Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Urbanistica, Collaudi, Sicurezza e Casi Pratici:. => Topic started by: melo on 18 April , 2010, 12:59:03 PM
-
Manutenzione straordinaria, rifacimento dei solai e del tetto e rinforzo di pareti in muratura.
Il tutto fatto in DIA con deposito dei calcoli (DM2008) al genio civile.
E' necessario il collaudo statico a fine lavori da tecnico iscritto da pił di 10 anni, e che non abbia preso parte alla progettazione e alla direzione lavori? ??? ???
Oppure basta il collaudo pro-forma del tecnico che ha eseguito progettato e diretto i lavori, come per una DIA normale?
-
la seconda.
-
Non so ... ma... secondo me invece ce lo dice il DM 2008 no?
A seconda di quello che hai fatto e depositato al genio:
Adeguamento collaudo si
Miglioramento collaudo si
Intervento locale collaudo no
Scusate l'incertezza ma io non sono bravo con i riferimenti ai paragrafi, vado a memoria....
Che dite?
Guardando meglio il capitolo 8 confermo la risposta di gilean (come se servisse) :asd:
-
ristrutturazione interna, sostituzione solai e cambio del tetto.
A me sembra una riparazione, anche se alla gfine si determina un miglioramento
-
ristrutturazione interna, sostituzione solai e cambio del tetto.
A me sembra una riparazione, anche se alla gfine si determina un miglioramento
Direi di si.... lo relazioni e... vai!