Author Topic: Altezza minima luoghi di lavoro  (Read 23694 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline domeadsl

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Altezza minima luoghi di lavoro
« on: 21 June , 2012, 17:37:52 PM »
Salve a tutti,
l'altezza minima dei locali se non sbaglio dovrebbe essere specificata dalla normativa urbanistica vigente. Premesso che non sono riuscito a trovare un riferimento di legge in vigore attualmente da cui scaturiscono questi 2,7 m di altezza per locali ufficio, a me interesserebbe sapere se esista un valore nello specifico per i locali adibiti a sale riunioni all'interno di un fabbricato destinato ad uso uffici con appunto anche locali ufficio presenti. Siamo nel Comune di Roma.
In pratica progettando l'altezza di sale riunioni con controsoffitto, a che altezza minima mi devo mettere? Esiste un riferimento specifico che voi sappiate?
Grazie

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #1 on: 21 June , 2012, 17:54:55 PM »
Salve a tutti,
l'altezza minima dei locali se non sbaglio dovrebbe essere specificata dalla normativa urbanistica vigente. Premesso che non sono riuscito a trovare un riferimento di legge in vigore attualmente da cui scaturiscono questi 2,7 m di altezza per locali ufficio, a me interesserebbe sapere se esista un valore nello specifico per i locali adibiti a sale riunioni all'interno di un fabbricato destinato ad uso uffici con appunto anche locali ufficio presenti. Siamo nel Comune di Roma.
In pratica progettando l'altezza di sale riunioni con controsoffitto, a che altezza minima mi devo mettere? Esiste un riferimento specifico che voi sappiate?
Grazie

Il titolo del post richiama, fa scattare la molla, di pensare subito e solo al d.lgs. 81/2008.
Ma sono certo che questo decreto 81/2008 non norma in cm i vari luoghi di lavoro.

L'unico riferimento è la misura che fissa il Regolamento edilizio del posto, per la attività che dici.
Se l'altezza è ok per il R.E., è ok anche per il d.lgs. 81/2008.

Le altezze minime dei vari ambienti sono fissate in un decreto del Ministero della sanità (o il Testo unico sulle leggi sanitarie del 1934, ma non ha importanza), a cui i R.E. dovrebbero attenersi in fase di redazione ed approvazione, ma alla fine vale quella del R.E. del luogo.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline domeadsl

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #2 on: 21 June , 2012, 18:13:39 PM »
dello stesso anno (1934!) è l'unico RE che trovo in rete per il Comune di Roma, e non fa riferimento ad uffici e tanto meno a sale riunioni.

possibile che non ci sia una norma più specifica?

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #3 on: 21 June , 2012, 18:29:02 PM »
dello stesso anno (1934!) è l'unico RE che trovo in rete per il Comune di Roma, e non fa riferimento ad uffici e tanto meno a sale riunioni.

possibile che non ci sia una norma più specifica?

Secondo me se hai 270 va benissimo e vai tranquillo.

Questo è il sito dell'Assessorato del ramo

http://www.urbanistica.comune.roma.it/permessi-di-costruire.html

Non ricordo, ma Roma ha avuto approvati diversi PRG e il Regolamento edilizio dovrebbe essere stato aggiornato. Magari l'ultimo è, per dire, del 1964.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

zax2010

  • Guest
Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #4 on: 21 June , 2012, 18:35:17 PM »
Ed invece.....

Allegato IV
1.2.1.1 altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2 cubatura non inferiore a m³ 10 per lavoratore;
1.2.1.3 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.4 Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabili circa altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievole alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5 Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #5 on: 21 June , 2012, 18:44:44 PM »
Ed invece.....

Allegato IV
1.2.1.1 altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2 cubatura non inferiore a m³ 10 per lavoratore;
1.2.1.3 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.4 Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabili circa altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievole alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5 Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Rileggendo ho ricordato che conoscevo, e avevo dimenticato, quanto riporti.

Però i locali del post sono sala riunioni e uffici, e 270 dovrebbe andare benissimo, anche perché in genere tutti i R.E. prescrivono 270 che deriva da quelle norme sanitarie.

Caso particolare.
Palermo è piena di palazzi adibiti ad uffici con h di 240.
Tutto in regola, perché l'allora vigente sregolamento edilizio per lucrare sul rapporto superfice ottenibile / volume massimo consentito aveva stabilito 240.
Un bel regalo alla città, che si ritrova piena di uffici invivibili per l'altezza ridotta che non fa respirare.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

zax2010

  • Guest
Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #6 on: 21 June , 2012, 18:50:05 PM »
Infatti, come vedi alla fine per gli uffici vale quanto riportato nel R.E.

Però il mio "Ed invece..." iniziale voleva sottolineare che nel DL 81/2008 se ne parla.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #7 on: 21 June , 2012, 19:05:43 PM »
Infatti, come vedi alla fine per gli uffici vale quanto riportato nel R.E.

Però il mio "Ed invece..." iniziale voleva sottolineare che nel DL 81/2008 se ne parla.

Giusto, hai fatto bene a precisarlo per ricordarlo.
81/2008 lo leggo quando necessita rispondermi a un quesito, ma non praticandolo lo 'dimentico'.

Il guaio sarebbe se uno fa ad esempio un'officina o un supermercato rispettando ad es. il RE che prevede 270 minimi e dimentica che esistono quei 3 mt minimi di 81/2008.
Poi deve andare ad elemosinare la 'deroga'.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Altezza minima luoghi di lavoro
« Reply #8 on: 22 June , 2012, 16:38:25 PM »
L'altezza di cui tutti parlate (2.70) deriva dai R.E. che si rifanno al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 art. 1.

Lui (il D.M.) parla di locali residenziali e ora sta a voi stabilire se gli ambienti destinati ad uffici o luoghi di lavoro in genere lo siano o meno.  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24