Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: maxino on 29 March , 2013, 12:36:22 PM

Title: Solaio in parte carrabile
Post by: maxino on 29 March , 2013, 12:36:22 PM
Per il solaio al piano terra, dell'immagine seguente, è destinato all'interno a negozio e all'esterno è carrabile, non solo per auto ma anche camion e altro.
il carico accidentale interno è di 400 kg/m2 mentre quello esterno, dovrebbe essere di 2000 kg/m2.

(http://img202.imageshack.us/img202/1381/44034337.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/202/44034337.png/)

Ora secondo voi, volendo il committente fare una struttura in conglomerato cementizio in opera,

1) si devono calibrare correttamente le dimensioni di travi e pilastri che sorreggono tale parte del solaio;

2) oppure si può pensare ad una struttura giuntata per la parte carrabile;

3) oppure ci sono altre soluzioni (elementi prefabbricati o altro);
Title: Re:Solaio in parte carrabile
Post by: Salvatore Bennardo on 29 March , 2013, 13:53:47 PM
Premesso che la n. 1) per come è scritta non avrà mai risposta, credo in questo caso che procedendo giuntando sia la migliore soluzione, sotto tanti punti di vista.
In ogni caso si dice che è sempre salva la scelta del progettista.
Title: Re:Solaio in parte carrabile
Post by: TNA on 29 March , 2013, 22:17:22 PM

2) oppure si può pensare ad una struttura giuntata per la parte carrabile;

Perchè pensi di giuntarla (due strutture separate)?
Title: Solaio in parte carrabile
Post by: Ing. Edoardo on 30 March , 2013, 12:49:31 PM
Un carico da 2000daN/mq è davvero tanta roba da assorbire per un solaio classico. Io per quella parte userei solai prefabbricati potendo sfruttare anche le luci più ampie. In questo modo il resto lo fai come vuoi, senza necessariamente dover fare un giunto