Author Topic: [Normativa] Angolo teta  (Read 3481 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline matseba

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 41
  • Karma: 0
[Normativa] Angolo teta
« on: 29 May , 2009, 09:47:41 AM »
Dal DM:
"Le non linearità geometriche sono prese in conto attraverso il fattore teta. Teta=(Pxdr)/(Vxh) se teta < 0.1 tutto OK, se 0.1 < teta < 0.2 gli effetti delle non linearità geometriche possono essere presi in conto incrementando gli effetti dell'azione sismica orizzontale di un fattore etc etc....
Parlandone con altri ingegneri un po più esperti di me in progettazione sismica che hanno gia più volte progettato edifici con l'ordinanza mi hanno detto che non hanno mai preso in considerazione questo fattore teta. Cosa ne pensate? Grazie

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Normativa] Angolo teta
« Reply #1 on: 29 May , 2009, 11:21:35 AM »
beh c'e' poco da pensare. Ora va preso obbligatoriamente in considerazione al fine di evitare possibili effetti p-delta. Ad esempio nella nuova release di cdswin 2009, ora oltre al controllo spostamenti e delle masse partecipanti, c'e' anche inserito il controllo p-delta. Dal mio punto di vista, per edifici in c.a. di civile abitazione tale controllo e' superfluo, divenendo invece molti piu' importante in costruzioni in acciaio.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24