« on: 16 February , 2011, 17:08:50 PM »
Gentili colleghi, il mio quesito è il seguente: ho un fabbricato realizzato su plinti collegati da cordoli e devo realizzare uno sbalzo su un lato del manufatto.
Il calcolo del carico globale in fondazione citato al punto 8.4.1 delle NTC 2008 è in questo caso da considerarsi come il carico che scarica il manufatto su tutti i plinti della mia struttura oppure il carico sui soli plinti interessati dallo sbalzo. Chiedo questo perchè in questo caso lo sbalzo sollecita "solamente" alcuni pilastri (non è come una sopraelevazione che magari può interessare tutta la struttura).
Grazie a tutti anticipatamente.

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #1 on: 16 February , 2011, 17:37:28 PM »
La lettura "letterale" della norma riporta appunto "incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%".
Pertanto il conto dovrebbe essere svolto sulla totalità della struttura.

Però mi chiedo se lo sbalzo su di un lato del manufatto non sia comunque ed in ogni caso da intendere come "b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione".
Nel qual caso anche se non superassi il 10% globalmente o localmente, saresti comunque obbligato all'adeguamento.

gastab

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #2 on: 16 February , 2011, 18:07:44 PM »
Concordo con Zax: io interpreto la normativa riferendo l'incremento dei carichi in maniera globale alle strutture di fondazione. Non è detto però che alcuni dei plinti, per lo "sbilanciamento" delle strutture da una parte, risultino sollecitati da carichi il cui incremento è superiore al 10% da normativa.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #3 on: 16 February , 2011, 18:17:48 PM »
Un'interpretazione, la seconda, veramente penalizzante anche se ineccepibile nella forma. Adeguare un edificio per l'aggiunta di un balcone...
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #4 on: 16 February , 2011, 20:01:55 PM »
Se leggi bene l'intervento si parla di sbalzo su un lato di un capannone e non di balcone. E certo realizzare un balcone in un capannone mi pare assai strano.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #5 on: 17 February , 2011, 09:01:25 AM »
Mah, veramente "capannone" non l'ho letto, comunque poco importa. Nella sostanza un balcone è uno sbalzo quindi per analogia interpretativa, sarei costretto in ultima analisi ad adeguare l'edificio a cui aggiungo un balcone.

Il problema che si pone è questo:
Un conto è uno sbalzo di 1 m un altro è quello per uno sbalzo di 3 m.
Un conto è se lo sbalzo occupa il 10% un altro è se occupa il 100% della facciata dell'edificio.
Un conto è aggiungere uno sbalzo in un edificio bi-piano un conto è aggiungerlo in una palazzina di 10 piani.

Si potrebbe proseguire a lungo e la norma non può a mio parere fornire un'interpretazione esaustiva di tutti i casi.
Piuttosto che una formulazione così restrittiva, che di sicuro taglia la testa al toro, ma di contro renderà improponibili parecchi sbalzi, avrei preferito una formulazione fondata sull'interpretazione critica del singolo caso da parte del tecnico.
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #6 on: 17 February , 2011, 10:49:21 AM »
Mah, veramente "capannone" non l'ho letto, comunque poco importa.

Vero, e chiedo venia.
Nel post si parla genericamente di "fabbricato" o di "manufatto".

Un conto è se lo sbalzo occupa il 10% un altro è se occupa il 100% della facciata dell'edificio.

E' quello che ho interpretato io. Anzi ti dico subito cosa ho pensato istantaneamente (sbagliando, ma questo ce lo confermerà Marco1111).
Una struttura monopiano in cui sul lato lungo vado a realizzare una pensilina a sbalzo per l'intera lunghezza.

Come dici tu la norma pone e può porre dei paletti. Ma sta poi alla sensibilità di ogni progettista inquadrare il proprio problema particolare nell'ambito della norma stessa. E per le zone dove i progetti vengono vagliati da solerti funzionari, dare dimostrazione certa ed inattaccabile che quanto si è fatto risponde ai dettami della Norma.

La mia sensibilità mi dice, ad esempio, e se tutto fosse come lo ho immaginato, che quella pensilina a sbalzo su un intero lato aumenta la superficie di copertura del "manufatto" e pertanto, per quanto non sia chiuso da nessun lato costituisce un "ampliamento" in tutto e per tutto.
La mia sensibilità di progettista poi, indipendentemente dallo stretto abito normativo che devo indossare (espressione che vi piaciuta altre volte), e dal decidere o meno che un intervento di tal fatta debba per forza inquadrarsi in "adeguamento", mi farebbe controllare cosa accade realmente sui plinti di fondazione "lato sbalzo". E se fosse necessario interverrei su di essi.

Anche perchè in sintesi, intervenire su fondazioni cui si scaricano maggiori carichi non significa necessariamente adeguare.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #7 on: 17 February , 2011, 10:51:00 AM »
Siamo alle solite....
Ha ragione zax... ed ha ragione max... chi ha un pò più ragione?

Non ci interessa perchè la norma è prestazionale giusto?

Questo però vuol dire non rispondere a marco... (possiamo al massimo consigliare cosa faremmo noi).

Io farei:
Verifica carico globale in fondazione <10%;
Verifica carico parziale sotto ogni plinto <10%;
Verifica del fatto che  "ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione" inserito in una norma che tratta di strutture, perda la sua accezione "edilizia" del termine "ampliare" e costituisca un intervento che NON modifica in maniera "sostanziale" [che vuol dire?] baricentri, rigidezze, e tutto quanto riportato nel famigerato (e spoglio) capitolo 8;
Trovare un termine di misurazione accettabile attraverso il quale si definisce un mutamento "sostanziale" dell'opera strutturale (per chi vive in regioni che non hanno legiferato in tal senso come la mia).  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #8 on: 17 February , 2011, 10:51:50 AM »
Ops.... risposta contemporanea...  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #9 on: 17 February , 2011, 11:24:16 AM »
Infatti.....

Offline marco1111

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 11
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #10 on: 17 February , 2011, 12:24:31 PM »
Come ha intuito bene Zaz2010, si tratta di un capannone (struttura monopiano), dove su di un lato (per tutta la lunghezza del capannone) si andrà a realizzare uno sbalzo di 4m (con funzione di sola copertura), realizzato con una struttura metallica molto leggera.
Chiaramente leggendo la norma, parlando di "ampliamento della costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione", anche per realizzare un semplice sbalzo (non necessariamente un balcone) di 1m x 1m servirebbe l'adeguamento a tutta la struttura esistente (mi sembra un pochino esagerato).
Il fatto è che nella mia Regione (Marche) è un'uscita una delibera per uniformare le procedure di deposito delle "opere minori" (delibera n°836 del 25-05-2009), tra cui sono compresi i balconi e le pensiline (a patto che questi interventi non producano condizioni di irregolarità strutturale), nel mio caso vado a verificare la condizione che riguardano le sporgenze (punto 7.2.2. del D.M.2008). Il fatto è che su questa delibera tale intervento è soggetto a deposito, ma non a collaudo statico, allora visto che la NTC08 sottolinea che gli interventi di miglioramento e di adeguamento vanno sottoposti a collaudo statico (punto 8.4 del DM), deduco che non rientro nè nell'adeguamento nè nel miglioramento sismico. 

Saluti   

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #11 on: 17 February , 2011, 13:04:05 PM »
Si è trattato di un vero e proprio caso di.....lettura del pensiero.

La delibera che citi parla appunto di opere minori. Ed i balconi vengono ritenuti da tutti, sembra, "opere minori".
Ma l'intervento che intendi realizzare tu non mi pare affatto un balcone.

Non mi pare che i balconi "normali" abbiano uno sbalzo di 4.00 m, e non mi pare che abbiano 50.0 m di lunghezza (sempre di balconi "normali" parlando...).
Quindi parti già male avendo la delibera come riferimento.

Sulla tua deduzione poi, che poichè la delibera non ti chiede il collaudo, allora vorrebbe dire, ai sensi del DM2008, che non trattasi nè di miglioramento, nè di adeguamento (perchè per queste tipologie il DM 2008 il collaudo lo prevede), non mi trovi affatto d'accordo.
Una cosa è la necessità formale o meno del collaudo e della figura del collaudatore, altro è quanto prescrive comunque ed in ogni caso la norma.

Quello che vuoi realizzare è a tutti gli effetti una tettoia. Se sono nel giusto a dire 50 m di lunghezza, si tratta di 200 m² di copertura.
Ora facciamo l'ipotesi che si trattasse di 200 m² di struttura staccata da tutto il resto del mondo. La delibera regionale ti consente di depositare e basta? Di non collaudare?
Io onestamente ne dubito.

Infatti a questo punto se l'adeguamento fosse improponibile, non economicamente conveniente, la soluzione principe sarebbe quella di staccare la pensilina dalla struttura esistente. Non incrementi carichi, non modifichi baricentri delle masse, non incrementi nulla in fondazione e buonanotte al secchio.
Certo dovrai fondare la pensilina da qualche parte....

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #12 on: 17 February , 2011, 14:10:44 PM »
Mi complimento con te Zax per l'ottima lettura del pensiero, anche perchè io non avevo capito assolutamente nulla di tutto ciò, per cui ho volutamente taciuto in attesa di ulteriori approfondimenti. Mi preme sottolineare che le delibere Regionali sono utilissime da un lato, ma dall'altro si rischia di far rientrare a tutti i costi le cose in una precisa casistica, quando si sà benissimo che ogni intervento è a sè stante e non è possibile classificarli tutti.
Conseguentemente concordo con Zax sul fatto che una struttura del genere non sia poi così del tutto "trascurabile" sia in termini di sicurezza sia in termini puramente sismici.  Non è un caso se la norma impone (cap. 7.2.1) la verifica a sisma verticale per elementi a sbalzo con luce superiore ai 4m. In questo caso saremmo al limite per cui anche questo fatto dovrebbe far pensare che, se vincolato alla struttura esistente, questa struttura cambia decisamente il comportamento oltre che statico anche sismico dell'edificio stesso. Quindi appurato che non è un intervento trascurabile, consiglio vivamente di staccarlo dalla struttura principale ( e anche qui concordo con Zax), e fare una vera e propria tettoia metallica con le sue belle colonne ed arcarecci in copertura. Il tutto regolarmente depositato ed ovviamente collaudato, anche perchè sotto questa tettoia qualcuno ci passerà giusto? Bene allora una terza persona (il collaudatore) che certifichi a tutti gli effetti la strutura, credo sia indispensabile.
Certo e si parla di tettoia di 10mq il discorso è totalmente diverso, ma viste le dimension in gioco...
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #13 on: 17 February , 2011, 14:35:49 PM »
Prima di proporre 4 gambe i seguire la via proposta da Cris.  :mmm:
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #14 on: 17 February , 2011, 14:51:44 PM »
Bhe ma già ad occhio puoi vedere i carichi che ci sono: 4 metri di sbalzo con struttura metalliche da 7850 daN/mc di peso fai un computo tramite qualsiasi fabbro che monta queste strutture per essere preciso, + carico neve, diciamo 150daN/mq.
Ora con la fantastica calcolatrice si fanno quattro conticini e secondo me qualche sorpresina potrebbe esserci. Ribadidco anche che 4 metri di sbalzo non sono pochi, quindi la massa cambia,visto che la si vuole vincolare alla struttura esistente la rigidezza dipende ( tettoia metallica classica difficile che garantisca  ulteriore rigidezza), quindi qualcosa ti sposta sicuramente ancor prima che i carichi. Per cui io farie molta attenzione
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline marco1111

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 11
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #15 on: 17 February , 2011, 14:55:10 PM »
Sono perfettamente daccordo che l'ideale sarebbe quella di realizzare una struttura ex-novo.
L'unica cosa che pensavo era di contenere il più possibile i pesi (circa sui 60Kg/mq), percui la massa sismica mi diventa pari a 240Kg/ml (psi2=0 per il sovraccarico della neve e del vento) paragonabile a quello di un cornicione in c.a. di 40cm, percui non aumenteri di molto la massa sismica al mio edificio. Staticamente verificherei comunque che i pilastri e i plinti esistenti siano in grado di sopportare l'aumento del carico indotto dalla nuova struttura.

Offline enterprise

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 47
  • Karma: 13
  • Neo - Laureato
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #16 on: 25 February , 2011, 09:00:13 AM »
Salve...

A mio avviso, "carichi globali" non significa "globalità delle fondazioni", ma significa "tutti i carichi". Quindi la verifica di superamento del 10% deve essere fatta per ciascuna delle fondazioni interessate dall'incremento.

Così anche, probabilmente, il concetto di psi=0 per vento e neve non è corretto per stabilire l'incremento: sembra che si debbano considerare "tutti i carichi" (permanenti e variabili).

Non si tratta di ampliamento, secondo me, in quanto l'ampliamento è definibile in generale come la soprelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima: nel caso di uno sbalzo non si creano soprelevazioni alle strutture verticali esistenti ma si sfruttano quelle che ci sono.

Secondo me, inoltre, ricadendo nel caso di adeguamento a causa del superamento dei carichi in fondazione di ben oltre il 10%, non è proprio possibile intervenire "soltanto" sui plinti in oggetto, ma si tratta purtroppo di adeguare l'edificio sia staticamente che sismicamente, visto che il paragrafo 8.4 non distingue tali valutazioni della sicurezza.

La delibera riguardante le "opere minori", al punto delle irregolarità strutturali dice anche "che non comportino opere di adeguamento sull'elemento strutturale di sostegno"... Quindi non è il tuo caso se si conferma l'incremento dei carichi a più del 10%.

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #17 on: 25 February , 2011, 11:20:31 AM »
 
Non si tratta di ampliamento, secondo me, in quanto l'ampliamento è definibile in generale come la soprelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima: nel caso di uno sbalzo non si creano soprelevazioni alle strutture verticali esistenti ma si sfruttano quelle che ci sono.

Purtroppo è la norma stessa che ti da torto.
Riporto dal §8.4.1
".......
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
....
"

Pertanto l'ampliamento di una struttura non è soltanto e solamente una possibile sopraelevazione.

Le tue altre osservazioni sono viceversa condivisibili.

Offline enterprise

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 47
  • Karma: 13
  • Neo - Laureato
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #18 on: 25 February , 2011, 12:57:16 PM »

Purtroppo è la norma stessa che ti da torto.
Riporto dal §8.4.1
".......
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
....
"

Pertanto l'ampliamento di una struttura non è soltanto e solamente una possibile sopraelevazione.

Le tue altre osservazioni sono viceversa condivisibili.

Purtroppo è la norma stessa che ti da torto.
Riporto dal §8.4.1
".......
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
....
"

Pertanto l'ampliamento di una struttura non è soltanto e solamente una possibile sopraelevazione.

Le tue altre osservazioni sono viceversa condivisibili.
La definizione di ampliamento che ho riportato è quella del DM96, del commentario anidis e della OPCM3274:

"s’intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell’edificio di altezza
inferiore a quella massima dell’edificio stesso"

Mi pare che un ampliamento non possa essere altro che quello definito come sopra. Uno sbalzo, semmai, è urbanisticamente un aumento di superficie coperta, o di superficie calpestabile; ma non è un ampliamento strutturale della costruzione.

L'eventuale connessione tra le strutture si riferisce solo ai casi che ricadono nell'ampliamento, non agli sbalzi.

zax2010

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #19 on: 25 February , 2011, 14:09:02 PM »
Ok. Vuoi arrampicarti sugli specchi.

Il topic ha preso le mosse da questo:

.....
Il calcolo del carico globale in fondazione citato al punto 8.4.1 delle NTC 2008 è in questo caso da considerarsi come il carico che scarica il manufatto su tutti i plinti della mia struttura oppure il carico sui soli plinti interessati dallo sbalzo.
.....

Chiaro quindi il riferimento al DM del 2008.
Ciò che diceva il DM96 ed il conseguente commentario sono un ricordo del passato, ed evidentemente superato del nuovo dettato normativo.

Per me lo sbalzo è una struttura.
Tu vedi scritto da qualche parte, nel capitolo 8, oppure altrove, che "struttura" è pilastro-trave-parete-setto-muro e non sbalzo?

E' da non confondere poi ciò che è o sarebbe ampliamento da un punto di vista urbanistico, con quello che è invece da un punto di vista prettamente strutturale.

Infine del tuo intervento, a dire il vero, io non ho capito il senso. Dici che non è adeguamento, però superando il 10% in alcuni plinti bisogna adeguare tutto.
Insomma il tuo pensiero effettivo qual'è?

Offline mircof

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 201
  • Karma: 42
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #20 on: 27 February , 2011, 11:17:00 AM »
Riporto il punto normativo del §8.4.1
"È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
................
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
............"


Secondo me nel caso in discussione non si ricade comunque in questo punto, indipendentemente da quali che siano gli incrementi di carico globali o locali, perchè mi pare che non siano previste di variazioni di classe e/o di destinazione d’uso.

In assenza di elementi strutturali verticali, invece, trovo difficile vedere configurata la fattispecie dell'ampliamento.


« Last Edit: 27 February , 2011, 11:19:38 AM by mircof »

Offline Calatrave

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 185
  • Karma: 17
  • Neo - Laureato
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #21 on: 03 March , 2011, 09:39:10 AM »
Buongiorno, volevo solo aggiungere che le Linee di indirizzo sulle opere minori della Regione Marche, al punto relativo ai balconi, aggiungono inoltre che non si devono produrre condizioni di irregolaità strutturale, come già detto da marco1111: nel caso in esame già ad occhio non mi sembra che si ricada in questa condizione, quindi direi che non si può prescindere dal collaudo statico (dunque secondo me è da escludere l'intervento come riparazione locale).
Inoltre, come giustamente ricordato da mircof, il punto c) del 8.4.1 dice che la verifica dell'incremento dei carichi in fondazione va effettuato solo in caso di variazioni di classe e/o di destinazione d'uso: quindi, a norma di legge, un intervento come quello in oggetto non necessita di tale verifica ma credo che rientri a pieno titolo nel punto b), ovvero nell'ampliamento mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione.
In ogni caso io conduco la verifica dell'incremento di carico considerando il singolo elemento (ad esempio una parete in muratura) dalle fondazioni fino alla copertura, tenendo conto dei carichi attuali e di progetto CARATTERISTICI senza i coefficienti gamma e psi; questo perché se ad esempio l'intervento di variazione di destinazione d'uso riguarda solo una porzione di fabbricato è più facile dimostrare che l'incremento sia < 10% se si considera la globalità delle strutture, il che non mi sembra proprio giusto.

Massimo.T

  • Guest
Re:Incremento del 10% in fondazione
« Reply #22 on: 03 March , 2011, 10:21:07 AM »
Interessante quesito.

Io la interpreto così:
1. siamo sotto al 10%? Bene, non occorrerà l'adeguamento per lo squisito motivo dell'aumento di peso. Adeguamento che comunque potrebbe essere necessario per altri motivi..
2. stiamo costruendo un balcone? Esso non è una struttura connessa in quanto ai fini sismici non è altro che un peso!
2bis. per il balcone in sè sarà necessario gestire la sismica attraverso la formula 7.2.1.
3. la modifica interessa alcuni elementi strutturali piuttosto di altri? Ricordiamoci che la parte STATICA non è assolta dalle considerazioni sismiche! Quindi il plinto sovraccaricato e non più verificato STATICAMENTE produce il bisogno di metter mano alla fondazione in oggetto.

Conclusione. Siamo di fronte ad un caso di miglioramento sismico di cui della parte migliorativa non se n'è ancora parlato, mentre s'è parlato della parte peggiorativa (aumento di carico, seppur trascurabile); con l'aggravante di un incremento delle tensioni sul terreno differente rispetto la configurazione precedente.

 