Per le travi seguite le stesse frecce? Parlo in considerazione delle altezze esigue derivanti dall'applicazione della gr
Sì, io uso gli stessi limiti per travi e solai.