Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: ing.Max on 13 February , 2012, 19:56:41 PM

Title: Ricostruzione cordolo
Post by: ing.Max on 13 February , 2012, 19:56:41 PM
Ho una muratura portante su cui poggia un solaio H=20+4. Al posto di un normale cordolo ho una trave estradossata H=80 cm, in quanto va a sbalzo di 2 m oltre il muro (trasversalmente al solaio) per sostenere parte della copertura.
Ora devo rimuovere la copertura e portare il cordolo a filo pavimento, quindi devo tagliare le staffe oltre a perdere l'armatura superiore. Come mi consigliate di procedere per ripristinare il cordolo in testa al solaio?
Ovvio dirlo, ho qualche perplessità circa la staffatura.
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: g.iaria on 13 February , 2012, 21:52:32 PM
Devi fare una sopraelevazione?
Secondo me se tagli le staffe e perdi l'armatura superiore la trave è bella che andata.
Tanto vale demolirla interamente e ricostruirne una più bassa su cui ri-ancorare il solaio.
Title: Ricostruzione cordolo
Post by: ing.Max on 13 February , 2012, 22:07:08 PM
Trattasi di cordolo su muratura portante ma credo che non cambi molto. Speravo di trovare una soluzione che non richiedesse di puntellare il solaio perché la casa è abitata.
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: zax2010 on 13 February , 2012, 23:27:14 PM
Ah, quindi il solaio non va demolito?
Title: Ricostruzione cordolo
Post by: ing.Max on 14 February , 2012, 08:28:36 AM
Mi spiego meglio: attualmente c'è un sottotetto morto, con una copertura molto bassa in laterocemento. L'abitazione ha un forma strana e su un lato la copertura esce a sbalzo di 2 appoggiando sulla trave rialzata da 80 che ho citato. Ora per rendere abitabile il sottotetto si prevede di demolire la copertura e alzare le spalle, ma essendo previsto un nuovo balcone la trave da 80 non può essere demolita solo nella porzione a sbalzo
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: guillen on 14 February , 2012, 11:53:59 AM
Scusa Max, io non capisco...forse uno schema aiuta a capire meglio.
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: zax2010 on 14 February , 2012, 12:22:28 PM
Penso di aver capito io.

Attualmente tutto il cordolo perimetrale ha una altezza di 80 cm. Su tale cordolo, nell'intradosso si innesta un solaio. Il cordolo dunque, se non ci fosse una altra copertura sopra, farebbe da parapetto di un terrazzo piano (diciamo 60 cm?).
Tale cordolo ha tale altezza, e non è come al solito a spessore di solaio, poichè da una parte il solaio fuoriesce a sbalzo rispetto alla muratura per circa 2.00 m, e quindi il cordolo si trasforma in trave a sbalzo.

Tutto ciò è la situazione attuale, perchè l'intervento di progetto prevede l'eliminazione dello sbalzo con conseguente demolizione di porzione di solaio e relativa trave/cordolo.
Come da ultimo post, la copertura dell'ipotetico terrazzo che attualmente si poggia proprio sul cordolo in oggetto, andrà rialzata per consentire l'abitabilità del nuovo piano.

Ing.Max ci tiene ad informarci che comunque il cordolo H=80 cm (ovvero fuoriuscente 60 cm dall'estradosso solaio piano) dovrebbe essere 'piallato' anche perchè da qualche parte dovrebbe realizzare un balcone prima inesistente.

A questo punto le mie osservazioni:

1) Piallare il cordolo mi pare una operazione poco conveniente da tutti i punti di vista. Sia economico, sia strutturare (ricucitura delle staffe, ecc.)
2) Il balcone avrà una porta di accesso dall'interno che sarà larga 80 cm. Quindi sarà necessaria la 'piallatura' del cordolo solamente in quella zona. Ed 80 cm non mi sembrano un problema grosso.

In sintesi: non toccate quel cordolo!
Title: Ricostruzione cordolo
Post by: ing.Max on 14 February , 2012, 12:31:02 PM
Scusate ma lo schema non è quello, posto a breve un disegno. Penso comunque che la risposta di zax resti valida. Intanto grazie
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: ing.Max on 14 February , 2012, 13:13:58 PM
Eccolo lo schema, come intuito da Zax devo poter aprire una porta per accedere ad un balcone da 110, da realizzare con mensole in acciaio. La trave mi farebbe anche comodo per sostenere il nuovo aggetto anche se in altri punti della casa ho trovato una soluzione alternativa per installare i balconi. In ogni caso per almeno 80 cm della porta devo abbassarmi a livello del nuovo pavimento.
(http://s15.postimage.org/ukxrvxa07/aaa.jpg) (http://postimage.org/image/ukxrvxa07/)
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: baro on 14 February , 2012, 17:17:30 PM
ma le staffe mica sei obbligato a tagliarle tutte no? lasci degli spezzoni in modo che così poi le pieghi in orizzontale a quota del solaio... non saranno chiuse a 135°, ma è pur sempre un tratto di 80cm di cordolo sopramuro...

relativamente all'armatura superiore, potrebbe anche darsi che la parte di cordolo nello spessore del solaio di sottotetto abbia già i suoi 4fi16.... andrà sicuramente verificato durante la demolizione ma non mi pare così improbabile
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: ing.Max on 14 February , 2012, 17:26:48 PM
Incredibile, ma ho i CA dell'1985 e a quanto risulta la trave in questi è 30x80 con con 2 sole file di armatura longitudinale, nello specifico 6fi16 sopra e sotto, staffe fi8/30".
Non capito cosa intendi per piegare a quota del solaio. Il solaio c'è già e non lo voglio toccare, suggerisci di piegare le staffe sopra il solaio?
Title: Re: Ricostruzione cordolo
Post by: baro on 15 February , 2012, 10:21:27 AM
uh! hanno messo 6fi16 in 25 cm?  :mmm: 

per le staffe pensavo che nel caso ci fossero stati nella trave dei ferri longitudinali a quota della soletta del solaio si poteva forse riportarli a vista e piegarci sopra alle barre.... (non sarà che i 6fi16 sono distribuiti su due file ed alla fine le barre a quota di solaio ci sono davvero? avresti un cordolo 3+3fi16 che vuoi di piu' :))