Author Topic: ponteggio senza tavola fermapiede  (Read 6885 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Silvana83

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: 1
  • Novizio
ponteggio senza tavola fermapiede
« on: 10 June , 2012, 00:02:55 AM »
Buongiorno,
allego la foto dove si vede chiaramente che manca la tavola fermapiede ed è presente uno spazio vuoto tra i ponteggi.
quindi si ricade nell'art. 136 del dlg 81/08 con violazione e relativa sanzione.
Mi confermate quanto detto sopra?
« Last Edit: 10 June , 2012, 00:07:39 AM by Silvana83 »

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
ponteggio senza tavola fermapiede
« Reply #1 on: 10 June , 2012, 10:21:16 AM »
Spero di aver capito bene, perchè la foto è piccola sull'iphone.
La tavola ferma piede serve verso il vuoto, che si materializza oltre i 20 o 30 cm a seconda del tipo di ponteggio oppure anche se in aderenza al fabbricato quando siamo molto alti rispetto al pavimento di piano (2 m) e il rischio rappresentato da porte o porte non è trascurabile. Quindi nel tuo caso oltre a farla mettere verso l'esterno, devi solo misurare la distanza tra i due ponteggi e verificare che si minore di 30 cm. Se così non fosse peró risolvi il problema con una mensola a tubi e giunti, non con un tavola ferma piede a cui corrisponde anche un parapetto, che per forza di cosa chiude la via.



Inviato da iPhone
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Silvana83

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: ponteggio senza tavola fermapiede
« Reply #2 on: 10 June , 2012, 16:03:30 PM »
Se si guarda bene la foto tra i 2 ponteggi si nota uno scalino di circa 15 cm tra gli impalcati (questo perchè la quota zero dei due lati del fabbricato non rimane orizzontale, diventa negativa nello spigolo c'è un avvallamento).
Il passaggio tra i due impalcati è ridotto a metà, perchè un lato del ponteggio termina prima e non sullo spigolo.
Per questi motivi si ricade nell'art.131 comma 6
Quale soluzione si può adottare?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: ponteggio senza tavola fermapiede
« Reply #3 on: 11 June , 2012, 12:11:17 PM »
Ora che ho aperto la foto da pc vedo che i ponteggi sono aderenti ma sfalsati, quindi non c'è luce tra i piani di calpestio (in proiezione verticale). Ritiro allora quanto detto prima.

In pratica il problema ce l'hai sul lato corto del ponteggio più alto, verso l'esterno, in quanto metà da sul vuoto e metà da sul ponteggio più basso?


Non ho capito il riferimento all'articolo 131 comma 6.

"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re: ponteggio senza tavola fermapiede
« Reply #4 on: 11 June , 2012, 14:39:06 PM »
A me pare che manchino tutti i fermapiedi e quella tavola di legno che c'è, è attaccata con due fili di fil di ferro, il che significa che non è attaccata.
Inoltre quel fermapiedi metallico che si vede è nella parte esterna dei tubi, per cui credo non sia fermato a regola d'arte.

Non pratico 81/2008, ma credo sia evidente la mancanza di requisiti indispensabili.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline IngSandro

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 107
  • Karma: 5
  • Novizio
Re: ponteggio senza tavola fermapiede
« Reply #5 on: 11 June , 2012, 16:39:44 PM »
mancano tutte le tavole fermapiede (da 20 cm), e per essere pignoli anche i tappi sui tubolari scoperti

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24