Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: Gilean on 22 October , 2012, 18:17:11 PM

Title: Limitazione geometrica spessore parete
Post by: Gilean on 22 October , 2012, 18:17:11 PM
Cito :


7.4.6.1.4 Pareti
Lo spessore delle pareti deve essere non inferiore al valore massimo tra 150 mm, (200 mm nel caso
in cui nelle travi di collegamento siano da prevedersi, ai sensi del § 7.4.4.6, armature inclinate), e
1/20 dell’altezza libera di interpiano.

Voi come vi regolate sugli spessori? ho un edificio con un nucleo ascensore che cammina per i fatti suoi (non collegato alla struttura principale), alto 15 metri. Che faccio, devo considerare 1/20 di 15 metri? verrebbero spessori enormi. voi come vi regolate?
Title: Re:Limitazione geometrica spessore parete
Post by: Simone Di Natale on 22 October , 2012, 18:34:43 PM
Sempre in base al 7.4.6.1.4) :

"Possono derogare da tale limite, su motivata indicazione del progettista, le strutture a funzionamento scatolare ad un solo piano non destinate ad uso abitativo"

Il nucleo ascensore non ha solai intermedi, dunque è ad un solo piano, e non è destinato ad uso abitativo, bensì un vano tecnico. Sicuramente sarà anche scatolare quindi.......
Title: Limitazione geometrica spessore parete
Post by: Gilean on 22 October , 2012, 19:24:44 PM
Quindi posso anche fermarmi a 150 mm di spessore.
Title: Re:Limitazione geometrica spessore parete
Post by: teoscotti on 22 October , 2012, 20:15:02 PM
Condivido il pensiero di Simone.

Buona serata

Matteo Scotti
Title: Re:Limitazione geometrica spessore parete
Post by: pasquale on 24 October , 2012, 23:51:04 PM
Gil ma 15 cm non è troppo poco ?
Io utilizzerei minimo 20 cm; cmq il calcolo si può fare considerando quel nucleo ascensore come una sezione tubolare, salvo poi verificare gli architravi in corrispondenza delle porte
Title: Re:Limitazione geometrica spessore parete
Post by: Gilean on 25 October , 2012, 08:21:22 AM
Gil ma 15 cm non è troppo poco ?
Io utilizzerei minimo 20 cm; cmq il calcolo si può fare considerando quel nucleo ascensore come una sezione tubolare, salvo poi verificare gli architravi in corrispondenza delle porte


Pasquale so che è troppo poco. Il mio "posso fermarmi a 150" era una domanda legislativa, non mi sognerei mai di fare un nucleo da 15.