0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Buonasera,innanzitutto ti ringrazio per il documento (me l'ero perso). Mi è arrivato il libro di cui parlavo all'inizio del post **** Mi sembra un buon libro anche per le recensioni trovate sul sito hoepli http://www.hoepli.it/libro/strutture-in-legno/9788820335830.html.
@Bruno Palmero: l'implementazione della soletta in xlam nel mio foglio di calcolo dei solai misti legno-cls avevo intenzione di effettuarla già da tempo. Mi farebbe piacere vedere le modifiche/migliorie che hai apportato al foglio di calcolo, potrebbero essere una buona base di partenza per la prossima release.
La resistenza caratteristica a rifollamento del pannello, indipendentemente dall'angola a di inclinazione dello sforzo rispetto alla direzione della fibratura [...]
Stimolato dalla risposta di g.iaria sono andato a rivedermi alcune vecchie dispense. Questo perchè non nero convinto del fatto del fatto che il comportamento a rifollamento di un compensato (molti strati di piccolo spessore) potesse essere uguale a quello di un xlam (pochi strati di spessore maggiore).Ho trovato che in base a studi condotti dall'Università di Graz (una autorità in materia) si sono trovate due vie per calcolare il valore del rifollamento nel Xlam. Quella più semplice lo valuta come: fh,k = 32(1-0,015d)/(1,1sen2acos2a). con "a" da leggersi come alfa (ovvero angolo di inclinazione fra forza e fibra).Per i chiodi invece si ha fh,k = 60d-0,5I valori così calcolati sono confrontabili con quelli dati dai risultati sperimentali sui pannelli.Non ho mai provato a vedere se questi si avvicinano di più ai valori dati dalla strada indicata da g.iaria o da quella che avevo indicato io.Ciao