Author Topic: Edilus - problemi trave interpiano e pilastri scala  (Read 2229 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline algor

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 9
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Edilus - problemi trave interpiano e pilastri scala
« on: 17 September , 2009, 13:41:00 PM »
 :muro: con EDILUS 10a armatura improponibile per la trave di pianerottolo 30x50 di una scala a soletta rampante 8 barre di parete da 16 per lato e staffe a 6 braccia con  problemi di passo, 2 o 3 centimetri, delle staffe nei corrispondenti pilsatri.
Chiedo se è successo ad altri colleghi ed eventualmente come è stato risolto
grazie anticipato e saluti a tutti
« Last Edit: 30 October , 2010, 14:55:11 PM by Cris »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #1 on: 17 September , 2009, 16:58:21 PM »
posti il file?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline algor

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 9
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
[Strutture] Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #2 on: 18 September , 2009, 17:17:23 PM »
questo è il file

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #3 on: 18 September , 2009, 22:59:35 PM »
prova a non effettuare la verifica a torsione, o ad abbassare la rigidezza torsionale della trave di interpiano. tra parentesi, come mai hai modellato la falda del tetto in quel modo?e come mai non hai inserito ne l'aggressivita' dell'ambiente, ne il carico termico sugli elementi strutturali? ultima cosa, in edilus per una corretta modellazione, i conci di trave afferenti devono essere uniti (non avendo filo fisso) alle facce, cosa che non ritrovo nelle travi di interpiano.

p.s. cmq il problema al caso tuo e' dovuto alla torsione dei pianerottoli afferenti, difatti consultando il diagramma di torsione della trave di interpiano, noterai come il diagramma presenta valori inaccettabili agli estremi dei conci.
« Last Edit: 18 September , 2009, 23:40:30 PM by Gilean »
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline algor

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 9
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #4 on: 20 September , 2009, 21:55:43 PM »
Geazie Gilean sei gentile nel rispondermi
per chiarire la trave interpiano viene generata in automatico con la scala e in una delle tante prove l'ho aanche unita nel 3d, ma il risultato è sempre lo stesso;
cmq non capisco quei valori nei diagrammi di torsione, la scala si connette per l'intera larghezza del pianerottolo, inoltre con la 9 ho sempre modellato le scale allo stesso modo, ma questo genere di problemi non si è mai presentato, pertanto mi chiedo e chiedo se non fosse una interpretazioe della 10.
Faccio notare che tra la 10 e la 10a c'è una forte diminuzione delle armature nei pilastri.
Acca mi ha risposto che era scaturita da un consulto con prof. universitari interpretando così la normativa.
per le falde è un errore modellarle così? gentilmente puoi consigliarmi il modo corretto.
l'aggressivtà e il carico termico non li avevo ancora inseriti perchè stavo definendo la struttura, ora ho aggiornato.


Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #5 on: 23 September , 2009, 13:35:58 PM »
algor per curiosita', mi riposti il file con aggressivita' e distorsioni termiche implementate?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline algor

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 9
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #6 on: 30 September , 2009, 12:56:50 PM »
un saluto a tutti
Gilean scusami per il ritardo nel risponderti, ma ho avuto problemi.
Ti invio il nuovo file e se puoi essere così cortese da indicarmi il modo di modellare la copertura.
Per la trave di interpiano ho provato ad inserire una parete di altezza uguale alla quota del pianerottolo e le armature di parete della trave sono diminuite da 8 a 4 barrre per lato.
grazie

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #7 on: 27 October , 2009, 20:48:38 PM »
algor

sei piu' riuscito a risolvere il problema della torsione?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline algor

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 9
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #8 on: 28 October , 2009, 17:30:07 PM »
Ciao Gilean
un saluto a tutti
come già detto, la parete di altezza pari alla quota del pianerottolo consente di migliorare i risultati dei pilastri, ma se considero l'armatura della trave di interpiano e quella della parete e le sommo non si notano miglioramenti; a questo punto non verifico a torsione la trave del pianerottolo.
Ho di nuovo affrontato il problema con l'assistenza di ACCA e la risposta è stata che il problema è per tutti e non ha soluzione tranne che non verificare a torsione dli elementi della scala oppure adottare la scala alla Giliberti che consente di non coonettere i due piani.
Mi sono confrontato con un ing. utente CDS e valgono le stesse considerazioni, lui realizza la scala Giliberti.
Ho il dubbio che sovrapponendo trave e parete il prog. le consideri come elementi disgiunti e non connessi perchè in  un altro calcolo la trave a ginnocchio di una scala a C ricade per intera all'interno della parete  e per gli elemnti tozzi del pianerottolo il problema è lo stesso.
Scusami se mi dilungo cosi tanto
P.S ccosa intendi per ridurre la rigidezza torsionale?
 

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] prblemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #9 on: 28 October , 2009, 17:35:55 PM »
prossimamente chiamero' la acca per chiedere questo quesito unito al problema dell'eccessivo taglio che ne segue nei pilastri di interpiano....ci sentiamo a breve su questo post ;)
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Edilus - problemi trave interpiano e pilastri scala
« Reply #10 on: 26 November , 2010, 12:55:39 PM »
Pur essendo molto attento alla genialità ed all'utilità del sistema Giliberti per la rimozione dell'effetto elementi tozzi nella progettazione dei vani scala, sono sempre più convinto che un attento dimensionamento (tipo travi piccole pilastri importanti) potrebbe anche far tornare tutto (ovviamente facendo attenzione alla torsione delle travi di pianerottolo intermedio).



Sbaglio e non c'è soluzione o è possibile? (Dalle mie parti Giliberti non sanno chi sia).  :)

Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 