Author Topic: [Strutture] sopraelevazione di un edificio  (Read 3917 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
[Strutture] sopraelevazione di un edificio
« on: 19 September , 2010, 09:07:58 AM »
salve a tutti
sto analizzando una struttura esistente in cls, un piccolo edificio, composto da piano interrato, terra e sottotetto. ora si vuole procedere a sostituire il sottotetto, che presenta copertura con travi in legno e tegole, con un piano in ca.
premesso che dovrò verificare tutto l'edificio, giusto?

avrei alcuni dubbi, per cominciare:

1) il solaio che attualmente rappresenta il calpestio del sottotetto, diventerà il calpestio del nuovo piano, quindi, ci sarà una variazione del carico accidentale, e magari anche di quello permanente. concordate? cio vuol dire che si deve controllare che il solaio, con la sua attuale struttura che ancora devo rilevare, dovrà essere verificato per i nuovi carichi ed eventualmente rinforzato?
2) il fabbricato si sviluppa in aderenza ad un altro fabbricato, questo cosa comporta, pensavo ad esempio che la sopraelevazione dovrà rispettare la distanza da calcolare secondo i contenuti delle NTC 08, ci sono altre cose da considerare?


Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re:[Strutture] sopraelevazione di un edificio
« Reply #1 on: 19 September , 2010, 09:22:14 AM »
Tutto ok.
- verifica del solaio esistente con i nuovi sovraccarichi (accidentale certamente, permanente possibile);
- sulla distanza devi verificare che il giunto sia idoneo a quanto stabilito dalle NTC.
Sei sulla buona strada.
Buon lavoro
S.L.F.

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:[Strutture] sopraelevazione di un edificio
« Reply #2 on: 21 September , 2010, 13:48:27 PM »
un altro dubbio, quando si procede ad inputare la struttura nel software, le armature si forniscono in input per l'esistente e mentre vengono calcolate dal programma per la parte nuova,
ora facendo qualche prova, vedo che spesso le armature dei pilastri che il programma calcola per la parte in sopraelevazione sono maggiori rispette a quelle che ho disponibili nei pilastri sottostanti.

è una cosa frequente, oppure dipende dal caso specifico?

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:[Strutture] sopraelevazione di un edificio
« Reply #3 on: 02 October , 2010, 01:11:08 AM »
puo' capitare. non e' una regola che i ferri del pilastro inferiore siano sempre in numero maggiore rispetto a quelli del pilastro superiore.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Strutture] sopraelevazione di un edificio
« Reply #4 on: 02 October , 2010, 11:19:14 AM »
Secondo me molto dipende dall'epoca di costruzione del fabbircato esistente e quindi delle norme utilizzate.
RIsulta evidente che le norme passate dal DM96 indietro per certi aspetti erano un pò meno invasive in termini di armature per cui è molto probabile che nella sopraelevazione i ferri d'armatura siano maggiori.
nei casi di sopraelevazione, io consiglio sempre di trovarti un buon collaudatore (obbligatorio con il DM2008), perchè se ti capita qualcuno di molto puntiglioso,magari ti solleva delle perplessità sulla struttura esistente e sul come hai effettuato l'adeguamento della stessa. Per il resto buon lavoro  :sclero:
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24