Author Topic: CDS - ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO  (Read 2495 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
CDS - ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« on: 02 December , 2009, 16:00:14 PM »
Ho riscontrato un errore sul peso proprio che attribuisce ad un solaio in laterocemento ad es. H=20+4. Tutte le tabelle dei venditori di solai considerano un pp di circa 280 kg/mq, il cds lo calcola per circa 340 kg/mq perchè ho visto che usa come peso specifico del laterizio della pignatta 800 kg/cmc. MA NON RIESCO A CAMBIARE QUESTO DATO CON I 400 KG/MC COME DOVREBBE ESSERE REALMENTE. Cosa ne dite?
« Last Edit: 30 October , 2010, 13:33:11 PM by Gilean »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #1 on: 02 December , 2009, 16:36:00 PM »
io ho sempre usato 800 Kg/mq...dove hai letto che dovrebbe essere 400? inoltre servirebbe uno screenshot dell'analisi dei carichi che utilizzi quando vai in CDFwin.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #2 on: 02 December , 2009, 16:47:56 PM »
sono arrivato alla conclusione che il peso specifico dovrebbe essere 400 per il semplice fatto che un solaio H=20+4 con interasse di 50cm e travetti di base B=12 cm pesa circa 280 Kg/mq. Questo dato è assodato. A ritroso si deduce il peso specifico delle pignatte. Per me è un errore. Dimmi tu?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #3 on: 02 December , 2009, 20:56:31 PM »
Scrivimi l'analisi dei carichi e la confrontiamo insieme  :ciau:
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #4 on: 03 December , 2009, 01:36:09 AM »
L'analisi dei carichi è semplice:
SOLAIO H=20+4 cm a travetti a traliccio int. 50 cm
BASE TRAVETTO 12 cm LARGHEZZA PIGNATTA 38 cm
PESO PROPRIO SOLAIO  280 kg/mq
CON IL CDS A LUI GLI VIENE 341 kg/mq mi sembra. E' QUI L'INGHIPPO. il problema è che non si riesce a cambiare il peso specifico nel cds per solaio in laterocemento, mentre per i solai a travetto si, infatti mettendo come gamma delle pignatte 400 il calcolo mi viene. Guardaci e poi fammi sapere. Ho chiesto in fiera al saie a bologna ad un tecnico del cds e lui è caduto dalle nuvole dicendomi che il peso proprio per lui era 340 circa. cosa non vera basta verificare su internet qualsiasi scheda tecnica di qualunque ditta che produce solai.

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #5 on: 03 December , 2009, 13:22:25 PM »
link whereis e soprattutto fai una analisi dei carichi con tanto di moltiplicazioni e pesi specifici. Ame questa cosa onestamente non risulta. :ciau:
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #6 on: 03 December , 2009, 14:37:38 PM »
scusa quanto ti pesa un solaio 20+4?

Offline xalf70

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 168
  • Karma: 28
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #7 on: 03 December , 2009, 19:05:17 PM »
io ho sempre usato (dall'università) 600 kg/mc per pignatte fino a 22 cm , oltre i 22 cm uso 550.ho chiesto tempo fa a quelli dell'sts di poter modificare il valore del peso pignatta, ma fino ad ora nada!


OT: ho anche chiesto + volte l'apertura di un forum nel loro sito :-\ . sarebbe comodo che a problemi che hanno gli utenti rispondessero stesso i programmatori.
naturalmente sapete come sono finite le mie richieste. :down:
ciao
« Last Edit: 03 December , 2009, 19:08:29 PM by xalf70 »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #8 on: 03 December , 2009, 19:31:11 PM »
l'apertura del forum la chiesi pure io, ma difficilmene una software house aprirebbe un forum, in cui ogni utente potrebbe dire la sua, si chiama marketing e potrebbero esserci conseguenze negative se qualcuno postasse qualche bug clamoroso. Ma non ti preoccupare, il forum per la risoluzione dei problemi esiste, ed e' questo ;)

Per quanto riguarda il cambio del peso, se proprio lo vuoi fare, ti consiglio di farlo all'atto dell'esportazione dei solai. Ovvero esporti i solai in CDFWin, poi vai in input e nella sezione "carichi distribuiti" cambi il valore del peso proprio ;)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline xalf70

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 168
  • Karma: 28
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #9 on: 03 December , 2009, 19:44:35 PM »
l'apertura del forum la chiesi pure io, ma difficilmene una software house aprirebbe un forum, in cui ogni utente potrebbe dire la sua, si chiama marketing e potrebbero esserci conseguenze negative se qualcuno postasse qualche bug clamoroso. Ma non ti preoccupare, il forum per la risoluzione dei problemi esiste, ed e' questo ;)


alcune case software di programmi strutturali hanno forum e galleria dei progetti realizzati (es 2si http://www.2si.it/public/forum3_6h521/index.php
penso che sia una grande cosa. uno scambio di opinione continua tra utenti e software house.
per quanto riguarda questo forum è stata una grande idea.
bisogna farlo crescere facendolo conoscere a sempre + tecnici

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #10 on: 03 December , 2009, 19:48:32 PM »
anche io sono dell'opinione che nell'era di internet, ormai l'assistenza telefonica non abbia piu' senso. Esistono messaggistiche istantanee, forum, blog ed il piu' recente Google Wave. Ma si sa, le cose sono tarde a cambiare, e spero che questo forum sia un piccolo tassello per costruire qualcosa di grande e far recuperare l'orgoglio e la dignità della nostra professione  :ook:
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #11 on: 03 December , 2009, 21:40:42 PM »
per gilean: questo dell'esportazione lo perimentato anche io. rimane il fatto che il peso delle pignatte è sbagliato e secondo me non è possibile con quello che costano questi programmi. non trovi?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #12 on: 03 December , 2009, 22:55:02 PM »
whereis
 
8 KN/m3 è il peso assegnato ai mattoni forati in laterizio. I laterizi pieni pesano 17,00Kn/m3.
Puoi vederlo alla pg.13 della G.U. 16-9-1996. Peso che tra l'altro anche il santarella riprende, quindi SECONDO ME non c'e' errore. Prova a farti una analisi dei carichi con  il mio programma che ti scarichi in sezione downloads-programmi, ti dira' la stessa cosa.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline whereis

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: 0
  • Libero professionista
Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #13 on: 04 December , 2009, 09:38:32 AM »
ma scusa non è possibile. guarda le schede tecniche dei solai della SICAP, RDB, RIPA BIANCA, ecc danno tutti lo stesso peso proprio del solaio 20+4 e cioè 280-290 al massimo 310 kg/mq. questo cosa significa?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Re: ERRORE PESO PROPRIO SOLAIO LATEROCEMENTO
« Reply #14 on: 04 December , 2009, 12:59:19 PM »
ma scusa non è possibile. guarda le schede tecniche dei solai della SICAP, RDB, RIPA BIANCA, ecc danno tutti lo stesso peso proprio del solaio 20+4 e cioè 280-290 al massimo 310 kg/mq. questo cosa significa?

Se e' per questo pure i poraton non dovrebbero pesare 1100 Kg/mc, ma tant'e' (e se vedi le schede tecniche sono tutto fuorchè quel peso). poi ognuno si regoli come crede, ma penso che sia meglio rifarsi alla normativa (che tra l'altro da pesi a vantaggio di sicurezza) piuttosto che ai fornitori (Per la serie: "oste, com'e' il vino oggi?").
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24