Author Topic: Gerarchia delle Resistenze??  (Read 16713 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline timidino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: -1
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #15 on: 18 February , 2010, 14:33:24 PM »
Quoto Massimo T.
Leggendo le varie risposte mi son venuti serissimi dubbi. Mi son confrontato con un mio collega, il quale la pensa come Renato, ma io onestamente non son d'accordo. Secondo me la piastra non può essere considerata elemento secondario, se questa è afferente su dei pilastri, mi spiego meglio:
- Io vedo la possibilità di inserire travi (in spessore) all'interno della soletta che colleghino due pilastri opposti ed esterni (visto che la struttura più o meno è regolare in pianta),
- Inserendo le travi (comprese quele perimetrali anch'esse in spessore), puoi applicare tutte le GDR che vuoi e quindi vale la fig 7.4.1
- A questo punto la piastra si può suddividere in sottopiastre contornate dalle travi di cui sopra, ma non saranno mai afferenti ai pilastri e quindi allora vale davvero il discorso di Renato, consideranod la piastra come elmento secondario.

Questo sarebbe il mio modo di operare in un caso del genere, ma potrei anche sbagliarmi. Si tratta comunque di operare in modo da far rientrare il discorso nella NTC2008 che da questo punto di vista è molto chiusa e schematica.

Non capisco una cosa: perchè dovrei essere costretto ad inserire travi per rispettare la GDR? Perchè non posso realizzare la piastra direttamente su pilastri e studiare questi a pressoflessione come avrei fatto qualche anno fa considerando il sisma tra le azioni agenti? Eventualmente se proprio volessi avvicinarmi al concetto della GDR e conferire al momento in testa pilastro un incremento forfettario con un coefficiente gamma in base alla duttilità, sarebbe proprio una castroneria??

Renato

  • Guest
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #16 on: 18 February , 2010, 14:46:32 PM »
Effettivamente nel modello da me prima indicato almeno le colonne centrali che sostengono la piastra dovrebbero essere anch'esse considerate elementi secondari (svincolandoli dalla piastra mediante l'inserimento di un vincolo interno a cerniera all'attacco con la piastra). M.N.Fardis (uno di quelli che hanno redatto l'EC8) dice al riguardo delle flat slabs di cui trattasi: "... flat slabs frames cannot be considered as part of the lateral load resisting system (i.e they are considered as "secondary seismic elements") and the Eurocode 2 rules apply to the flat slabs and the columns supporting them".
Qui sembra addirittura che tutti (anche i pil. perimetrali che sorreggono la piastra) debbano essere considerati secondari e quindi essere progettati per i soli carichi verticali + drift prodotto dai carichi sismici).   
Ma a me sembra assurdo sprecare, nel calcolo sismico, la resistenza dell'intera piastra e dei pilastri che la sostengono.
Al posto della piastra io progetterei QUINDI solo travi in spessore di solaio (a sostegno di solai di QUALUNQUE tipo) il cui spessore sia sufficiente a valicare le luci previste secondo le solite regole geometriche e della GdR del cap. 7 NTC.
Morale della favola con le NTC non conviene progettare impalcati a soletta piena (spiacente per gli amanti delle shells).
Saluti

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #17 on: 18 February , 2010, 14:52:13 PM »
(spiacente per gli amanti delle shells).

:)

Quoto renato, le shells, oltre che pesanti (e questo aggettivo in zona sismica non e' mai visto bene) sono praticamente inutili sotto altri punti di vista. Per mia curiosita', leggendo questa discussione non so come ma mi e' venuta in mente l'idea di struttura a pilastri isostatici, quindi la butto li: possiamo ricadere in questo caso (se non vi fossero travi ma solo le shells?) e quale potrebbe essere un classico caso di struttura a pilastri isostatici (a parte, ovviamente le prefabbricate)?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline timidino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: -1
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #18 on: 18 February , 2010, 14:57:32 PM »
Per mia curiosita', leggendo questa discussione non so come ma mi e' venuta in mente l'idea di struttura a pilastri isostatici, quindi la butto li: possiamo ricadere in questo caso (se non vi fossero travi ma solo le shells?) e quale potrebbe essere un classico caso di struttura a pilastri isostatici (a parte, ovviamente le prefabbricate)?


Quindi pilastri con cerniera in testa su cui si posa direttamente la piastra?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #19 on: 18 February , 2010, 15:00:41 PM »
esattamente
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline timidino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: -1
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #20 on: 18 February , 2010, 15:16:52 PM »
esattamente

Ma il momento sui pilastri?
Comunque ho avuto modo di realizzare piastre alleggerite ma sempre tirando le travi tra i pilastri: i produttori di questi alleggerimenti, che ho contattato ieri per dei suggerimenti perchè propongono anche casi in assenza di travi e solo con zone piene attorno alla testa del pilastro, secondo me non sanno che pesci pigliare; ho chiesto anche a loro come diamine risolvono il problema della GDR e mi hanno risposto che il solaio non c'entra nulla con la GDR, considerano il pilastro incastrato in testa alla zona piena e verificano i pilastri in combinazione sismica come se si ripartissero in quote le sollecitazioni orizzontali..... boh!

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #21 on: 18 February , 2010, 15:23:45 PM »
emm...e cosa fungerebbe da ripartitore delle azioni orizzontali?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Massimo.T

  • Guest
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #22 on: 18 February , 2010, 15:30:13 PM »
Non capisco una cosa: perchè dovrei essere costretto ad inserire travi per rispettare la GDR? Perchè non posso realizzare la piastra direttamente su pilastri e studiare questi a pressoflessione come avrei fatto qualche anno fa considerando il sisma tra le azioni agenti? Eventualmente se proprio volessi avvicinarmi al concetto della GDR e conferire al momento in testa pilastro un incremento forfettario con un coefficiente gamma in base alla duttilità, sarebbe proprio una castroneria??



Effettivamente nel modello da me prima indicato almeno le colonne centrali che sostengono la piastra dovrebbero essere anch'esse considerate elementi secondari (svincolandoli dalla piastra mediante l'inserimento di un vincolo interno a cerniera all'attacco con la piastra). M.N.Fardis (uno di quelli che hanno redatto l'EC8) dice al riguardo delle flat slabs di cui trattasi: "... flat slabs frames cannot be considered as part of the lateral load resisting system (i.e they are considered as "secondary seismic elements") and the Eurocode 2 rules apply to the flat slabs and the columns supporting them".
Qui sembra addirittura che tutti (anche i pil. perimetrali che sorreggono la piastra) debbano essere considerati secondari e quindi essere progettati per i soli carichi verticali + drift prodotto dai carichi sismici).   
Ma a me sembra assurdo sprecare, nel calcolo sismico, la resistenza dell'intera piastra e dei pilastri che la sostengono.
Al posto della piastra io progetterei QUINDI solo travi in spessore di solaio (a sostegno di solai di QUALUNQUE tipo) il cui spessore sia sufficiente a valicare le luci previste secondo le solite regole geometriche e della GdR del cap. 7 NTC.
Morale della favola con le NTC non conviene progettare impalcati a soletta piena (spiacente per gli amanti delle shells).
Saluti

alt!

Andrebbe meglio specificato quindi il tipo di struttura, il q di competenza e il meccanismo dissipativo.
Timidino, dicci, vuoi ambire al q=3,9?

La strada di Renato mi par di capire che di trasforma solette solettine e solettone e pilastri in una massa e la reale struttura sismo-resistente in buona sostanza è un'altra che devi ancora definire.

Cioè,
vuoi sfruttare bene E solo quelle cose citate? Io non mi scosterei dalla figura 7.4.1. e ciò che ne consegue. le travi devi comunque prevederle perchè la soletta è comunque soggetta ad indesiderabili rotture fragili.

vuoi snelle tali strutture citate e sfruttare altri elementi sismoresistenti (pareti)? bene, affidati solo a quelli.

questo è ciò che io interpreto, che penso sia condiviso dagli altri e che mi sento di dire a tal proposito.

Massimo.T

  • Guest
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #23 on: 18 February , 2010, 15:32:25 PM »
Ma il momento sui pilastri?
Comunque ho avuto modo di realizzare piastre alleggerite ma sempre tirando le travi tra i pilastri: i produttori di questi alleggerimenti, che ho contattato ieri per dei suggerimenti perchè propongono anche casi in assenza di travi e solo con zone piene attorno alla testa del pilastro, secondo me non sanno che pesci pigliare; ho chiesto anche a loro come diamine risolvono il problema della GDR e mi hanno risposto che il solaio non c'entra nulla con la GDR, considerano il pilastro incastrato in testa alla zona piena e verificano i pilastri in combinazione sismica come se si ripartissero in quote le sollecitazioni orizzontali..... boh!

t'han raccontato una cavolata!
la figura 7.4.1. è piuttosto chiara in tal proposito e non distingue il solaio gettato in opera da quello pieno a quello prefabbricato o quant'altro.

la trascurabilità è fattibile solo se stiamo parlando di solaio/soletta + pilastro incriminato trascurabili ai fini sismoresistenti. Elementi only §4 quindi.
« Last Edit: 18 February , 2010, 15:34:38 PM by Massimo.T »

Offline timidino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: -1
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #24 on: 18 February , 2010, 15:39:41 PM »
emm...e cosa fungerebbe da ripartitore delle azioni orizzontali?

Appunto! La risposta è stata: giunzione pulvino-pilastro.. ma sono un pò, anzi molto, perplesso.. non saprei proprio come risolvere il problema! Va beh, intanto ringrazio tutti per le risposte, mi sembra ne sia uscito una discussione di interesse!

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #25 on: 18 February , 2010, 15:43:48 PM »
come diamine risolvono il problema della GDR e mi hanno risposto che il solaio non c'entra nulla con la GDR, considerano il pilastro incastrato in testa alla zona piena e verificano i pilastri in combinazione sismica come se si ripartissero in quote le sollecitazioni orizzontali..... boh!

Bella ca..ata ti hanno detto (puoi pur dargli degli incompetenti da parte mia)
Morale dei discorsi, in un modo o nell'altro le travi ci vogliono altrimenti addio GDR, poi ovviamente sei liberissimo di far ciò che vuoi. Quando ti contatta il collaudatore poi ci farai sapere cosa ne pensa
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline timidino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: -1
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #26 on: 18 February , 2010, 16:18:20 PM »
Bella ca..ata ti hanno detto (puoi pur dargli degli incompetenti da parte mia)
Morale dei discorsi, in un modo o nell'altro le travi ci vogliono altrimenti addio GDR, poi ovviamente sei liberissimo di far ciò che vuoi. Quando ti contatta il collaudatore poi ci farai sapere cosa ne pensa

No no, io sono pro travi assolutamente! Sono gli altri che non le vogliono!

Offline torricelli

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #27 on: 18 February , 2010, 21:05:16 PM »
Il tipo di struttura ipotizzata mi ricorda tanto i solai a fungo che andavano di moda più di 50 anni fa, e a cui era dedicato ampio spazio nel Santarella in versione integrale (non il prontuarietto, tanto per intenderci). Ho ancora infatti dei vecchi libri di mio padre degli anni '50.
Tale tipologia, che portava a solette anche molto snelle, ormai è praticamente inattuabile in quanto antieconomica per gli neri di cassaforma e manodopera in generale.
Certo è che la norma appare poco adattabile a questa tipologia, a meno che non si schematizzino, all'interno della piastra, delle travi ideali, che corrispondono alle linee di forza che, bene o male, fluiscono proprio da pilastro a pilastro. Bisogna però fare attenzione al fatto che si potrebbero verificare fessurazioni diagonali rispetto all'allineamento dei pilastri, proprio per l'effetto piastra appoggiata sugli spigoli ....

Offline maurizioing

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 3
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #28 on: 19 February , 2010, 14:40:47 PM »
Intervengo solo per segnalare che interessanti indicazioni su come trattare i sistemi con pilastri e solette senza travi sono contenute nelle norme americane ACI318.

Renato

  • Guest
Re: Gerarchia delle Resistenze??
« Reply #29 on: 19 February , 2010, 15:06:50 PM »
Intervengo solo per segnalare che interessanti indicazioni su come trattare i sistemi con pilastri e solette senza travi sono contenute nelle norme americane ACI318.
Quelle indicazioni risalgono al 1983 e non sono state mai aggiornate (cito dal solito Fardis). Non possono assolutamente essere applicate nelle odierne ed avanzate (si fa per dire) normative europee.

 