Buongiorno a tutti. Apro un tema di profonda riflessione per i progettisti strutturali. Pare difatti che con le nuove norme tecniche, ed in particolare con le limitazioni imposte in termini di variazioni di massa e rigidezza, la regolarità in altezza vada a farsi benedire, non esseno piu' regolare in altezza nemmeno un tavolino a due piani. La verifica di cio?
Tavolino 4x4 con 4 pilastri 30x60 e travi 30x40 che si ripetono a quota 1 e 2 e con stesso solaio di sovraccarico. Ecco cio' che esce fuori dall'analisi:
Quindi? quando una struttura sarebbe regolare in altezza, se questa non lo e'? non sarebbe bene "allargare" i confini che riguardano le variazioni di massa e rigidezza? in particolare mi riferisco alle variazioni in rigidezza, dove gia' la risega dei pilastri di una stessa quota di 10 cm comporta in pratica variazioni in rigidezza molto superiori al 30% di norma.
Ulteriori commenti e riflessioni sono graditi.