Chiedo lumi a chi ci ha già sbattuto la testa.

Il 31/03 la UNI9502 è stata ritirata, sostituita dalla UNI EN 1992-1-2

La prima domanda:

Considerando che la UNI 9502 è di fatto diventata cogente per la verifica analitica delle sezioni in cemento armato in forza del DM 16/02/2007, per "ereditarietà" anche la UNI EN 1992-1-2 è cogente? Oppure come tutte le norme UNI rimane alla stregua di raccomandazione e nient'altro?

Seconda domanda (che in parte scaturisce dalla prima):

Avendo dato una lettura veloce alla UNI 1992-1-2 mi sono imbattuto in una "incongruenza" con quanto previsto dal DM 2008 riguardo le verifiche al fuoco. Ovvero combinazione di carichi da considerare in tale fase.
Per il DM 2008 la combinazione di carico è quella eccezionale (di fatto pressochè identica ad una SLE Quasi Permanente).
Viceversa nella UNI EN 1992-1-2 si parte dalla combinazione fondamentale (SLU, quindi) e si riducono le grandezze di interesse (momenti e tagli) del fattore η, che dipenderebbe dal valore dei carichi permanenti e variabili insistenti dall'elemento, ma il cui valore consigliato è 0.7
Inutile dire che seguendo il disposto del DM2008, oppure quello della UNI EN 1992-1-2 si ottengono sollecitazioni differenti (con quelle del DM 2008 inferiori).
Che fare?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #1 on: 27 April , 2010, 18:24:05 PM »
Provare a cambiare la classe dei normatori con il prossimo voto elettorale...

Scusa lo sfogo...
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #2 on: 27 April , 2010, 18:30:14 PM »
Non penso basti.
Spesso incolpiamo il "normatore" di chissà quali nefandezze associandolo mentalmente alla classe politica.

Io invece faccio notare che le peggiori "porcate" sono ascrivibili ai funzionari del Ministero Infrastrutture. Articoli di legge illeggibili, circolari che affermano tutto ed il contrario di tutto, circolari che dicono altro rispetto alle norme cui si riferiscono, ecc.

E la classe politica puoi  modificarla, ma i burocrati del ministero, purtroppo, restano......

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #3 on: 28 April , 2010, 11:56:21 AM »
Caro zax io sono uno dei fortunati (ironicamente parlando) che ci ha sbattutto la testa.
Facendo un piccolo trucchetto, ho chiesto ai VVFF se potesse comunque essere valida la 9502, non avendo dato un periodo transitorio come spesso accade per le norme italiane. Ebbene ho avuto risposta positiva, quindi ho potuto applicare ancora la 9502, purchè opportunamente motivata la scelta. Questo mi porta a dire che la UNI EN 1992-1-2 non è cogente (ma è solo una interpretazione mia alla luce di quanto mi è capitato)
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

zax2010

  • Guest
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #4 on: 28 April , 2010, 12:59:52 PM »
Riguardo il periodo transitorio debbo però darti una brutta notizia (che ovviamente non spiffererò ai tuoi VVFF).
Che la norma UNI 9502 fosse in scadenza lo si sapeva da parecchio, perchè nella copertina della UNI EN 1992-1-2, in revisione Aprile 2005, è scritto a chiare lettere che essa sostituisce la UNI 9502:2001, che tuttavia rimane in vigore fino al 31 Marzo 2010.

Se 5 anni di preavviso ti sembrano pochi.....

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #5 on: 28 April , 2010, 13:07:20 PM »
Si lo so bene. Apprezzo la tua precisione temporale, però visto che me l'hanno accettata (preciso che non ho firmato io ma ho solo fatto le verifiche) me ne vedo bene dall'approfondire. Per il resto tra qualche giorno dovrei farne una proprio con la UNI EN 1992-1-2, solo allora saprò dirti qualcosa (se sarai ancora interessato)
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

zax2010

  • Guest
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #6 on: 28 April , 2010, 14:05:47 PM »
Se non ero interessato non avrei aperto il topic.

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #7 on: 28 April , 2010, 21:12:36 PM »
zax anche la uni9502 prevedeva coefficienti di combinazione diversi dal DM08. detto questo leggiamo assieme cosa dice il dm07.

"C.3 I metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente decreto sono quelli contenuti negli eurocodici si seguito indicati se completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello nazionale (NOPS):
C.3.1 EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni generali -Azioni sulle strutture espo-ste al fuoco»
C.3.2 EN 1992-1-2 «Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio»
C.3.3 EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-2 Regole generali - Progetta-zione strutturale contro l'incendio»
C.3.4 EN 1994-1-2 «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo - Parte 1-2: Regole ge-nerali - Progettazione strutturale contro l'incendio»
C.3.5 EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progetta-zione strutturale contro l'incendio»
C.3.6 E~J 1996-1-2 «Progettazione delle strutture di muratura -..e~rt~ 1-2: Regole generali - Pro-gettazione strutturale contro l'incendio»
C.3.7 E~J 1999-1-2 «(Progettazione delle strutture di alluminio A'artg,1-2: Regole generali - Pro-gettazione strutturale contro l'incendio»
C.4 In attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli eurocodici, è possibile limitare l'impiego dei metodi di calcolo alla sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti, con ri-ferimento agli eurocodici indicati in C.3.2, C.3.3, C.3.4 e C.3.5 con i valori dei parametri da definire a li-vello nazionale presenti nelle norme stesse come valori di riferimento ovvero con riferimento alle norme UNI di seguito indicate:
C.4.1 UNI 9502 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costrut-tivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso»
C.4.2 UNI 9503 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costrut-tivi di acciaio»
CA.3 UNI 9504 «Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costrut-tivi di legno»

DA quello che c'è scritto io leggo che:
- la EN1992-1-2 è cogente
e che in assenza dei DAN devo usare i valori consigliati.

Riguardo alle combinazioni di carico ripeto anche la uni9502 dava coefficienti diversi per le verifiche al fuoco rispettoa  quanto previsto dal dm08. LA questione è un po' incasinata. I vigili del fuoco conoscono la loro normativa e del dm08 poco gli importa, visto che non è citato da nessuna parte. I geni civili conoscono il dm08 e a quello si devono attenere nel rilasciare le autorizzazioni.
Io finora ho sempre creato una famiglia di combinazioni di carico eccezionali che contiene la combinazione prevista dal dm 08 e le combinazioni previste dalla uni9502 e ho eseguito, citandolo, che le verifiche sono condotte in doppia conformità.

Ancora non ho letto bene la en1992 ma credo che continuero' a procedere piu' o meno in questo modo

zax2010

  • Guest
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #8 on: 28 April , 2010, 22:22:54 PM »
Automa, intanto ti ringrazio.

Del DM07 mi ero fermato ai primi articoli in cui si diceva che per le verifiche analitiche il riferimento erano le UNI 9502-9503-9504.

Della incongruenza presente tra UNI9502 e DM08 ero a conoscenza per i differenti valori riduttivi dei carichi (es. neve 0.5 con la UNI e 0.0 con DM 08). Però il problema si è posto dal Luglio 2009 ad ora, e ad essere sincero non più certificato nulla da allora.

A dire il vero non devo certificare nulla nemmeno adesso. Mi ero posto solamente il problema, nell'ottica futura di dover certificare, leggendo la nuova norma per tempo.

Ecco anche perchè mi ero anche stupito che nessuno finora avesse parlato di queste "discrepanze" tra le varie norme.
Ma la cosa bella è che anche il DM 08, pur parlando di combinazioni eccezionali dei carichi, richiama comunque la UNI 1992-1-2 (vedi 4.1.13). Oppure leggendo questo ultimo paragrafo devo intendere che il DM08 è in definitiva un DAN della UNI 1992-1-2?

Ma che guazzabuglio è mai questo?

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #9 on: 28 April , 2010, 23:24:18 PM »

Ma la cosa bella è che anche il DM 08, pur parlando di combinazioni eccezionali dei carichi, richiama comunque la UNI 1992-1-2 (vedi 4.1.13). Oppure leggendo questo ultimo paragrafo devo intendere che il DM08 è in definitiva un DAN della UNI 1992-1-2?



questa è una interpretazione interessante, ovviamente non chiarita da nessuna parte, ma ha un suo fondamento. non so dire altro.   

zax2010

  • Guest
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #10 on: 21 June , 2010, 18:56:32 PM »
Riprendo questo vecchio post perchè......adesso ci sto sbattendo seriamente la testa.

Facciamo il punto sul quadro normativo.
Il DM 16/02/2007 rendeva utilizzabile per il calcolo analitico della resistenza al fuoco delle strutture in cls sia la UNI EN 1992-1-2, sia la UNI 9502.
Poichè quest'ultima è stata ritirata il 30/03/2010 sostituita proprio dalla UNI EN 1992-1-2, ecco che quest'ultima rimane regina incontrastata.
Dal 01/04/2010 la verifica analitica va fatta con la UNI EN 1992-1-2. Io non ho dubbi, e non penso che nessuno possa averli.

Adesso andiamo invece alle cose poco chiare:

1) Il DM2008 sostiene che l'incendio è una azione eccezionale, le sollecitazioni di "controllo" pertanto vanno calcolate secondo la combinazione di calcolo "eccezionale" (3.6.1.5.3 - 3° comma)
2) La UNI EN 1992-1-2 invece indica la combinazione fondamentale (che è una SLU) ridotta di un coefficiente pari a 0.7 (oppure con doppia formula in cui entrano i fattori psi delle combinazioni sle frequenti e quasi permanenti).

Quindi? Parliamone.

Tra UNI EN 1992-1-2 e UNI9502, che a prima vista sembrano identiche, invece è cambiato tutto. Pare che l'unica cosa rimasta identica sia l'incendio normalizzato. Per quello c'è concordanza tra UNI905 e DM08. Nella UNI EN 1992-1-2 si parla di incendio normalizzato senza mai definirlo (ma forse se ne parlerà nella UNI 1991?).

Complice l'arrivo dell'aggiornamento del software, ho provato a fare qualche prova. Le caratteristiche termiche del calcestruzzo imposte dalla UNI EN 1992-1-2 sono differenti rispetto alla UNI 9502, portando a differenti mappe di temperatura. Inoltre sono presenti due curve della conduttività, una battezzata "limite superiore" ed una "limite inferiore". Inutile dire che la scelta dell'una o dell'altra curva non è indifferente sugli esiti delle verifiche. Differenti sono anche i fattori di riduzione della resistenza dei materiali (sia cls che acciaio) al variare della temperatura.
Risultato: i momenti di rottura in generale diminuiscono, ed al massimo diventano il 75% circa rispetto a quelli calcolati con la UNI 9502 in condizioni identiche.

Vi risulta?

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #11 on: 21 June , 2010, 20:44:00 PM »
Riprendo questo vecchio post perchè......adesso ci sto sbattendo seriamente la testa.

Facciamo il punto sul quadro normativo.
Il DM 16/02/2007 rendeva utilizzabile per il calcolo analitico della resistenza al fuoco delle strutture in cls sia la UNI EN 1992-1-2, sia la UNI 9502.
Poichè quest'ultima è stata ritirata il 30/03/2010 sostituita proprio dalla UNI EN 1992-1-2, ecco che quest'ultima rimane regina incontrastata.
Dal 01/04/2010 la verifica analitica va fatta con la UNI EN 1992-1-2. Io non ho dubbi, e non penso che nessuno possa averli.

Adesso andiamo invece alle cose poco chiare:

1) Il DM2008 sostiene che l'incendio è una azione eccezionale, le sollecitazioni di "controllo" pertanto vanno calcolate secondo la combinazione di calcolo "eccezionale" (3.6.1.5.3 - 3° comma)
2) La UNI EN 1992-1-2 invece indica la combinazione fondamentale (che è una SLU) ridotta di un coefficiente pari a 0.7 (oppure con doppia formula in cui entrano i fattori psi delle combinazioni sle frequenti e quasi permanenti).

Quindi? Parliamone.

Tra UNI EN 1992-1-2 e UNI9502, che a prima vista sembrano identiche, invece è cambiato tutto. Pare che l'unica cosa rimasta identica sia l'incendio normalizzato. Per quello c'è concordanza tra UNI905 e DM08. Nella UNI EN 1992-1-2 si parla di incendio normalizzato senza mai definirlo (ma forse se ne parlerà nella UNI 1991?).

Complice l'arrivo dell'aggiornamento del software, ho provato a fare qualche prova. Le caratteristiche termiche del calcestruzzo imposte dalla UNI EN 1992-1-2 sono differenti rispetto alla UNI 9502, portando a differenti mappe di temperatura. Inoltre sono presenti due curve della conduttività, una battezzata "limite superiore" ed una "limite inferiore". Inutile dire che la scelta dell'una o dell'altra curva non è indifferente sugli esiti delle verifiche. Differenti sono anche i fattori di riduzione della resistenza dei materiali (sia cls che acciaio) al variare della temperatura.
Risultato: i momenti di rottura in generale diminuiscono, ed al massimo diventano il 75% circa rispetto a quelli calcolati con la UNI 9502 in condizioni identiche.

Vi risulta?

sintesi perfetta e risultati analoghi ai miei, le verifiche sono diventate molto piu' difficoltose.

zax2010

  • Guest
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #12 on: 21 June , 2010, 22:39:49 PM »
Mhufff!! Ed io che speravo di sbagliare!

Automa, che curva di conduttività utilizzi per il calcolo delle temperature all'interno della sezione? La "limite superiore" oppure la "limite inferiore"?
In cosa dovrebbe consistere il criterio di scelta? La norma non commenta affatto la diversità tra le due curve. Si limita a dire che i valori di conduttività dovrebbero essere posti all'interno del fuso tra "limite superiore" e "limite inferiore". C'entrerebbe qualcosa il contenuto di umidità del conglomerato?
Ho provato con una curva media. Se con l'utilizzo del "limite inferiore" ottengo alla fine momenti di rottura del 75% rispetto a prima, con la curva media sono al 60% e scendo anche al di sotto del 50% con il "limite superiore". Mi adatterò. Ovviamente devo informare prima chi di dovere...

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #13 on: 22 June , 2010, 11:32:58 AM »
piccola domanda che esonera dal tuo giusto ragionamento..applichi il calcolo di resistenza al fuoco per tutte le strutture? dalla villetta al grattacielo?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: [INCENDIO] Norma UNI EN 1992-1-2 / DM2008 e UNI 9502 soppressa
« Reply #14 on: 22 June , 2010, 13:57:36 PM »
piccola domanda che esonera dal tuo giusto ragionamento..applichi il calcolo di resistenza al fuoco per tutte le strutture? dalla villetta al grattacielo?

io no.

solo dove serve. ovvero solo su strutture soggette a controllo dei vigili del fuoco ed in questo caso do precedenza alla norma 16/02/2007.

poi a volte mi capita che i commerciali mi vendono una struttura rei120 solo per fare concorrenza al concorrente... percui diventa un'esigenza contrattuale piu' che normativa, ma qeusti sono altri discorsi

 