Author Topic: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)  (Read 6301 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline torricelli

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 1
  • Novizio
NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« on: 10 January , 2010, 14:29:47 PM »
Il punto in questione, credo allo scopo di assicurare la duttilità della sezione, limita la sollecitazione di compressione nel calcestruzzo. Ho però qualche dubbio sulla materiale applicazione, anche perchè nelle varie pubblicazioni non ho trovato commenti su questo punto.
Se ho ben capito, nella miriade di valori di sforzo normale delle varie condizioni di carico, occorre prendere tutte quelle relative al sisma (nelle varie direzioni ed eccentricità) e considerare il valore massimo dello sforzo normale.
Tale valore va confrontato con il 65% (CD "B") del prodotto dell'area della sezione di solo calcestruzzo per la fcd: giusto?
La domanda può apparire sciocca, ma la espongo perchè non mi trovo con una verifica (negativa) fatta dal software ...

Massimo.T

  • Guest
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #1 on: 10 January , 2010, 14:46:55 PM »
la verifica è quella.
più gravosa è quella per le pareti (e con q>2) in cui l'N va considerato incrementato (contribuendo negativamente in quest'ottica) o decrementato (contribuendo negativamente nel calcolo di M e T resistenti)

Offline torricelli

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #2 on: 11 January , 2010, 08:26:20 AM »
la verifica è quella.
...
Orbene, il programma che sto adoperando (Edilus) sceglie il massimo valore dello sforzo normale tra le varie combinazioni di carico (comprese, quindi, anche quelle non sismiche), e non il massimo tra le combinazioni in presenza di sisma.
La norma richiamata fa parte del capitolo 7 "progettazione delle azioni sismiche" e quindi non mi pare sia da applicare indiscriminatamente a tutte le sollecitazioni cui il pilastro può essere sottoposto nella sua vita. Credo infatti che la norma sia volta ad assicurare la duttilità della sezione in fase sismica.
Altro discorso è quello sia quello della limitazione delle sollecitazioni al 45% di fck nello SLE, finalizzata ad assicurare la durabilità della sezione e ad evitare micro-fessurazioni e deformazioni viscose.
Questa seconda verifica, a parità di sforzo normale (se centrato) è meno gravosa:

Nella prima (sismica) N<= 0.65 x fcd x A = 0.65 x 0.567 x fck x A= 0.3683 x fck x  A
Nella seconda (SLE) N<= 0.45 x fck x A

Che ne pensate?

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #3 on: 11 January , 2010, 14:25:47 PM »
Quote
Nella prima (sismica) N<= 0.65 x fcd x A = 0.65 x 0.567 x fck x A= 0.3683 x fck x  A
Nella seconda (SLE) N<= 0.45 x fck x A

Che ne pensate?

N<= 0.65 x fcd x A (ok), però è necessario sapere se la sollecitazione massima è proprio quella sismica (altrimenti non ha senso applicare questa formula
N<= 0.45 x fck x A (??) puoi dirmi quale considerazioni fai per applicare questa relazione? A me sembra superflua ma potrei sbagliarmi

[admin]Aggiunto il quote per far capire meglio la discussione.[/admin]
« Last Edit: 11 January , 2010, 14:34:45 PM by Gilean »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline torricelli

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #4 on: 11 January , 2010, 16:41:16 PM »
N<= 0.65 x fcd x A (ok), però è necessario sapere se la sollecitazione massima è proprio quella sismica (altrimenti non ha senso applicare questa formula
N<= 0.45 x fck x A (??) puoi dirmi quale considerazioni fai per applicare questa relazione? A me sembra superflua ma potrei sbagliarmi

Aggiunto il quote per far capire meglio la discussione.

La seconda relazione deriva dalla norma 4.1.2.2.5.1 (formula 4.1.41)... potrebbe essere significativa in qualche caso. E' ovvio che giocano anche i coefficienti parziali e i coefficienti di combinazione, che rendono generalmente meno gravosa questa verifica. Cmq avevo solo fatto un esempio estremamente semplicistico, come da me precisato, di confronto delle due formule (indipendentemente dal discorso coefficienti delle azioni) nell'ipotesi di sforzo normale centrato.

Offline torricelli

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #5 on: 11 January , 2010, 16:45:57 PM »
Ho parlato con l'assistenza del programma (Edilus) e mi hanno detto che, appunto, il SW prende in considerazioni la massima sollecitazione di sforzo normale, tra tutte le condizioni possibili, e non si limita alle sole condizioni "sismiche": mi hanno aggiunto che questo modus operandi è a vantaggio di sicurezza... se voglio posso fare diversamente.
Condividete?

zax2010

  • Guest
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #6 on: 11 January , 2010, 16:50:36 PM »
A me non sembra che Torricelli abbia ragione, almeno non sempre....
Mi spiego meglio.
La prima limitazione riportata da Torricelli è presente nel capitolo 7, e quindi sotto azioni sismiche, a proposito della presso flessione. In sintesi la tensione media nella sezione per effetto del solo sforzo normale non deve superare 0.65*fcd (dove, essendo fcd=0.85*fck/1.5 si ha che la limitazione vale 0.368*fck - sempre che gammaC non venga posto pari a 1.4).

Per inciso la combinazione sismica è simile ad una SLE Quasi permanente, ma a differenza di questa ultima prevede, ovviamente, le sollecitazioni dovute al sisma.

La seconda limitazione, sempre riportata da Torricelli, si riferisce invece alle verifiche SLE delle tensioni di esercizio (dunque con sisma=0) e si riferisce alla massima tensione riscontrabile nella sezione (quindi all'estremità del lembo compresso). Inoltre, non è vero che lo sforzo normale tra SLE Quasi permanente e sismica siano identici, poichè la presenza delle azioni sismiche potrà portare a dei deltaN di sforzo normale che nella SLE Quasi permanente non esistono.

In pratica: cambia N, cambia la tensione da confrontare (media nel primo caso, massima nel secondo), non è detto che l'esito della doppia verifica sia così scontato come appare a prima vista.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #7 on: 11 January , 2010, 17:29:57 PM »
Torricelli io non condivido. A mio avviso è importante distinguere le combinazioni sismiche da quelle non sismiche proprio perchè la prima verifica che hai messo tu viene effettuata per combinazioni sismiche alle altre non interessa.
Quelli del programma hanno ragione, sei a favore di sicurezza, ma fin troppo. La distinzione tra sismica e non sismica è molto comoda, quella che fanno loro è una approsimazione in eccesso fin troppo elevata. Certo è che se prendi l'N maggiore di tutti senza distinzione, secondo me hai grosse possibilità che sia una combinazione sismica anche se non specificato.

Rispondendo a zax2010 (di cui condivido le notazioni) il gammaC per essere portato a 1,4 deve essere dimostrato che la produzione sia continuativa (il che è realizzabile quasi esclusivamente in stabilimento di prefabbricazione, certificato da appositi studi tecnici sulla qualità)
Normalmente per resistenze a compresione di cls da cantiere il gamaC è 1,5. Lo dico solo perchè mi è capitato di vedere il gammaC 1,4 per cls in opera senza una specifica dimostrazione, ma solo per far aumentare la fcd. sembra poco ma i valori cambiano quel tanto che basta per far tornare i conti e ciò non è mai bello.  :asd:
« Last Edit: 11 January , 2010, 17:45:07 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

zax2010

  • Guest
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #8 on: 11 January , 2010, 18:11:26 PM »
@ing.Edoardo

Hai ragione, l'1.4 cui facevo riferimento è applicabile in pratica solamente agli stabilimenti di prefabbricati. Ed il mio riferimento era solamente dovuto al fatto che presentando un valore numerico volevo darne effettiva giustificazione sottilineando il fatto che il numero che viene fuori (lo 0.368) non necessariamente è un numero "fisso".

Andando un po' OT posso dirti che tutti i prefabbricatori della pianura padana mi risulta che si sono orientati su questo valore (1.4). In considerazione del fatto che pensano che nessuno domanderà loro una giustificazione.
Io nutro qualche perplessità. Vero è che i prefabbricatori lavorano sotto regime di qualità e che i provini li fanno per davvero. Quindi all'occorrenza potrebbero portare i loro registri dal funzionario di turno.

Però è pur vero che anche i preconfezionatori devono essere dotati di sistema di qualità. Potrebbero anche loro dimostrare la produzione continuativa.....non trovi?

Offline torricelli

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 26
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #9 on: 11 January , 2010, 21:59:44 PM »

Quelli del programma hanno ragione, sei a favore di sicurezza, ma fin troppo. La distinzione tra sismica e non sismica è molto comoda, quella che fanno loro è una approsimazione in eccesso fin troppo elevata. Certo è che se prendi l'N maggiore di tutti senza distinzione, secondo me hai grosse possibilità che sia una combinazione sismica anche se non specificato.

:asd:

E' vero, ci sono grosse probabilità che sia come dici. Ma nel mio caso non era così.
Infatti, per un pilastro centrale capita che il DeltaN da sisma è inferiore alla riduzione dello sforzo normale dovuta alla riduzione in fase sismica dei carichi accidentali.
Quindi, sei comunque d'accordo con me che posso non ragionare in termini così cautelativi come il programma?

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #10 on: 11 January , 2010, 22:05:19 PM »
zax2010  hai centrato in pieno. I prefabbricatori della pianura padana li conosco bene perchè opero in questa zona ed effettivamente ho sempre visto il gammaC pari ad 1,4 e questo è assolutamente veritiero e facilmente dimostrabile da parte loro. Ma tu per preconfezionatori chi intendi? le centrali di betonaggio o altro?
 

Torricelli, concordo con te che non è il caso di essere così cautelativo, però per far questo devi risalire alle combinazioni diciamo in modo manuale, cioè devi scartabellare tra i dati e trovare quella combinazione sismica (o non) che ti interessa. Questo non è sicuramente difficoltoso soprattutto se conosci bene il tuo programma, però lo ritengo un "difetto" del programma che non conosco assolutamente e che magari ha altri grossi pregi. Ritengo infatti  che il programma di calcolo deve essere un supporto e non un surrogato delle competenze e capacità del tecnico, per cui ben venga un controllo "manuale"
« Last Edit: 11 January , 2010, 22:10:49 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

zax2010

  • Guest
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #11 on: 12 January , 2010, 00:09:52 AM »
Si per preconfezionatori intendevo dire le centrali di betonaggio. Non ricordo adesso come le "battezza" la norma.
Anche loro dovranno, se non lo hanno già fatto, certificarsi in regime di qualità ISO 9000. E questo implica l'implementazione di un bel laboratorio prove, con tanto di setacci, presse, ecc.
Ed anche loro potranno dimostrare di fare la loro bella produzione continuativa. Se solo conoscessero la norma potrebbero pubblicizzare la cosa che il loro cls è più "performante".

Io conosco 2-3 colleghi che lavorano per prefabbricatori e che mi dicono di utilizzare il valore di 1.4
Però quando gli ho chiesto il valore dell'sqm, ad esempio della miscela per gli elementi in c.a.p., non hanno saputo rispondermi.
Evidentemente c'è una consapevolezza "fideistica" che il cls del prefabbricatore è sempre perfetto.

La norma riporta un criterio. Il rapporto tra sqm e valor medio della resistenza a compressione deve essere inferiore a 0.1, ma mi pare che nessuno si sia preso la briga di andare a controllare prove e certificati.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: NTC08 (punto 7.4.4.2.2.1)
« Reply #12 on: 12 January , 2010, 12:59:02 PM »
zax2010 son d'accordo, però che io sappia la procedura di qualificazione e certificazione dei materiali è molto diciamo "severa", quindi, a meno di cambiamenti epocali all'interno dello stabilimento tipo nuove tipologie strutturali da brevettare, una volta ottenuta è superluo controllare ogni volta i certificati. Ogni stabilimento però effettua rigorosi controlli giornalmente ogni qual volta confeziona dei manufatti e periodicamente dovrebbe mandare i certificati al ministero. Comunque io parlo da profano, non sono tecnico addetto al sistema qualità dei prefabbricaotori, ma il capitolo 11.8 parla molto chiaro
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24