Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Urbanistica, Collaudi, Sicurezza e Casi Pratici:. => Topic started by: nevermind on 06 February , 2010, 14:23:16 PM

Title: Adeguamento - CDSWin - Verifica - Progetto e Deposito
Post by: nevermind on 06 February , 2010, 14:23:16 PM
Civile Abitazione, anni 70, due piani, copertura a doppia falda (unica, estradosso +8,70), irregolare in pianta e altezza.
Piano terra (spiccato +0,00) di minori dimensioni rispetto al piano superiore (spiccato +3,25), terreno in pendenza (edificio gradonato secondo il pendio), fondazione in roccia calcarea durissima (A)
Calcoli statici a suo tempo depositati, emesso il collaudo (disponibile), elaborati il cui contenuto è quasi nullo, qualità dei materiali dubbi, esecutivi e carpenterie nulle.
Struttura portante in muratura (conci di tufo squadrati di ottima qualità e messa in opera ottima), presenti alcuni pilastri sulle murature esterne e dei cordoli in c.a. di catenatura (catenatura non completa).
I pilastri non arrivano alla quota della falda che poggia solo su muratura.

Interventi previsti:
- inserimento di un ascensore (quota inferiore imbarco -2,50 - piano più alto servito +3,25). Al di sotto di +0,00 c'è solo il piano di imbarco scavato nella roccia per l'ascensore e lo escludo completamente dal calcolo (considero piano sismico a partire da +0,00)

- apertura e chiusura di porte

- divisione dell'unità in tre abitazioni

- inserimento di un soppalco a quota 6,60

Dovrei essere in 8.4.1 della Normativa, quindi progetto statico e collaudo successivo, e credo deposito. 

Software WINCDS

La struttura non è ampliata nelle dimensioni esterne.
Modello con le condizioni ante.
Uso le impostazioni DM2008,
Imposto la località del sisma,
In Dati generali /dati impostazioni x spaziale / elementi muratura imposto l'opzione aste
Adattato la tipologia della muratura (n.2) alla muratura del caso usando le C8B.1,
Per i pilastri esistenti ipotizzo 4 ferri lisci (uno per spigolo) tipo FeB32k fy=334 del vecchio tipo lisco)
Applico sui muri un cordolo (i solai poggiano su ampie murature e le fasce piene sembrano ben fatte)
Applico i carichi dei solai
Avvio il pushover (edificio esitente) e ricavo un po di dati

Globalmente sembra offrire molta più capacità di spostamento di quella richiesta (siano solo in zona IV)

Mentre scrivo sono a questo punto e sto perdendo tempo a esaminare i dati

Per finire:

Dovrei rimodellare (un nuovo file) l'edificio con le modifiche
Eseguire un nuovo PushOver (con l'opzione Nuovo esistente)
dovrei farlo con nuovi criteri sull'acciaio (acciaio di produzione corrente) e murature integrate di nuovo tipo rispetto a quelle esistenti (blocchi in cls pressovibrato e quindi una nuova muratura n.3)

A questo punto sto facendo quello che dovrei fare?
Il primo PushOver a che mi serve? (solo a individuare crisi locali e quindi recuperle)

Conto di riprendere l'esperienza appena concludo la seconda fase.
Temo molto l'output del software.

Suggerimenti, idee, critiche, sono ben accette